中性點直接接地、經低阻接地、經高阻接地、經消弧線圈接地及不接地各適用于什么范圍?各有什么利弊?線路絕緣有何區別?過電壓水平?
知識點:架空復合地線光纜
近年來,隨著電子技術的飛速發展,自動控制系統在電力生產各個方面的使用越來越廣,電力職工在受益于微電子技術的極大方便的同時,也受到其一旦損壞就損失巨大的困擾。實際上,在電力系統增加自動控制系統的時候,對自動控制系統的安全防雷意識相對淡薄,一旦有雷電波侵入,設備損壞一般是巨大的,有的甚至使整個系統癱瘓,造成無可挽回的損失。1 雷擊產生的原因 雷擊是一種自然現象,它能釋放出巨大的能量、具有極強大的破壞能力。一直以來,致力于電力生產和電力設備研究的人員通過對雷擊破壞性的研究、探索,對雷電的危害采取了一定的預防措施,有效地降低了雷害。 當雷電放電路徑不經過防雷保護裝置時,放電過程中產生強大的瞬變電磁場在附近的導體中感應到強大的電磁脈沖,稱感應雷。感應雷可通過兩種不同的感應方式侵入導體。一種是在雷云中電荷積聚時,附近導體會感應相反的電荷,當雷擊放電時,雷云中電荷迅速釋放,而導體中的靜電荷在失去雷云電場束縛后也會沿導體流動尋找釋放通道,就會在電路中形成靜電感應,其次是在雷云放電時,迅速變化的雷電流在其周圍產生強大的瞬變電磁場,附近的導體中就會產生
5月20日之前有效
變電站的接地,因目的不同分為以下四類:工作接地:在電力系統中,為保證系統在正常情況和事故情況下能夠可靠地工作而需要的接地。如變壓器中性點接地,10-35kV系統中性點經消弧線圈的接地等。保護接地:電氣設備的金屬外殼或構架,當電氣設備的絕緣損壞時其可能帶電,為了防止觸電危及人身安全,必須將電氣設備的金屬外殼或構架接地,又稱安全接地。過電壓保護接地:過電壓保護裝置是為了消除過電壓對設備的威脅而裝設的接地。如避雷針、避雷線和避雷器的接地。防靜電接地:易燃油、天然氣儲罐和管道等,為了防止靜電危險影響而設的接地,稱為防靜電接地。
電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落。 2、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性。 4、接地體、接地線連接應采用焊接、不得有虛焊。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,保持接觸良好,并有防松措施。
知識點:中性點
電力系統綜合防雷設計模板 :)
最近在做一個印尼的項目,請對印尼電力系統熟悉的朋友介紹一下:低壓系統與我們是否一樣是三相五線TNS系統,還是TN-C系統,或者其它方式?還有其它在設計方面需要注意的地方,請大家指教。謝謝!
三相交流電是與輸電技術的發展緊密相連的。1873年維也納國際博覽會法國弗泰內,使用2km的導線,把一臺用瓦斯發動機拖動的格蘭姆直流發電機,和一臺轉動水泵的電動機連接起來。1874年,俄國皮羅茨基建立了輸送功率為4.5kW的直流輸電線路,輸送距離一開始是50m,后來增加到1km。然后就開始向高壓輸電發展了。一開始是直流輸電,但想要傳輸更遠的距離,就必須再提高電壓。在當時的條件下,直流輸電沒條件了:發電機電壓受限制、直流沒有變壓器等等。后來還發生過一場交流、直流輸電之爭??梢?,從交流輸電一開始,并不是三相的,呵呵。1832年,人們就發明了單相交流發電機。1876年、1884年、1885年,單相變壓器得到了發展。問題在于應用交流電驅動工作機械。交流感應電動機的出現,與“旋轉磁場”這個研究緊密相連。1825年,1879年,1883年都是旋轉磁場發展的節點,1885年,弗拉利斯制成了第一臺兩相感應電動機;1888年他又提出了“利用交流電來產生電動旋轉”這一經典論文。1888年俄國多布羅斯基發明了三
10.19日05:45 變電站電容補償裝置C相(室外電容PT下方,電容器上方的)保險絲燒斷,并著火,同時,變壓器低壓側各個裝置報接地故障,監控后臺報接地故障。主變低壓側出線Uc顯示為0。之后檢查電容器燒壞了11:35 另一個電容補償合閘我知道接地后,接地電流很大,為什么只有C相電容保險燒斷?是因為電容器擊?dǎo)致的嗎?電容燒斷后,為什么持續了兩個多小時(08.45),就恢復正常,而不是燒斷后等其他電容補償投入恢復正常?
