亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于低壓接地系統的接地型式

    關于低壓接地系統的接地型式是否有明確的相關規范要求采用TN-S的型式。最近拿到一份設計院關于一個新廠房的圖紙,接地型式采用的就TN-S,但能否采用TT與TN-S相結合的方式。尋求規范!感謝

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)

  • 如何確定低壓測接地系統

    看圖紙時經常會有中性點接地方式。低壓側有TN-C、TN-S和TN-C-S這幾種接地系統。低壓側接地系統是如何確定的?每次看圖時,上面總是說用某種接地系統,就是不知道為什么用那種系統

  • 各種電氣接地系統說明和區別

    各種電氣接地系統說明和區別

  • 史上最全的接地系統詳解

    史上最全的接地系統詳解

    為什么回路電流走零線不走地線,而漏電流走地線不走零線,零線地線原理是什么? 如圖所示,

  • 單獨設置接地系統的條件

    請教大家兩個問題:1、本來已經有一個接地系統,如果想把其中的一小部分獨立出來在再設置一個接地系統,那么這一小部分滿足什么條件時可以再單獨設置接地系統。2、哪本規范規定“能同時觸及的導體部分應接至同一接地系統”。謝謝!

  • 關于接地系統的爭議----我的看法

    關于接地系統的爭議頗多,實際上關鍵是理解其內涵。TN-C和TN-S只是接地方式的區別,只對接地設備或接地用戶有意義,TN-S系統的供電,只是能夠提供用戶零、地分開的條件,并不意味著用戶必須一定要使用它的PE,比如一般照明和不須接地的三相設備,對于下級配電系統,完全可以使用四線制引出,形成自己的TN-S。

  • 這樣的廠房該用什么接地系統?

    本帖最后由 穩扎穩打 于 2016-3-2 10:45 編輯 廠房一附跨樓內設有10/0.4kV變電所,變電所低壓屏接成TN-S為廠房供電。廠房二距廠房一約70米,廠房三距廠房一約90米,均由廠房一變電所供電,請問廠房二和廠房三該用什么接地系統,TN-C-S ? TT ?變電所低壓0.4kV到廠房二、廠房三的出線用四芯電纜,該電纜在變電所內和廠房二(三)進線柜內PEN線該怎么接?

  • 關于網絡接地系統和防雷的設計

    接地系統的準備 在 DCS 應用中,最讓人不清楚的,但又是必須理解的大概就是接地問題了。不僅很多用戶不清楚,就連有的系統集成商、 DCS 廠商代理處的有些人都未必特別清楚,原因是因為大部分學自動控制和計算機的人在學校學自動控制原理或計算機原理時是不學接地內容的。而工業控制計算機又涉及到除了計算機本身外還有很多各種類型的信號線,直接與計算機 I / O 接口相連,這些信號有開關量型(包括開入、開出、而且負載能力也有很大差別,有模擬類的(大信號 : 4 - 20mV , 1 - 5V ,小信號 0 - 50mV 。 O - 10mV ,大信號中有四線制的,也有兩線制的)有的系統中還有交流信號直接通過互感器而接到計算機的交流信號來樣,這樣也就造成了各工控機廠家(特別是 DCS 廠家)為了保證自己系統能夠在各 種應用現場正常運行,提出了各種各樣的接地要求。而這些接地要求差別很大,有的很苛 刻,有的相對寬松一些。這就更使現場人員混亂了。不僅廠家提的接地要求不一致,而且各種教科書和設計手冊中對接地的解釋也不甚統一。為了讓現場施工人員和工程服務人員對接地問題有一個較全面的了解,我們在此較

  • 怎樣的接地系統按幾個系統計算?

    怎樣的接地系統按幾個系統計算?

    一個綜合樓工程,利用三個避雷針和避雷帶作防雷裝置,每個避雷針單獨接兩個由三根銅棒組成的接地極,利用95平方的銅線穿VG管作引下線;避雷帶利用樁基筋作接地極,利用柱筋作引下線,請問高手們應計算幾個接地系統?

  • 6KV不接地系統的接地問題

    我單位是用電量較大的礦山企業,供電線路電壓等級為110KV,主變二次側電壓為6KV,是不接地系統,6KV系統中由于選用的交-直變換,交-交變換及變頻器使用數量較多,系統具有一定的諧波含量,另外,由于選礦采用同步機較多,且功率較大,功率因素超前,造成系統功率因素經常為1,現有幾個問題請教大家,望各位高人指點:6KV接地保護目前選用零序互感器配電流表指示來判斷,在PT柜開口三角形處接有蜂鳴器,系統中經常發生PT保險絲突然三相全熔斷的情況,尤其是在系統有接地時更是如此,另,經實測,在總降6KV處直接接地時,接地電流為40A左右,在此我先謝謝各位。

  • 避雷保護和接地系統怎么做?

