亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 接地裝置材料及其參數問題

    依然在做接地裝置接地體這種東西,不過需要不少詳細參數,接地體實際情況中常用的材料就是鋼材(鍍鋅角鋼、扁鋼什么的),銅材(鍍銅鋼棒、紫銅,不過這個比較貴),比較特殊的一些就不算了。不過這些實際材料的參數,比如電阻率,磁導率什么的有哪位仁兄知曉嗎?現在越來越覺得自己知識太少了,從學生過渡到工程人員階段,一個重要缺失不足就是很多實際知識嚴重欠缺,行規什么的也不知道該如何下手。

  • DL/T-475 接地裝置特性參數測量導則

    新標準,不容易找到,發到這里,希望對要用的人有用~

  • 直流系統的接地裝置應符合什么要求

    電氣裝置安裝工程施工及驗收規范規定:(1)能與地構成閉合回路且經常流過電流的接地線應沿絕緣墊板敷設,不得與金屬管、建筑物和設備的構件有金屬的連接。(2)在土壤中含有在電解時能產生腐蝕性物質的地方、不宜敷設接地裝置,必要時可采取外引式接地裝置或改良土壤的措施。(3)直流電力回路專用的中性線和直流兩線制正極的接地體、接地線不得與自然接地體有金屬連接;當無絕緣隔離裝置時,相互間的距離不應小于1m。<

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 電力系統接地裝置的連接要求

    電力系統接地裝置的連接時應該做到以下幾點: 1、保證設備至接地體之間導電的連續性,不準虛接或脫落。 2、采用自然導體作為接地線時、其申縮縫或接頭處應另加跨接線以保證連續可靠。 3、自然接地體與人工接地體之間必須連續可靠,以保證接地裝置導電的連續性。 4、接地體、接地線連接應采用焊接、不得有虛焊。扁鋼搭接長度應為寬度的2倍,且至少有三個棱角進行焊接;圓鋼的搭接長度應為直徑的6倍;圓鋼與扁鋼搭焊的長度也應為圓鋼搭焊的6倍;扁鋼與鋼管搭焊時,應將扁鋼彎成圓弧或直角形、并在其兩側與鋼管焊接或或借助特別圓弧形或直角形卡子與鋼管焊接。 5、接地電氣設備上的接地線應用與螺栓連接,有錢金屬接地線不能采用焊接時可用的螺栓連接,但必須防止銹蝕,保持接觸良好,并有防松措施。

  • ENR-WDZ196微機小電流系統接地選線裝置參數

    1、適用范圍:中性點不接地、經大電阻接地或經消弧線圈接地的小電流接地系統; 2、母線段數:1~4段; 3、選線回路:12、24、36路(如選擇時路數不一,請在訂貨時說明); 4、啟動電壓(V):30V為缺省經驗值,用戶無需整定;

  • 防雷接地裝置如何套定額

    1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)

  • 接地裝置設置和安裝規范

    保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <

  • 電源裝置的接地系統(引用)

    電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)

  • 請教關于接地裝置的選擇與布置

    我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?

  • 《防雷與接地裝置》圖集

    《防雷與接地裝置》圖集

  • 關于施工中接地裝置的問題

    一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!

  • 電氣接地裝置與測量正文

    電氣接地裝置與測量正文

  • 1000kV特高壓桿塔接地裝置結構及具體參數

    特高壓中的桿塔接地裝置結構在一些論文里能夠找到,比如《1000 kV特高壓線路接地模塊的選型原則與施工關鍵研究》。但是進行仿真時,還是需要一些實際數據的,比如該裝置的一些尺寸什么的,哪里能找到呢?或者現在已建的特高壓工程中的一些桿塔接地裝置的圖紙能否找到?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 直流斷路器安秒特性測試系統

    直流保護電器的安秒特性一般在國家級實驗室或檢測站進行測試,設備占地面積大,需要配置專門的充電裝置和大電流負載箱,操作復雜;部分運行單位利用變電站蓄電池組對直流保護電器的級差配合進行試驗,但無法準確測試其電流-動作時間特性。因而造成直流系統投運后,現場檢修維護人員因不具備相應的測試手段和工具,無法檢驗直流保護電器的安秒特性是否滿足要求。 根據直流保護電器安秒特性測試的現實狀況,本公司推出了一種適合變電站現場使用、便于攜帶、自動化程度高的直流斷路器安秒特性測試系統,可以為運行維護部門提供直流保護電器動作特性的測試手段,對直流保護電器的動作特性以及級差配合進行校驗,以便提高直流系統運行的可靠性,保證電網的安全可靠運行。 本測試系統適用于額定電流1A~500A直流斷路器的安秒特性測試,并可用于6A~100A直流熔斷器的安秒特性測試。產品特點 1. 儀器既可以單獨使用,也可以與PC機聯機使用 2. 320×240液晶顯示器、高速熱敏打印機,人機對話全鍵盤操作方式,智能化工作全過程 3. 采用電力

  • 關于微機小電流系統接地選線裝置

    我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,謝謝!

  • 求接地裝置的幾種搭接照片

    接地裝置的焊接應采用搭接焊,搭接長度應符合下列規定:1 扁鋼與扁鋼搭接為扁鋼寬度的2倍,不少于三面施焊;2 圓鋼與圓鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;3 圓鋼與扁鋼搭接為圓鋼直徑的6倍,雙面施焊;4 扁鋼與鋼管,扁鋼與角鋼焊接,緊貼角鋼外側兩面,或緊貼3/4鋼管表面,上下兩側施焊麻煩大伙有的話,給小弟幾張符合要求的圖片吧

  • 對接地裝置工作經驗及認識

    根據電工之家工作經驗及認識,談幾點看法供同行參考。 1.垂直接地體宜采用角鋼、鋼管或圓鋼,不宜采用螺紋鋼材。因為螺紋鋼與圓鋼的化學成人有所不同,安裝接地裝置時相互焊接質量很難保證;另一方面,接地電阻值與土壤電阻率成正比,還與接地裝置(主要是接地體)的形狀、規格、尺寸、埋深以及流過接地裝置的電流種類、天氣的季節變化等因素有關。因螺紋鋼材其表現形狀凹凸不平,在同條件下安裝其接地體流散電阻比圓鋼大(接地體與土壤接觸面存在空隙)。 2.施工現場電氣設備的接地裝置的人工接地體一般要求垂直安裝(若水平安裝其費用比較大),其頂面埋設深度應符合設計要求,當設計無要求時,不宜小于0.6m,并應在凍土層以下,若接地裝置設于公共場所或人行道道處時,其埋置深度應大于1m并在頂面有阻障措施。除接地體外,接地體引出線的垂直部分和接地裝置焊接部分應作防腐處理。 3.電氣設備的接地可以利用自然接地體,但不應利用自來水管道(存在著管道變動,焊接困難、塑料管件接頭電氣不連續等原因),禁止利用可燃或有爆炸物質的管道(如煤氣,

  • 誰有14D504《接地裝置安裝》?

    誰有14D504《接地裝置安裝》?能否非給傳一份電子版?非常感謝

點擊加載更多