TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!
低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?
我是學水的,現在要搞電,最近看保護接地接零的看的頭暈,特此請教各位前輩一些問題,希望各位能給以解答:1、我現在搞的小區圖紙上說接地采用TN-C-S系統,電源重復接地,這話是什么意思啊?TN-C-S的意思我懂,但是接地是怎么采用這個系統的就不懂了!2、總等電位箱和配電箱里的N線和PE線接起來就可以了吧?和鋼筋還要不要接到一起呢?又該怎么接呢?3、1-5層插座用漏電保護,閣樓層可能觸電的地方為什么不用漏保而用接地保護呢,這個接地保護又該怎么接?還有開關、插座、燈里的線該怎么接,里面有沒什么PE線或中性線呢?4、XL、XM符號代表什么東東,單相和三相的電器分別有哪些啊?!誰能幫忙解答解答啊,在下萬分感謝啦先!
.車間采用TN-C系統供電,在車間四周打一圈扁鐵,N線在車間配電盤前與扁鐵連接;每臺電機與扁鐵相連。請問這屬于保護接地還是保護接零?或是屬于TN-C 系統的局部TT 連接?
小弟不才,搞不明白為什么保護接地與保護接零不能在同一個低壓系統里混用?網上查了,也是說的不明不白,請高手們解解晚輩的困惑啊,保護接地與保護接零的區別是什么啊
問題實際上就是我們所說的TN低壓配電系統,這個系統有三個分支系統,既:TN-C、TN-C-S和TN-S系統。三個系統有相同點也有明顯區別,如下圖: TN系統圖 通過上圖可知,TN-S系統是三相五線制供電系統,它的PE(保護地線)和N(零線)在變壓器的工作接地點或者低壓配電房處,它們是相連的,然后才獨自單獨敷設至供電用戶和電氣設備,PE線需要做重復保護接地TN-C-S系統也是我們常見的,特別是共用變壓器的市電的敷設線路基本上都是這個系統,既PE和N有部分是重疊一起,一部分是單獨敷設,也就是
目前普通住宅,究竟是采用保護接地還是保護接零?看到配電箱內都是2P的斷路器,一個火線一個工作零線,那么保護零線是接到總配電系統的零線上嗎?另外既然做了保護接零,為什么還要用漏電保護器呢?新手問,見笑了。
大家都知道接地和接零是不能夠共同使用的,在接漏電保護器時候也要把地線接上,這樣才有保護的效果,地線是主保護。現在小弟有個問題很是困惑,是一個工程事例:有十幾個機床,是動力電的(380V)沒有其他的單相回路,控制也是380V的,現在要為這些設備加上漏電保護,而這些設備沒有零線可接,漏電保護器沒有地線和零線就不會動作,單位的供電系統是TN-S,結構是鋼結構,也沒有等電位聯結(設計原因)。不只到那位高手有好的辦法,還有這些方面的規范,謝謝大家了。
建筑供配電系統保護接地
系統接地與保護地探討資料,以供參考
電氣設備因絕緣下降或損壞時,會引起正常情況下不帶電的金屬外殼帶電,人體一旦觸及就會發生觸電事故,為了保障人身安全,需要采取保護接零或保護接地措施。將電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼與接地裝置進行良好的連接,叫做保護,簡稱接地。有了保護接地,當人體觸及到帶電的金屬外殼是時,由于人體電阻與接地電阻并聯,且人體電阻(約1千歐左右)遠比接地電阻(約4歐)大,所以通過人體的電流要比流過經接地裝置的電流小得多,對于人的危險程度就顯著地減小了。保護接地通常用于中性點不接地的電力系統,也可用于中性點接地的電力系統。
所謂的保護接地和保護接零,都是出于三相四線制和三相五線制系統中,對觸電防護的考慮,設計者在力所能及的情況下,應該使設備漏電時施加于觸電者的接觸電壓盡量小,故障持續時間盡量短。而我們常常糾結的是三相系統中,保護接地和保護接零的方案取舍和性能比較,尤其是有用接地保護替代接零保護的,對安全用電有著極大的危害。1、概念(1)保護接地:電氣設備的導體部分或者外殼用足夠容量的金屬導線或寃可靠的與大地連接,當人體觸及帶電外殼時,人體相當于接地電阻的一條并聯支路,由于人體電阻遠遠大于接地電阻,所以通過人體的電流將會很小,避免了人身觸電事故。(2)保護接零:電氣設備在正常情況下,不帶電的金屬部分與零線做良好的金屬或者導體連接。當某一相絕緣損壞致使電源相線碰殼,電氣
我國施工現場臨時用電工程所采用的線路電壓為380V、相電壓為220V、電源(電力變壓器)中性點接地的三相四線制系統中,接地、接零保護系統分類為TT、TN-C和TN-S三種系統。那么這三種系統哪個比較經濟性高呢?下面我們一起來分析比較一下這三種接地系統。
