亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 10KV小電阻接地系統的接地問題,

    本帖最后由 yb233361 于 2013-12-8 10:11 編輯 規范要求 10KV小電阻接地系統變壓器保護接地不得與低壓接地系統共同接地 ,應分別接地。誰知道這是為什么

  • 10kV小電阻接地系統有什么問題?

    王厚余在消防技術中< >第二項(三)條提到"10kV網絡小電阻接地系統-又一新的電氣火災隱患". http://bbs.co188.com/thread-8814283-1-1.html下載后看第59,60頁.

  • 10kV 電阻接地系統的分析

    城市中壓電網 系統接地分析

  • 10kV小電阻接地系統特殊問題的研究

    10kV小電阻接地系統特殊問題的研究

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么? 如圖所示,

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。

  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝!

  • 10KV不接地系統發生單相接地問題

    10KV不接地系統發生單相接地時,為何三相之間的線電壓仍不變?請各位大俠賜教!

  • 10kV不接地系統PT一次中性點不接地會如何

    10kV不接地系統PT一次中性點不接地會如何?PT一次中性點電壓會如何?當PT中性點不接地時,中性點電壓UN=UA+UB+UB而我們知道,不接地系統發生單相接地是相電壓會變成線電壓,即UA=UAB即UN=UAB+UBC+0=根號3的UAB,既是17.32kV,有這么大嗎?不知我的推算對不對,懂得的人解析一下讓我們學習學習

  • 10KV小電阻接地系統高壓側接地對低壓側系統影響

    10KV小電阻接地系統,10KV高壓側相臨線路電纜在變電站出口單相接地,本線路變壓器下側低壓側400V系統設備大部分跳閘,主要是接觸器失電,原因沒有分析清楚?請高手指點!

  • 《10kV小電阻接地系統零序過流定值的探討》等3篇論文

    電氣雜志論文資料,需要的下!1.10kV小電阻接地系統零序過流定值的探討2.10kV供電系統中的零序電流保護3.10kV小電阻接地系統的參數特點及其短路計算

  • 請教10kV中性點不接地系統的零序電流保護問題

    我公司發電機電壓10kV,中性點不接地,設有發電機母線,負荷電源引自發電機母線,在每個負荷裝一只電纜式零序電流互感器,其中一只零序電流互感器的零序電流隨負荷電流的大小而變化,也應是負荷大時零序電流大,負荷小時零序電流小。我們做了以下檢查:1.檢查電纜的接地線接線正確,已穿過零序電流互感器后接地,且電纜頭對支架絕緣良好,接地線在穿過零序電流互感器前無接地現象;2.懷疑零序電流互感器有剩磁影響,又換了一只新的電流互感器,這種現象仍然存在。請問還有什么原因能引起這種現象???

  • 智能大廈接地系統的設計,大家來圍觀

    1、防雷接地系統接地體一般利用智能大廈樁基,樁基上端鋼筋通過承臺面鋼筋連在一起;防雷接地系統引下線一般利用柱子內鋼筋;防雷接閃器用避雷帶和避雷針結合的方式,智能大廈30米及以上,每三層利用圈梁鋼筋與柱筋連在一起構成均壓環;接地電阻要求小于1歐姆。 2、工作接地系統線就是電力系統中的N線。

  • 住宅建筑電氣接地系統介紹

    1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施