    PLC接地采用第3種接地方式:單獨接地。 近年來,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,推薦采用共用接地系統。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,或室外的接地裝置上。當該建筑物遭受雷擊時,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,保持了設備的工作電壓不變,使電子設備在雷擊時可正常工作。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,其接地電阻一般在1歐姆以下,如有設備對接地電阻的要求更低,應取其最小值。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊。過去有些規范要求電子設備單獨接地,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作。90年代以前,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,采用模擬通信方式,模擬通信對干擾特別敏感,為了抗干擾,所以都采取電源與通信接地分開的辦法?,F(xiàn)在,防雷工程領域不提倡單獨接地。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,美國標準IEEEStd110

  • 接地系統中的熱塑帶保護

    我們審計的一個項目中,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,有熱塑帶保護一項,32元/米。計取了主材費,沒有計取安裝費。我想請問一下,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護?

  • 求助:空氣開關與接地系統

    各位大俠幫助分析一下,以“柱上配電箱”為例: 1.我現在有一個活,方案中要求用“TT”,變壓器為400kVA,但由于沒有800A的漏電開關,師傅說用空氣開關(假設就裝800A開關) 問:A.“4極”空氣開關都是漏電的嗎? B.假設“4極”空氣開關不是漏電的,這樣接“TT系統”有必要嗎? (我的意思是,如客戶下面的用電設備原來就是按照“TT系統”設計的,接這樣的“4極”空氣開關行嗎?設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,不管總開關是否為漏電) C.如裝“3極”空氣開關+銅牌(作為零線),這樣的“TT系統”能起不到漏電保護的作用嗎?(設備接入端能像家庭那樣接入漏電開關嗎,不管總開關是否為漏電)

  • 智能大廈接地系統的設計,大家來圍觀

    1、防雷接地系統接地體一般利用智能大廈樁基,樁基上端鋼筋通過承臺面鋼筋連在一起;防雷接地系統引下線一般利用柱子內鋼筋;防雷接閃器用避雷帶和避雷針結合的方式,智能大廈30米及以上,每三層利用圈梁鋼筋與柱筋連在一起構成均壓環;接地電阻要求小于1歐姆。 2、工作接地系統線就是電力系統中的N線。

  • 一個關于TN和TT接地系統的疑問

    低壓配電系統,變壓器中性點直接接地,配電盤配有PE排,通過裸銅纜連到廠房的接地網上,然后負荷的金屬外殼也有接地線接到廠房的接地網上,接地網是銅纜組成的整體(大部分都是沿電纜橋架敷設),所有負荷配出電纜都不配出PE線,這樣的系統到底是TN-S還是TT?相對地接地短路的時候,由于沒有專門的PE線,短路電流怎么計算?這個接地回路的阻抗沒辦法確定啊。

  • 住宅建筑電氣接地系統介紹

    1.以金屬管代替PE線,等電位聯結支線、橋架、金屬管、帶電器的柜(箱)門跨接地線線徑不足。措施:金屬管必須在保證不受機械、化學或電化學損蝕及完整的電氣通路的情況下可做接地線,當設計注明PE線規格時,應按圖施工,等電位聯結支線不應小于6mm2銅導體;橋架(金屬管、帶電器的柜或箱門)跨接地線須用截面積不小于4mm2的銅芯軟導線。 2.插座接地線從一個插座串接另一個插座,低于2.4m的燈具可接近金屬導體未接地。措施:插座接地線接入插座端子前采用焊接或“T”接,避免由于端子松動造成后續插座接地失效;低于2.4m燈具的可接近裸露導體應有專用的接地螺栓及標識且必須接地可靠。 3.設備的“地排”沒與接地干線直接連接,而是經過支架、基礎槽鋼等過渡,接地線的位置、截面積皆不清楚。措施:設備(照明柜、水泵等)的“地排”必須與接地干線直接連接,其基礎槽鋼應跨接接地,且有接地標識,有震動的地方接地線應有防松措施。 4.多層住宅采用TN—S系統時,進線在總進線箱處沒有重復接地,高層和小高層住宅未按要求在配電間做MEB.措施

  • 小電流接地系統接地選線的探討

    35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大??;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅

  • TT系統中工作接地的安全作用

    TT系統俗稱三相四線制 配電網,這種配電網引出三條相線L1、L2、L3和一條中性線。低壓中性點直接接地,又稱工作接地。 1.在TT系統中若線路絕緣破壞或線路斷開時,發生三相線路中一相接地故障,電壓220V通過故障點和工作接地形成回路,使故障電流很大,燒斷低壓系統總熔絲,從而可以縮短線路的故障時間。 2.盡管線路的故障電流很大,但是工作接地的接地電阻很小,在接地電阻上產生的電壓降很低,一般不會超過安全電壓。這樣在TT系統中零線對地的電壓為安全電壓。 3.在線路出現接地故障的情況下,零線電壓可以保持在安全電壓范圍內,所以對非故障的相線來說,輸出電壓變化也不會很大。 4.當

  • 關于防雷接地系統的介紹說明

    (一)建筑物的防雷分類 建筑物應根據其重要性、使用性質、發生雷電事故的可能性和后果,按防雷要求分為三類 1.第一類防雷建筑物 制造、使用或貯存炸藥、火藥、起爆藥、火工品等大量爆炸物質的建筑物,因電火花而引起爆

點擊加載更多

接地系統作用

接地系統作用專題,為您提供接地系統作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地系統作用 相關的專業交流討論,更多接地系統作用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度