工作中遇到一個問題 :一個面積為40X50平方米的工作區域內 ,使用柴油機發電機供電 .電力系統是TT系統, 為了安全起見使用了漏電保護裝置( I額 =200 mA),并在用電設備的金屬外殼上做了保護接地. 按照<<低壓配電設計規范>> GB50054 - 95 上說的Ra*Ia不大于50V就可以了. 但是公司的安全部門非要按接地電阻值4歐的標準來驗收. 我也理解這樣子要求的原因是為了保證漏電保護失效的情況下還能保障人員的安全,然而現實條件來說達到這個標準很難,起碼是有限的工作人員和有限的工期內不可能實現. 我想請教一下對于我這種保護接地點離發電機工作接地點距離在50M范圍以內 并且在不安裝漏電保護的情況下,到底要怎么確定保接接地電阻值,有什么法定依據或是標準依據么?
最近惡補電工基本知識,有點迷,書上說在TN-C-S系統中,電動機外殼應該接零線,那就是保護接零,可是在接地裝置一 章,又說要將電動機外殼與接地干線連接在一起,而且還強調不能一部分設備保護接地,一部分保護接零,到底應該怎 樣接呢?
PLC接地采用第3種接地方式:單獨接地。 近年來,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,推薦采用共用接地系統。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,或室外的接地裝置上。當該建筑物遭受雷擊時,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,保持了設備的工作電壓不變,使電子設備在雷擊時可正常工作。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,其接地電阻一般在1歐姆以下,如有設備對接地電阻的要求更低,應取其最小值。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊。過去有些規范要求電子設備單獨接地,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作。90年代以前,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,采用模擬通信方式,模擬通信對干擾特別敏感,為了抗干擾,所以都采取電源與通信接地分開的辦法?,F(xiàn)在,防雷工程領域不提倡單獨接地。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,美國標準IEEEStd110
我們審計的一個項目中,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,有熱塑帶保護一項,32元/米。計取了主材費,沒有計取安裝費。我想請問一下,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護?
機電之家-->電工園地欄目首頁-> 電工知識 -> 經驗交流 --> 保護接地或保護接零的安全技術措施保護接地或保護接零的安全技術措施低壓配電系統主要有下述五種 1、TT系統:TT系統三相四線制中性點直接接地,電源系統與電氣裝置的外露可導電部分分別直接接地的系統。一、TT 方式供電系統 TT 方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱 TT 系統。第一個符號 T 表示電力系統中性點直接接地;第二個符號 T 表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在 TT 系統中負載的所有接地均稱為保護接地,1 )當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。2 )當漏電電流比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所
本帖最后由 mantou1hao 于 2013-8-10 13:32 編輯 以保護人身安全為目的,把電氣設備不帶電的金屬外殼接地或接零,叫做保護接地及保護接零。1、保護接地 在中性點不接地的三相電源系統中,當接到這個系統上的某電氣設備因絕緣損壞而使外殼帶電時,如果人站在地上用手觸及外殼,由于輸電線與地之間有分布電容存在,將有電流通過人體及分布電容回到電源,使人觸電,如圖6-7-13所示。在一般情況下這個電流是不大的。但是,如果電網分布很廣,或者電網絕緣強度顯著下降,這個電流可能達
接地與接零保護系統
接地與接零保護系統專題,為您提供接地與接零保護系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地與接零保護系統 相關的專業交流討論,更多接地與接零保護系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題