配電箱采用四進五出,A,B,C,PEN進線,出線就將PEN分開,PE,N;這其中,人工室外重復接地是接在進線的PEN上還是接在PEN分開后的PE線上呢?
有個問題,常困擾我:TN-C-S系統電源進線應經MEB接地,但配電間又不能設在電源進戶處(如只能設受電建筑物進戶點的另一側處),此時,進戶線接地如何做?
本帖最后由 黑鐵匠 于 2014-7-24 15:56 編輯 有一個變電所給3~22號樓別墅供電,但是此變電所位于1號樓內,卻只給3~22號樓別墅供電。設計院設計的變電所出線是給每棟樓是四芯電纜TN-C-S,給小區其它部分是五芯電纜TN-S系統請問這樣做是正確的嗎?變電所內PE和N線是分開的
我實在搞不清楚,望師父們幫忙看看.
TN-C-S系統中的PEN線在進線隔離開關前作重復接地,重復接地線是經過MEB接地還是直接和接地體聯結?如果通過MEB接地,那和MEB之間的聯結線是按meb線確定截面還是要按pe線的規定確定截面?比如說進線是4x120,那么PEN的重復接地線通過MEB接地是采用多大的截面?直接和接地體相連呢?
昨天在北京科技會堂,丁杰在給大家做報告的時候提出了一個問題,有點意思,轉述在這里,請大家思考。丁總的問題是:一個帶變電所的建筑物,使用TN-S系統。該變電所要引出電源給另外一個建筑物。使用4根線引出。問第4根線是N線?PE線?還是PEN線?如果認為是N線,N線引出后將不允許再接地,帶變電所出線電源轉換可以也應該用4極開關,否則不能夠叫TN-S。如果是PEN,則不允許切斷,只能用3極開關。但是不帶變電所的建筑物接地型式,如果也經常采用TN-C-S,那么破壞了原來變電所TN-S系統中N線不能夠再接地,這里有矛盾。
TN-C-S系統要求的設備接地是接N線排、還是PE線排?例如電纜要求兩端接地,它應該接在N線排、還是PE線排?(不應該是另外再打接地極吧,因為不允許一部分接地、一部分接零的哦)
本帖最后由 feeling8766 于 2013-6-15 22:49 編輯 關于TN-C-S接地系統的正確接線
設計說變壓器中性點接地在變壓器室不好做,要在低壓配電室變壓器出線柜做一次N排PE排聯接,或是在變壓器出線柜相鄰的柜子做多點N排PE排聯接,低壓柜的PE排再通過柜底接地扁鋼到全廠接地網。想知道這樣做還是TN-S系統嗎?因為規范中提到的TN-S系統是在變壓器側N排PE排同時接地的。
求助 我做一個廠房1處進線,1總配電柜下分 7 8個分配電柜進線用4芯電纜,入戶設MEB,在總配電柜處重復接地,總配電柜出5芯線。以上是背景現在問題來了,分配電柜至總配電柜的距離較遠(最遠的300多米),專業負責人說 分配電柜的金屬外殼還要就近與接地裝置連接 接地,但是我認為不能這么做,民規12.2.3條“采用TN-C-S系統時,當保護導體與中型導體從某點分開后不應再合并,且中性導體不應再接地?!狈峙潆姽竦慕饘偻鈿げ慌cPE排連接嗎?如果分配電柜的金屬外殼再就近接地 不就是中性導體又再接地了么?!請各位大神不吝賜教?。?/p>
如圖所示,大家幫么看隔離開關和斷路器的選擇有沒有問題?主要是極數,3極還是4極,我很胡涂!謝謝!
