  • 求助1250kva變壓器系統圖

    求助,我需要裝兩臺1250kva的干變,高壓計量,兩臺需互聯,直流控制,低壓配GCK屏8塊,一主控,一電容,一互聯,其它為分控屏,內裝1000A刀閘,6只250A空斷的供電系統圖,謝謝各位大蝦

  • 630kVA歐式箱變壓器系統圖

    圖紙簡介: 配電屏。高壓開關柜,補償柜,電纜型號,開關型號 投稿網友: jun576323827 上傳時間: 2013-09-12 圖紙

  • 某石化廠主變變壓器二次系統圖

    圖紙簡介: 這是某石化廠主變二次接線圖,供各位同行一起討論 投稿網友: hater6 上傳時間: 2013-02-16 圖紙省份:

  • 小電流接地系統的接地變壓器和典型現場故障

    1接地變壓器的基本工作原理 我國電力系統中配電網一般都采用中性點不接地的運行方式。但是當系統發生單相接地時,接地相的接地電流是非故障相對地電容電流之和。當接地電流超過10A時,每次電流過零點都會產生的一個暫時性熄弧過程和伴隨其后的再度擊穿絕緣都會引起電網中的電磁能量的劇烈震蕩,使非故障相,系統中性點乃至故障相產生電弧接地過電壓,這種過電壓可高達4倍或更高。它將嚴重威脅電網設備的絕緣,危及電網的安全運行。為了抑制弧光接地過電壓,就必須改電網中性點不接地系統為中點經電阻接地或經消弧線圈接地。為系統接地而必須取得中性點時,還有一種最佳辦法,那就是是增設YN,yn0型變壓器或ZN型接地變壓器。 由于一般電網變電

  • 兩張TN-C接地系統圖的區別討論

    兩張TN-C接地系統圖的區別討論

    GB 14050-2008《系統接地的型式及安全技術要求》和GB 50065-2011《交流電氣裝置的接地設計規范》各有1張TN-C接地系統的圖。請大家分析它們的區別。哪一個合理?

  • 大電流接地系統配電變壓器為什么要單獨接地??

    我做了蘇州的一個項目,廠房,廠房內附設變壓器,供電局要求變壓器不能做聯合接地,要單獨接地,理由是蘇州市供電網絡是大電流接地系統,就是中壓變壓器中性點接地系統,我照做了,但是始終不明白為什么,請教各位高人??!

  • ZBN干式變壓器一二次系統圖原理設計

    圖紙簡介: 變壓器:鎮江天力、溫控器福州、箱殼上海納杰電氣成套有限公司。項目所在地上海金橋。圖紙內容包括:一二次系統原理圖,外殼示意圖,底框組焊圖等。希望對大家有幫助 投稿網友: seep2000 上傳時間: 2014-05-28

  • 商住樓500+600變壓器系統圖、二次圖和集抄表

    圖紙簡介: 商住樓的干線圖、變壓器系統圖、二次圖和集抄表,包含發電機,500KVA公變,630KVA專變、集抄表的平布置圖、連線圖。不含平面圖。 投稿網友: mhs1 上傳時間: 2012-10-25

  • 大家好,我畫了個箱式變壓器的系統圖,幫我改下

    大家好,我畫了個箱式變壓器的系統圖,幫我改下,一段路1500米,三臺箱變,還有通信的預埋管,因為移動和聯通的他們自己拿錢,所以要分開算工程,不知道怎么辦,還埋在一起嗎,誰有這樣的圖給我,要施工了的,主要是不知道手孔,人孔怎么辦,手孔人孔也要分開,就是產權問題,那個高手搞個相同的工程給我點意見,謝謝了,有幫助我可以給大家500積分謝謝了,在線等.變壓器甲方定了用1000KVA的

  • 尋求一份戶外控制箱安裝基礎及接地系統圖

    哪位大俠有照明路燈戶外控制箱的安裝基礎圖、接地系統圖 希望有的大俠發一份給我 在這里謝謝大家了 420300906@qq.com

  • 路邊桿上變壓器引電入樓,如何判斷接地系統形式。

    某棟樓需要做低壓配電,市電由街上路邊的桿上變壓器引入四根線,現在這棟樓內必須要做成TN-S系統。變壓器里大樓的距離在50米-200米(不同的幾棟樓)。我現在的理解是,如果接變壓器的接地與大樓接地接在一起,就不需要重復接地了。如果兩者接地無聯系,就需要在進線柜做重復接地,做成TN-C-S系統。是不是這樣?本人做的比較多的是外電引入以內的設備配電,涉及外市電的較少,真心求教高手解答。

  • 講講做了桿上變壓器做了接地系統,為什么就不裝漏保了?

    講講做了桿上變壓器做了接地系統,為什么就不裝漏保了?臺變要做接地系統的大修,請教下做了接地系統,有什么好處與壞處?主要做哪些東西?

  • 求:油浸式變壓器配電高低壓系統圖

    各位同行的大哥大姐: 請問哪位有630KVA\1250KVA\1600KVA\2000KVA油浸式變壓器配電高低壓系統圖? 我是新手,請多指教!

  • 柴油發電機與車間變壓器能否共用一接地系統?請教

    一1000kVA車間變壓器與 柴油發電機組共用一接地裝置,甲方電氣施工人員說有新規范規定兩者不能共用一接地裝置?大家知道否?

  • 接地變壓器的作用是什么?

    一座66變電所,變壓器YnD11,Z中性點經消弧線圈接地,10KV側又單獨裝了接地變壓器,請問接地變壓器起什么作用?什么時候會用到接地變壓器?變壓器中性點需不需要消弧線圈是由什么決定的?

  • 兩個變壓器能否共用接地?

    我們公司在一小區設計安裝兩臺S9的變壓器(630KVA),我想問能否共用接地?。。∧芊駥⑵浒惭b于臺架上?變壓器的安裝地方和方式有沒有規程指導?。?!

  • 樓頂變壓器的零線如何接地?

    請教高手我們單位新建一個廠子,變壓器放在樓頂,問下零線接地是否可以和樓房的接地共用一個接地網呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 編輯 ]

  • 求助,桿上變壓器臺的系統圖有沒有問題

    如圖,參照國網公司典型設計的桿上變壓器臺ZA-02型畫的系統圖,不知道有沒有問題,請指教,到底低壓綜合配電箱的外殼是否要接地呢?如果要接地該怎么接呢?典型設計上的低壓出線采用的是四芯線,我想采用五芯電纜,穿管引下后直埋到用電設備,做成TN-S系統可以不呢?

  • 【電氣學院】變壓器中性點接地與不接地系統

    來源:電力知識課堂 版權歸原作者所有,侵權請聯系刪除