1:此部分截圖是低區給水干管,左邊給水立管直通到低區最高層(11層),在從11層往下布置一根立管(右)往每層各戶供水,這樣做的目的是什么(猜想是有關壓力問題),這兩根立管(左、右)有不同的專業名稱的叫法嗎?2:平面圖中水井內只有一根立管預留洞,當時預埋就是根據平面圖來的,那現在從11層往下布置一根立管(右)該怎么辦,在水井每層在開個洞嗎?
遇到問題的可以問
我看圖紙上系統圖上連接水管的管線都是斜著45度角的,可是我用天正給排水畫的圖都成90度角,還不能分成多個管道只能一條管道下來,求各位大神幫忙解答!
天正給水生成系統圖,給水附件圖塊大是咋回事?排水沒事 ,比例都是1。
圖紙簡介: 本圖紙為某六層酒店給水排水系統圖,圖紙內容包括:給排水設計總說明,衛生間給水系統圖,衛生間給水詳圖,集水坑排水系統圖,頂層給排水平面圖等等。 投稿網友: lyp2013 上傳時間: 2013-11-20
各位大神好,我是給排水的菜鳥,我們老師給布置了一個建筑給排水的課程設計,其中有一個錯誤是給水系統圖不能成環,老師也沒說清楚到底是哪錯了,現在捉急的很,請大神些指點一下
上海某酒店商場的水系統圖
給水系統圖紙中,這是啥東西?
消火栓系統圖上的 在圖例上沒有找到 新手表示經驗不足 求指教 是什么設備?噴淋系統圖上的這個地方
平面上我先定義建筑布置的淋浴噴頭,指定給水點、熱水點、和排水點后,進行管連潔具,然后生成系統圖,冷水的正常,熱水生成系統圖后,沒有潔具,還和平面的時候一樣是一個點我用的是1212版本
本規則由建設部建筑設計院水專業組編制,主要介紹了平面展開圖畫法,對軸測圖的畫線進行了簡化,而在系統的原理及功能表述方面做了加強!附件:
隨著經濟的迅速發展,民用建筑物的功能與體型日趨復雜、龐大,用傳統的軸側圖畫法繪制給排水系統圖遇到了困難。介紹了平面展開圖畫法,對軸側圖的畫線進行了簡化,而在系統的原理及功能表述方面做了加強。 有下載的資料大家可以看一下:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=417583&topID=114897
也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通!!請各位朋友幫忙?。?問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水?。?—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa??!1區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓??!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝?。?!祝工作順利??!
無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗?zāi)芊窆蚕恚?/p>
我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.
給水排水系統圖_施工圖_繪制規則.pdf
最近在照著學畫系統圖,軟件系統圖生成的不完整,有些管道都踏在一起,不好修改。想用手繪系統圖,但不知有什么技巧,比如系統圖和平面圖對應的管道長畫一樣長嗎? 畫系統圖的標高是怎么確定的? 求各位大神,過來人指點一二
建筑排水系統的任務,就是將室內的生活污水、工業廢水及降落在屋面上的雨、雪水用最經濟合理的管徑、走向排到室外排水管道中去,為人們提供良好的生活、生產與學習環境。
希望有人給點意見。。。。。。夏天用熱泵(20匹)供生活熱水 150噸/天(水池90噸) 高峰期15噸/小時 冬天供暖9000平方。。。供暖的循環泵為120立方/小時 揚程28米 余熱回收的我還沒算。。。。
采用新畫法的理由: 改革開放以來,隨著經濟的迅速發展,民用建筑物的功能與體型越來越復雜、龐大,建筑給排水系統不論從內容上還是復雜性方面已遠遠超越了傳統的水衛概念。用傳統的軸側圖畫法繪制給排水系統圖遇到了困難,這是考慮新型畫法的起始原因。綜合表述新型畫法的理由和意義,有以下幾點: (1) 系統的龐大復雜造成了軸側圖不同層次的管線相互重疊,圖面顯得很亂,閱圖者不易理清各管線之間的相互關系,使得本來欲表達系統整體關系的系統圖難以看懂。 (2) 一些大型復雜建筑的系統軸側圖在一張圖上完不成。 (3) 給排水系統的復雜化使理解、讀懂系統原理變得越來越重要。新型系統圖充分迎合這一要求,同時又克服了軸
給水系統圖
給水系統圖專題,為您提供給水系統圖相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與給水系統圖 相關的專業交流討論,更多給水系統圖相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題