在TN-C-S系統中,從變電所低壓柜到各幢建筑的總配電箱一般都用得是yjv22 4芯電纜,此電纜的pen線在進入各建筑的總配電箱后分為n線和pe線,此后不再混接,我對這句話不太理解,pen線怎么分成n線和pe線呢?各位高手能不能詳細講解一下,能用圖示說明最好,小弟基礎薄弱,被此問題困擾多日。另外,在施工中看到施工單位有時把4芯電纜的鋼鎧做為pe線,在低壓柜這頭連接低壓柜的柜體,在建筑總配電箱這頭連接配電箱的殼體,電纜中的pen線就只和配電箱中的零線排連接,我想問一下這樣一來是不是就不能叫TN-C-S系統了,而是TN-S系統了。謝謝
工地施工用電采用TN--S制,備用發電機采用TN--C制,配電柜內PE和N線如何接?是否將發電機改為TN--S制?
配電房的接地方式是TN-C-S.引至甲車間用4芯電纜,為3線+N線.接地裝置打在甲工房外,設備接地線匯總到車間配電柜,.我認為車間的供電方式為TT系統.想問下這樣可以嗎?先謝了. 引至乙車間用了3線+N+PE.因車間設備暫時不需N線.實際用了3線+PE.接地裝置在乙工房外,設備接地線匯總到車間配電柜.和PE線并在一起,這是重復接地嗎,設備一旦發生漏電.需要加裝什么形式的開關. 以上為同一變壓器.
TN-C系統是PE和N共用一根導線,TN-S系統是PE和N安全分開。但不管是哪種系統,同樣是從電源中性點引PE和N線或PEN線。那么PE和N分不分開又有什么意義呢?
請教各位大佬,TN-C-S的接地系統中,哪一段是TN-C的,哪一段是TN-C-S的,怎么區分的。還有看到一些帖子上說的是重復接地是什么意思,具體指哪里和哪里接地,小弟新接觸這些,不懂得地方很多,煩請各位解釋下。
有個老問題我想詢問一下:我看見一份圖紙:從低壓配電房出來到動力配電箱的線是3+1(PEN)電纜(也就是采用TN-S接地形式),從動力配電箱到電機的線也是3+1(PE線)電纜(也就是采用TN-C-S接地形式).我想問問PEN線在動力配電箱要分成PE+N線時,PEN線是否要接地?(就是是否和動力配電箱的接地端子相連,此時的動力箱的接地端子已經和廠房的接地網相連)為什么?
從箱變電纜三相四線到低壓配電柜后,是不是零線需要重復接地?請教各位師傅了、外網電工只是綁了個10PING方的銅線和箱柜接地了
本人遇到一個難題需向各位請教一下,做2000kVA油變,0.4kV低壓側四根排引到低壓進線柜,進線柜內分為PE排和N排,現在考慮系統接地: 問題一:變壓器的中性點接地是否可以在低壓配電室接接地網,怎么接? 問題二:變壓器外殼接地怎么做? 問題三:大概都要多大的線或排?
有一個基本但重要的問題想大家討論一下(特別希望審圖的發表一下意見):就是TN-C-S系統中,總進線處用3P開關還是4P開關(所說的4P包括3P+N)? 因為總進線處PEN線未重復接地前還是TN-C系統,按《低規》是不能用4P開關,但《民規》和《措施》都沒有禁止用4P開關,以前很多圖紙用了4P開關審圖的也沒有意見。 先不說規范,單從技術上說說4P開關的利弊。好處當然就是檢修斷電時把所有外線斷開,降低引入危險電壓的機會。壞處就是當開關質量或施工不好時增加斷PEN線的危險,負荷不平衡時會造成部分相電壓升高(這是共識了),還有建筑物內N線會帶有電壓,此電壓通過總等電位端子板傳到PE線上,當部分外來管道沒做好等電位連接時容易發生觸電。如果負荷平衡的話斷了PEN線也沒危險,當?shù)入娢蛔龅暮芎靡矝]觸電危險(不過如果對等電位很有信心的話就不用4P進線開關了)。 綜上所述,我認為在負荷比較平衡的動力配電中宜用4P進線開關,在單相為主的照明,辦公室等配電宜用3P進線開關。(至于防火災的4P漏電開關,應該是接L1,L2,L3,N線而不是L1,L2,L