亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 怎么理解小電流接地系統的故障特性

    這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?   

  • linqinggl原創----系統接地

    從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?

  • 路燈照明系統中接地電阻的計算與測量

    路燈設施的接地保護事關國家財產和人民生命安全的大事。為做好接地保護并有效地設置接地電阻,必須正確計算和測量接地電阻。理論上,接地電阻越小,接觸電壓和跨步電壓就越低,對人身越安全。但要求接地電阻越小,則人工接地裝置的投資也就越大,而且在土壤電阻率較高的地區不易做到。在實踐中,可利用埋設在地下的各種金屬管道(易燃體管道除外)和電纜金屬外皮以及建筑物的地下金屬結構等作為自然接地體。由于人工接地裝置與自然接地體是并聯關系,從而可減小人工接地裝置的接地電阻,減少工程投資。一、接地電阻值的規定在1000V以下中性點直接接地系統中,接地電阻Rd應小于或等于4Ω,重復接地電阻應小于或等于10Ω。而電壓1000V以下的中性點不接地系統中,一般規定接地電阻R為4Ω。因此,根據實際安裝經驗,在路燈照明系統中接地電阻Rd應小于或等于4Ω。二、人工接地裝置接地電阻的計算人工接地裝置常用的有垂直埋設的接地體、水平埋設的接地體以及復合接地體等。此外,接地電阻大小還與接地體形狀有關,在路燈施工應用中,通常使用垂直、水平

  • 關于王厚余的系統接地的問題

    以前聽王厚余講過課,關于接地的,《低壓電氣裝置的設計安裝和檢驗(第二版)》其中第二章--供電系統的接地 第三節--系統接地的實施中說到:IEC標準對系統接地的實施有嚴格的要求,它不允許在變壓器室或發電機室內將中性點就地直接接地,如下圖所示,還規定變壓器(或發電機)中性點引出的PEN線(或PE線)必須絕緣,并只能在低壓配電盤內一點與接地的PE母排連接兒實現系統接地,在這點以外在同一建筑物內不得再其他處接地,不然中性線電流將通過不正規的并聯通路兒返回電源,這部分中性線電流備稱作雜散電流,它可能引起下述電氣災害: (1) 雜散電流可能因不正規通路導電不良而打火,引燃可燃物起火: (2) 。。。。。。 (3) 。。。。。 從PEN線引出的PE線因不承載工作電流,它可多次接地而不產生雜散電流。 本人對上述文章也認同,但是發現標準圖集的接地就是直接接地的,不知道有沒有牛人已經按照該理論做過設計或者做過成套柜子了,可否給我們上傳部分的圖紙,讓我們知道具體設計是怎么做的 謝謝了 大家能頂一下吧 樓主再次謝謝了

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

  • TN-C系統中的人工接地網疑問

    各位大俠師傅,小弟一直關于保護接地有個疑問,小弟公司的配電室變壓器中性點是工作接地,從配電室出來的是三相四線制,到外圍的各分電箱中,現在小弟對外圍的分電箱體做保護接地,這就有疑問出現了,忘大俠們求教?1)我公司的三相四線制中N線是傳說中的PEN線么?2)首先我公司的分電箱的N線端子排兩端不帶絕緣端子,直接與箱體連接,我就在分電箱周邊有土壤的地方,做了一個人工接地網,測得接地阻值≤4Ω,兩點引出到各分電箱,最終將各分電箱通過鍍鋅扁鐵環繞成一個環形,每個分電箱處與鍍鋅扁鐵采用16mm2的銅線連接,16mm2地線一邊螺栓連接鍍鋅扁鐵上,一邊螺栓連接到分電箱的N線端子上?這樣做科學么?3)我公司的供電方式是TN-C系統么?4)標準規定中分電箱與人工接地網之間有距離上的要求么?因為我分電箱周邊無法預埋接地極,我那個人工接地網與分電箱可是能有1000m遠呢,我問了一些老師傅,他們說應該沒問題,因為人工接地網接地阻值滿足要求,并采用了4*25mm鍍鋅扁鋼連接,扁鋼就相當于導體,不管多遠,接地阻值都是一樣的?他們的說法對么?5)我們公司10個配電室,每

  • 異方科技:體積重量測量系統有哪些功能特性?

        體積重量測量系統是一款功能強大、性能卓越、堅固耐用、維護方便的智能工業設備,用戶可通過選擇匹配不同的快遞物流系統來實現掃描和稱重功能在各個環節的應用,不同于其他普通的數據采集器。那么體積重量測量系統能夠自動掃碼嗎?還有其他哪些特性?下面異方科技小編就來為大家介紹。     1自動掃碼     采用工業級高清晰度相機,出馬速度快不超過300毫秒比一般的PAD速度快一倍以上,防護等級高工業相機和LED補光燈高達IP65,條碼準確識別適應能力搶,準確率高達99.99%讀取條碼能力強,沾污、皺褶、局部破損也能掃描,容錯能力出眾一次性過濾正確條碼。     2、自動上傳數據     通過自動尋找句柄,自動識別需要回傳的系統,支持多家快遞系統支持定制,回傳的系統自動識別,單號和條碼串口自動匹配,掃描票數數量

