    1、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣,外露部分多,電纜多、長,所處環境較為惡劣,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使得直流系統某些元件絕緣性能降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1.1二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化。或存在某些損傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 1.2二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接線盒進水、汽,使直流對地絕緣嚴重下降。 1.3小動物進入或小金屬零件掉落在元件上造成直流接地故障,如老鼠、蜈蚣等小動物進入帶電回路;某些元件有線頭、未使用的螺絲、墊圈等零件,掉落在帶電回路上。 2、直流系統接地故障的危害 <

  • 直流系統接地故障分析和處理

    知識點:直供電發電工程

  • 對直流系統接地故障的分析與處理

    對直流系統接地故障的分析與處理2005-8-5摘要:直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。關鍵詞:對直流系統接地 故障分析 故障處理 直流系統的用電負荷極為重要,供給繼電保護、控制、信號、計算機監控、事故照明、交流不間斷電源等,對供電的可靠性要求很高。直流系統的可靠性是保障變電所安全運行的決定條件之一。一、直流系統故障接地的分析 直流系統分布范圍廣、外露部分多、電纜多、且較長。所以,很容易受塵土、潮氣的腐蝕,使某些絕緣薄弱元件絕緣降低,甚至絕緣破壞造成直流接地。分析直流接地的原因有如下幾個方面: 1、二次回路絕緣材料不合格、絕緣性能低,或年久失修、嚴重老化?;虼嬖谀承p傷缺陷、如磨傷、砸傷、壓傷、扭傷或過流引起的燒傷等。 2、二次回路及設備嚴重污穢和受潮、接地盒進水,使直流對地絕緣嚴重下降。 3、小動物爬入或小金屬零件掉落在元件

  • 直流系統接地故障分析與處理的探討

    發電廠、變電站直流系統是十分重要的電源系統,它是一個獨立的電源,不受發電機、廠用電、站用變以及系統運行方式改變的影響,它為電力系統的控制、信號、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠的直流電源。還可為操作提供可靠的操作電源。直流系統的可靠與否,對發電廠、變電站的安全運行起著至關重要的作用,是發電廠和變電站安全運行的保證。由于直流電源在二次系統所處的重要地位,直流系統自身的可靠及安全直接影響到整個系統的安全,盡管直流電源十分穩定可靠,但實際應用中,由于電力系統應用直流電源的特殊性,特別是控制回路和保護回路的應用,使直流系統的故障成為電力系統更大故障的事故隱患,這就是我們常說的直流系統接地故障危害。

  • 直流系統的異常及事故處理

    1直流系統異常運行 1.1 直流母線電壓高或低 1)現象 集控室DCS報警 “直流母線故障”光字牌亮。 直流母線電壓偏離允許值。 2)處理

  • 發電廠220V直流系統接地的事故處理

    發電廠220V直流系統接地的事故處理

    我廠#3機組為11萬雙水內冷機組,廠用220V直流系統向保護裝置、各個斷路器提供操作電源,由于天氣潮濕直流系統對地絕緣明顯降低,正極對地電壓為118V負極對地電壓106V,規程規定140V以下不得拉路,現求判斷故障點行之有效又不停電的好辦法!

  • 高手請進:關于直流系統接地問題

    當直流系統絕緣良好,絕緣監察裝置 +、-對地電壓均為0,若直流系統發生+接地(100%),則+對地電壓為0,-對地電壓為220,以上說法是否正確?絕緣監察裝置檢測+/-母線電壓到底相當于 萬用表測量裸露導線電壓 還是絕緣導線電壓?

  • 直流系統的新風處理方式

    現有一清洗間,由于清洗過程中有汽油,所以采用直流送風,冷源為屋頂風冷熱泵,選擇一機組,風量6000m3/h,制冷量73KW,由于重慶夏季室外溫度很高,將新風處理到16度很困難,考慮到焓差太大,決定先將6000m3新風處理第一次后,其中的一半3000m3送入室內,另一半回到機組再隨下一次新風再次處理,可是問題就產生了,下一次的新風是6000還是3000?如果是6000,就是新風6000+回風3000=9000m3,已經超出機組的處理能力。如果是新風3000m3+回風3000m3,并沒有超過新風處理量,但是室內新風達不到6000,永遠只有3000m3,這樣冷負荷是否會不夠。我已經快崩潰了,饒來饒去的,頭都炸了,請問你們做直流系統是怎么送風的,要不要這樣將新風分開處理兩次,哪位高手可以給我講授一下,最好發個直流系統的圖,感激!

