  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 多點接地與單點接地的區別是什么

    在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。接地的功用除了將一些無用的電流或是噪聲干擾導入大地外,最大功用為保護使用者不被電擊,以 UPS 而言,有些 UPS 會將零線與地線間的電壓標示出來,確保產品不會造成對人體的電擊傷害。1、單點接地 工作頻率低(<1MHz)的采用單點接地式(即把整個電路系統中的一個結構點看作接地參考點,所有對地連接都接到這一點上,并設置一個安全接地螺栓),以防兩點接地產生共地阻抗的電路性耦合。多個電路的單點接地方式又分為串聯和并聯兩種,由于串聯接地產生共地阻抗的電路性耦合,所以低頻電路最好

  • 有關35kv單項接地的 保護

    35kv系統一般為中性點不接地的系統,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,可以放在高壓開關柜里,不知有誰用過這種設備?效果如何?

  • 求解 防雷接地這個鋼板叫什么

    求解 防雷接地這個鋼板叫什么

    這個方塊東西叫什么 作用什么啊 求前輩解答

  • 急 山頂建筑如何防雷接地

    最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,2~3層,長130米左右,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫?,給我一點建議,不勝感激,不勝感激!

  • 路燈設計問題 關于接地

    最近在設計路燈,是廠區的路燈,1,如果采用三相五線的話,路燈外殼還需要不需要PE重復接地?2,設置電纜接線井,一般間距多大,還是只要在轉彎處設置?3,A,B,C相與路燈接的順序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?還是別的接法4,電纜與路燈如何連接,是否把電纜剝開?由于路燈沒有參與施工,而且也剛剛接觸這個方面,所以有些問題請教大家

  • 陜02D12 防雷與接地工程

    陜02D12 防雷與接地工程

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 隔離變壓器 2次接地目的?

    隔離變壓器 2次接地目的?

    這個S接地沒問題嗎?

  • 關于接地的初級問題 請教各位大神

    新人求助:在建筑物低壓配電系統中,系統接地,為什么中性線的電流不會跑去大地里面?。?等電位 等的是哪里跟哪里的電位???電氣設備漏電時 保護接地的PE線上面 設備外殼跟大地是等電位嗎?

  • 接地線的間隔太密了 怎么調整???

    接地線的間隔太密了 怎么調整???

    接地線的間隔太密了 怎么調整?。?/p>

  • 我是小白 問問 農村如何接地

    小弟我不是做這一行的。所以大家不要用專業術語。 俺聽不懂。 最近在家用洗衣機洗衣服時 摸洗衣機外殼的時候有種被電的感覺 麻麻的。 家里就總開關那邊有個漏電保安器 沒接地線,怕不保險,電線桿上有四根線 有兩根線進了火表( 應該是 火線和零線吧 )?;鸨淼娇傞l之間有一個漏電保安器(不清楚 該東西具體功能 只知道 下雨打雷時 他會自動跳掉 然后總閘就沒電了 是不是這玩意 既可以防觸電 也能防雷?)從總閘分線到樓上樓下 我就請教下 如果接地線 該如何接

  • 接地的幾種方法 [圖略]『轉貼』

    接地從字面來看上十分簡單事情,但是對于經歷過電磁干擾挫折的人來說可能是一個最難掌握的技術。實際上在電磁兼容設計中,接地是最難的技術。面對一個系統,沒有一個人能夠提出一個絕對正確的接地方案,多少會遺留一些問題。造成這種情況的原因是接地沒有一個很系統的理論或模型,人們在考慮接地時只能依靠他過去的經驗或從書上看到的經驗。但接地是一個十分復雜的問題,在其它場合很好的方案在這里不一定最好。關于接地設計在很大程度上依賴設計師的直覺,也就是他對“接地”這個概念的理解程度和經驗。因此,我們將不斷地為大家有關接地方面的文章,使大家循序漸進地形成對接地的直覺。1接地的方法 接地的方法很多,具體使用那一種方法取決于系統的結構和功能。“接地”的概念首次應用在電話的設計開發中。從1881年初開始采用單根電纜為信號通道,大地為公共回路。這就是第一個接地問題。但是用大地作為信號回路會導致地回路中的過量噪聲和大氣干擾。為了解決這個問題,增加了信號回路線?,F(xiàn)在存在的許多接地方法都是來源于過去成功的經驗,這些方法包括: 1) 單點接地:如圖1所示,單點接地是為許

  • 漏電保護可以代替接地保護嗎 ?

    本人認為漏電保護是在有電器有漏電的時候對要盬o(hù)電器斷開危險電壓,從而對人身保護.而接地保護是有漏電的時候,并且是能夠達到控制這個有接地故障設備的開關的限制時,讓開關跳閘,從而保護人身安全. 當有接地故障時候,達到漏電動作電流,漏電開關跳,但是這時候有接地的設備開關不跳,當接地因為非認為原因斷開時候,那設備可導電部分就危及人身安全拉,從這一點講,本人認為,漏電保護器可以代替接地保護,這樣說對嗎 ?

  • 接地屏與 阻抗 有何關系么?

    請教:變壓器高、低壓線圈間所加接地屏,對阻抗應該沒有影響吧?! 現有一臺100kVA,10/0.4kV,Dyn11配電變壓器,高低壓線圈間加有接地屏,設計阻抗4%,試驗時施加一半左右電流測阻抗6.7%;施加全電流測阻抗反而變小,為5.7%,其它空載、負載試驗數據與設計值相符,感應、工頻試驗也正常,是接地屏引起阻抗變大的嗎?阻抗隨電流變大反而變小又是什么原因呢?

  • 門接地的算法 急急!!!!!

    我現在在做一政府大樓,圖紙說明中要求室內防火門均須接地,我想請問大家,門的接地怎樣算?是按門的個數去算嗎?還有就是引至強電間利用主筋跨接處算不算?譬如說,有20扇門需要接地,共20處,還有引致強電間做等電位時,跨接為5處,請問這5處算不算門接地里面?謝謝!急啊!!!!!

  • 大家看下是單相接地嗎 ?

    三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?

  • 請教: 光伏并網逆變器的接地

    光伏逆變器為低壓400V并網, 市電側的接地方式是 TN-S系統。 逆變器的交流出線端為 A,B,C,N, PE, 其中的PE排一般情況是連接到低壓柜的PE排。 請教下, 如果我的逆變器里低壓配電間遠的話, 能不能直接將PE端直接連到就近接地導體上, 比如屋頂的接地排啥的?有沒有逆變器廠家的工程師幫忙解下惑。

  • 求助 鋼制煙囪接地問題

    請問各位,我這里有一個鋼制煙囪高15m,安裝在鋼結構廠房旁邊,是否可以將煙囪的避雷下引線與鋼結構廠房的立柱焊接,作為煙囪的避雷。我問過很多安裝公司,大家都是這么做的,可規范里介紹的很籠統,誰有這方面的資料呀。謝謝

  • 多接線端 中性線和接地母線

    我看標書,上面有句話,工廠組裝至MCB箱須包括如規定的額定電流為100A或200A的鍍錫銅母線,具有足夠多截面多接線端的中性線和接地銅母線。后一句是什么意思啊,怎么理解,為什么要多接線端呢。