  • TN-S系統,接地網算不算PE線呢

    我對接地系統有點模糊,對于有統一接地網的系統,這個接地網算不算PE線呢?或者說變壓器引出三相四線,地下敷設接地網,這種系統算什么接地型式?TN-S還是TT

  • tn-c系統中焊機網格和人工接地網連接么

    我公司是tn-c供電模式,生產場地上的配電箱處附近做了人工接地網,用于配電箱進行重復接地,但是有些場地上預埋的焊機負極工字鋼網格,同時因配電箱在網格內,人工接地網出來的鍍鋅扁鐵連接配電箱時,將扁鐵焊接固定到焊機負極網格上了,不知道這樣做符合規范么?有安全隱患么?如果不能這樣做,怎么才能將扁鐵不接觸網格與配電箱連接呢?求大俠賜教,謝謝

  • 關于TT系統的接地故障保護

    低規 "TT系統的接地故障保護" 第4.4.12條 最后一句話:當有多級保護時,各級宜有各自的接地極。如果利用漏電開關進行接地故障保護??傔M線位置的漏電開關算一級保護的話,戶內各插座回路算二級保護。 那么,一個建筑內兩個接地極?怎樣理解呢?

  • 好難想象的各種接地接零系統啊?

    TN系統最麻煩的就是TN-C-S系統了,到現在我還不明白具體是怎么處理的.1:在進入配電箱之前是PEN線,PEN線需要接地吧,然而接地點在哪呢?是箱子里面的端子嗎?那個端子不是等電位聯接體的接線端子嗎?還有就是進入之后分成PE線和N線,PE線還要接地嗎?接地點又在哪里呢?是怎么分開的呢?通過什么裝置分開的?這個裝置在總斷路器和隔離開關里面有嗎?接地是在開關之前接呢還是在開關后呢?有些系統圖是TN-S系統的為什么沒有N線接地偏要畫個N端子的符號呢?是箱體內本身就預留的嗎?N端子和PE端子不相連的嗎?但是它們都是連于箱子外殼的,是怎么回事呢?我是新手,希望高手能幫忙解答下,最好能畫個詳圖就最好了!

  • 接地電阻的測量還是用搖表嗎?

    某建筑物地下各層已經施工完畢,出了地面,現施工一層,要測量接地電阻,怎么測?現在最新最好的測量方法是什么?還是用以前的搖表嗎?

  • 問個低壓系統接地的問題?

    我們公司的400V系統是中性點直接接地系統。采用TN-S接地方式:N線和保護PE線是分開的可是我看到現場的電動機全是外殼直接接地的(難道是TT接地方式?)一個是TN-S ,一個是現場電機外殼直接接地搞的我有點混了,請那位大大來捋一捋!

  • 關于二次系統屏蔽接地的事兒

    本來是個跟帖的,但是屏蔽接地的事非常重要,跟大家分享一點經歷!雷電對地放電,大電流流過的大地附近的電纜就會感應過電壓,如果電纜沒有屏蔽層,或者屏蔽層接地不好,就會,在電纜芯線內感應高電壓,于是過電壓就竄進了運行回路內。變電站安裝的避雷器主要是防一次過電壓的,二次過電壓還是要靠設備的良好接地,構筑很好的屏蔽防護措施(我們的二次電纜全部都是鎧裝屏蔽電纜,其實這個投資是值得的,幾十年來,我們沒有發生過二次設備串進雷電過電壓的事件),而我們公司的儀表自控系統就經常受到雷電過電壓的襲擊。雖然他們是弱電設備,抗高電壓能力的確差些,但是主要還是他們對接地和屏蔽工作認識不足,這方面工作沒做好,即使后來投資百萬加裝防浪涌裝置,效果依然不明顯。所以,我非常贊同坦克的看法。其實接地屏蔽工作一定要非常重視,不然會發生一些莫名其妙的故障。去年,我們接收一個220kV變電站時,抽查他們的電纜接地情況,發現所有的二次電纜的屏蔽層都是捆扎的,要求施工單位(西北一家大型電建公司)返工焊接,他們不同意,他說他們在西北都是這么做的,從來沒見過我們這樣要求的。 當然,最終還是返工了,上萬根二次電纜啊,沒日

  • 直流系統接地的處理方法

    知識點:直流式系統

  • 請教:發電廠輸煤系統接地網怎么布局?

    最近做一個發電廠輸煤的項目,遇到這樣的問題:輸煤系統設備比較分散,配電室與設備之間以及設備與設備之間的距離有1公里甚至更遠,針對這樣的情況,用電設備的接地和配電室的接地網之間需要連成一體嗎,如果需要,這么長的距離怎么解決?各自獨立設置接地網可不可以?請有相關經驗的高手指點,先謝謝了!

  • DL/T-475 接地裝置特性參數測量導則

    新標準,不容易找到,發到這里,希望對要用的人有用~

  • 【北方郎原創】IT系統二次接地故障時保護電器的動作特性

    【北方郎原創】IT系統二次接地故障時保護電器的動作特性

    IT系統二次接地故障時保護電器的動作特性,本處僅討論4種情況: 1、 IT系統不配出中性線,且設備外露可導電部分共用接地極

點擊加載更多

地網接地特性測量系統

地網接地特性測量系統專題,為您提供地網接地特性測量系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地網接地特性測量系統 相關的專業交流討論,更多地網接地特性測量系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度