是否可以這么理解?從基礎(作為i接地體的基礎)里分別上引兩條40*4扁鋼A、B,A接到MEB箱,B接到建筑進線總電箱的N銅排處,建筑進線總電箱的PE銅排接電線到MEB箱,這幾者的關系是否是這樣?如果不是,那請問究竟是怎么樣的?另外衛生間的局部等電位聯結箱LEB是接到哪里去的?是否要和接地系統連起來?怎么連?
目前我介入變配電預算的工作,經常算系統調試的時候犯糊涂,比如一個專用電房2臺變壓器,一臺進線柜、一臺計量柜、兩臺變壓器進線柜。11臺的低壓柜及2臺的補償柜。那么我算調試的時候該怎么算?有哪些需要算?請教有經驗的高手指點下。我看預算定額的說明,可不明白說的“送配電設備系統調試,系按一側有一臺斷路器考慮的,若兩側均有斷路器時,則應按兩個系統計算”。
一、確定系統與設備接地電阻的允許值
各位大蝦門,我有個問題要請教,近日看系統圖,發現系統圖上的各個東西的具體型號和廠家提供的型號對不上號?這個問題應該怎么解決啊?比如PZ30的箱子,在TCL,西門子等的報價中就找不到!還有pl10-40/1p的小型斷路器在上面的報價中也找不到,這個問題怎么解決!很急!請大家?guī)蛡€(gè)忙
各種電氣接地系統說明和區別
一、確定系統與設備接地電阻的允許值
1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施
最新電氣施工圖大全變頻成套9臺(面板圖)路燈控制原理圖_變頻一拖五(PLC)控制電纜穿(排)管防火封堵圖排煙
本人新手 求助大家 圖中 B16 B25 B9 是如何確定的 依據什么啊
這是3層樓,我不明白的是從一樓通向2樓和3樓用幾根管子?或者說2樓和3樓是否同一回路?[ 本帖最后由 mayongchao2689 于 2012-6-28 23:19 編輯 ]
衛生間的等電位連接是否焊接在鋼筋,鋼筋和防雷引下線要連接嗎?還是另外焊接一條引下線?衛生間的電氣插座的接地接在等電位連接上還是電氣的接地線上?謝謝各位高手的解答?。。。。。。。。?!
圖紙簡介: 雙電源供電的鋼廠35KV的KYN61柜,進線柜,電容出線柜,聯絡柜,分段柜,出線柜,站用變柜 投稿網友: wangyuhua917 上傳時間: 2013-10-15
圖紙簡介: 本圖紙為香格里拉某工程電氣圖紙。圖紙主要包含高低壓系統圖、高壓柜布置圖、低壓柜布置圖、電纜敷設圖等。圖紙設計很依托總圖布局,且符合《供配電設計手冊》距離要求。圖紙主要亮點在于系統圖與布置圖的設計很詳細,深度達到施工圖要求。特別是配電室的土建預留與布置要求等,都是電氣工程設計中常用的安裝圖例,在設計時可直接套用,提高設計效率并達到安裝要求。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
電氣系統接地
電氣系統接地專題,為您提供電氣系統接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣系統接地 相關的專業交流討論,更多電氣系統接地相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子