排煙風機設置在15層屋面,排煙風機負責-1層到5層商場區域的排煙,風機風量70000CHM,風壓800pa,功率22KW。在系統調試過程中,各層排煙口均無風,怎么回事,排煙閥均已打開。15層屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。豎井為結構井道。
隨著經濟的快速發展,城市也在逐漸長高,在這些高樓拔地而起的同時,超高層的消防安全問題也引起了大家的重視,那么高樓的消防排煙系統的驗收有哪些注意點呢?
[編輯本段]消防防排煙系統工程量計算 1、先計算圖紙中的風機的數量并計算設備支架工程量。 2、按計算規則計算通風管道工程量,(如果是鍍鋅鐵皮風管就不需要另計支架工程量,定額中已包含) 3、計算排煙風口、防火閥、排煙閥、正壓送風口的工程量。 4、計算防火閥、排煙閥的支架工程量。 5、注意樓道內的正壓送風口及屋頂的排煙風機工程量不能漏算。 6、計算各種風管與風機、防火閥連接處的軟管的防火帆布工程量。 7、“系統調試”的工程量計算,如正壓送風口、排煙防火閥等調試。 8、最后將以上幾項進行匯總就。 [1]
知識點:防排煙系統的組成與原理
如可以 請給出詳細依據。
消防排煙風機通常是高層民用建筑的主要防排煙設施,是高層民用建筑保障人民生命財產安全不可缺少的,但由于部分設計、施工人員對防排煙設施的結構、作用、性能缺乏了解,對國家規范標準理解不透徹,往往導致在設計、施工中存在一些問題,下面就給大家詳細介紹一下幾個方面。
1、防煙系統:
知識點:防排煙系統安裝 來源:網絡 一、風管支、吊架制作安裝 1、矩形風管粱、樓板吊架型的資料選配
消防防排煙系統
消防防排煙系統專題,為您提供消防防排煙系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防防排煙系統 相關的專業交流討論,更多消防防排煙系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題