  • 直流系統的運行維護及故障處理

    直流系統的運行維護及故障處理四川滎經電力有限責任公司 陳義偉筆者在發變站工作多年,運行經驗比較豐富,對直流系統比較熟悉,曾經查處直流故障多起,現將直流系統的運行維護及其故障處理作如下簡述,以供參考。一、直流系統的作用直流系統在發變電站中為控制、信號、主合閘回路、繼電保護、自動裝置及事故照明等提供可靠直流電源。因此,直流系統的可靠與否,對發變電站的安全運行起著至關重要的作用。故此,運行人員必須加強對直流系統的日常維護。二、直流系統的運行監視1、運行中運行人員應加強對直流母線電壓的監視,正常情況下直流母線電壓保持在225V(112V),一般允許波動范圍為±2.5%。2、定期測試和檢查直流系統的絕緣電阻,可用切換開關切換檢查或用電壓表法檢查。3、定期對蓄電池進行維護檢查和定期充放電,并作好充放電記錄.4、加強對充放電設備及其它相關設備的運行維護,應無異常。三、直流系統的異常運行處理1、單個直流模塊故障的處理,若無指示可能是內部保險熔斷,可自行拆開檢查,若無則返廠處理;若顯示其它值只需

  • 發電廠直流系統的事故處理

    1.充電器裝置跳閘 (1)故障現象:充電器裝置盤上的事故喇叭響;“整流裝置交流失電”光字牌亮;充電器裝置輸出電流為零;蓄電池處于放電狀態,直流母線電壓下降。 (2)故障處理: 1)復歸音響信號。 2)檢查信號及保護動作情況,判明跳閘原因。 3)將充電器裝置停電,并進行外部檢查。 4)外部檢查無異常,若系交流電源熔斷器熔斷引起,則更換熔斷器后,按正常操作程序將充電器恢復運行。 5)若系直流電壓高或低引起跳閘(伴隨有“電壓高”或“電壓低”光字牌信號),則將信號復歸后,再將裝置起

  • 濕地處理系統的設計的研究分析

    人工濕地(CW—Constructed Wetland)污水處理技術是70年代末發展起來的一種污水處理新技術。它具有處理效果好、氮磷去除能力強,運轉維護管理方便、工程基建和運轉費用低以及對負荷變化適應能力強等特點,比較適合于技術管理水平不很高,規模較小的城鎮或鄉村的污水處理。人工濕地的凈化機理:人工濕地對廢水的處理綜合了物理、化學和生物的三種作用。濕地系統成熟后,填料表面和植物根系將由于大量微生物的生長而形成生物膜。廢水流經生物膜時,大量的SS被填料和植物根系阻擋截留,有機污染物則通過生物膜的吸收、同化及異化作用而被除去。濕地系統中因植物根系對氧的傳遞釋放,使其周圍的環境中依次出現好氧、缺氧、厭氧狀態,保證了廢水中的氮磷不僅能通過植物和微生物作為營養吸收,而且還可以通過硝化、反硝化作用將其除去,最后濕地系統更換填料或收割栽種植物將污染物最終除去。濕地處理系統的設計1.選址考察地質、地貌、水文、自然資源、人文資源、有關法律及公眾意見。應因地制宜,盡量選擇有一定自然坡度的洼地或經濟價值不高的荒地,一方面減

  • 如何區分直流系統一點接地故障?

    直流系統,有的負極對地是0V,正負極之間電壓正常;有的負極對地是負電壓,正極對地是正電壓,正負極之間電壓正常。請問是什么原因造成的?又如何與直流系統一點接地故障區分的?如何判斷哪一極發生接地故障?

  • 關于注塑電纜橋架的接地處理問題

    電纜橋架注塑,本身就是一種橋架防腐蝕的措施,但規范中又要求橋架必須接地良好,那么注塑橋架怎么樣才能使之接地良好呢?如果直接做跨接線,有了注塑層,不是沒有接地的作用嗎?

  • 直流送風系統的新風處理方式?

    有一清洗間,由于清洗過程中有汽油,所以采用直流送風,冷源為屋頂風冷熱泵,選擇一機組,風量6000m3/h,制冷量73KW,由于重慶夏季室外溫度很高,將新風處理到16度很困難,考慮到焓差太大,決定先將6000m3新風處理第一次后,其中的一半3000m3先送入室內,另一半回到機組隨下一次新風再次處理,可是問題就產生了,下一次的新風是6000還是3000?如果是6000,就是新風6000+回風3000=9000m3,已經超出機組的處理能力。如果是新風3000m3+回風3000m3,并沒有超過新風處理量,但是室內新風達不到6000,永遠只有3000m3,這樣冷負荷是否會不夠。我已經快崩潰了,繞來繞去的,頭都炸了,請問你們做直流系統是怎么送風的,要不要這樣將新風分開處理兩次,哪位高手可以給我講授一下,最好發個直流系統的圖,感激!

  • 有用直流系統接地選線裝置