接地電阻柜是一種電氣設備,在電力系統中用于控制和檢測網格的接地電阻值。在電氣系統中,地電阻的大小會影響到電氣設備的安全性、電路的穩定性和耐久度。接地電阻柜可以有效地監測和控制接地電阻值,保證電氣設備的安全性和電路的穩定性,避免由于接地電阻過小或過大而導致的電氣事故。 通常情況下,接地電阻柜的主要組成部分包括控制系統、報警系統、監測系統等??刂葡到y(tǒng)可以通過控制電流的大小和方向來調節接地電阻的值,從而保證電氣設備的安全性和穩定性。報警系統可以在接地電阻的值達到預設的極限時,發出警報,通知相關人員及時處理。監測系統則能夠實時地監測接地電阻的變化情況,通過儀表指示器顯示接地電阻的數值,方便操作人員進行監控和維護。 接地電阻柜廣泛應用于電力系統中的輸電線路、配電線路、變電站等場所。一般而言,電力系統中的電氣設備都需要地電阻的支持來起到保護作用,而接地電阻柜則是為了保證這種保護作用的實現而發展起來的。通過接地電阻柜的作用,我們可以更好地控制接地電阻的大小,保證電力系統的穩定性和安全性,減少電氣事故的發生
為何在變壓器投切的時候需要對電網進行環網操作,一般電力系統的環網操作出現在那些情況,其作用是什么?例子:我們公司的化工生產區域電力系統是單母線分段運行(A、B段運行),現在要停運A段的6000/380的變壓器,由 B段的6000/380變壓器單獨運行,我們企業的操作如下:先將從電站出來主6千伏母聯合閘,然后將該低壓側上方的高壓側母聯合閘,然后再將低壓側的母聯合閘,實現合環,最后才將A段變壓器分閘。切除變壓器之后,將低壓側的母聯斷開,再斷高壓側母聯,最后斷開主6千伏的母聯,實現解環。請問為何要合環才可以切除變壓器,以及其中的操作注意點是什么。求指點。
我看網上有很多關于短路容量的說法,用標幺值法或者簡化法,要計算變壓器電抗值,電感值、線路電抗值,要知道輸電每一級的參數才能計算出短路容量。但是現在我只想在企業里的變壓器母線上要得到短路容量如何計算?比如一個1600kvar 10k/0.4k uk%=6%的變壓器短路電流為:1600/0.4/1.732*6%*100=38490A,短路容量為:38490*400*1.732=26.67MVA 是否正確?如果要計算變壓器支路下地短路容量是否要考慮中間電纜的阻抗?還有,計算為什么用0.4K而不是用10K呢?
一、電力系統電壓調整的必要性 電壓是電能質量的重要指標,電壓不合格會對電網造成嚴重的危害。電壓偏移過大,會影響工農業生產的質量和產量,損壞電力設備,甚至引起系統性“電壓崩潰”,造成大面積停電。 1.電網電壓偏低 (1)電網電壓偏低的原因。由于早期設計的供電網絡或配電網絡結構不合理,特別是一些線路送電距離長,供電半徑大,導線截面小,使線路電壓損失較大。電網無功功率電源不足或無功補償設備管理不善、長期失修、經常停用等,使無功平衡破壞,這是電網電壓水平普遍降低的根本原因。變電所變壓器分接頭位置放置不合理,電網接線不合理,負荷過重,負荷功率因數低,電力設備檢修及線路故障等,都可使電網電壓下降。[1]
理論知識看電力系統分析就行,電力專業標準教材。至于理解的話,就沒辦法了,慢慢悟了。從自身經驗看,簡單的方法還是類比,電力系統看成自然界水循環,所謂穩態,就是從青藏高原流到黃浦江口,有河道就有水流,總有干流支流(主網配網),也有南水北調(超高壓/直流輸電),維持穩定,只要保證不決堤就行了(二次保護),至于哪滴水流到哪個?。òl(fā)電廠-用戶),沒人知道,也沒必要知道,水自然會流。
電力系統防雷接地
電力系統防雷接地專題,為您提供電力系統防雷接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力系統防雷接地 相關的專業交流討論,更多電力系統防雷接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題