對于VV和YJV兩種電纜,YJV型只用于電力電纜,控制電纜一般選用VV型,這種說法對嗎?變電站照明、風機的電纜選用哪一種比較合適呢?
根據橋架承載電纜的根數和電纜的截面積如何選擇橋架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,謝謝了?。?!
在建筑電氣工程中的電纜橋架一般選用鋼制熱鍍鋅橋架還是用玻璃鋼橋架好,二者在使用上有什么區別?在接地或者接零保護方面 哪個更可靠些?謝謝大家的指點
我在電力知識上是個大外行。最近我們準備上一臺電鍋爐功率為540KW。如何選擇電纜。同樣的鍋爐不同的廠家給出的型號也是不一樣的。有的建議用3*185+2*150。還有的建議用單根240的6根外加兩根150平的??紤]到銅電纜價格高。我不知道選擇哪一種了。請高手指點
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV
10KV線路上帶4臺1250KVA的變壓器,共計5000KVA的容量 請問10KV進線電纜的線徑應該選擇多大? 是用185mm2還是240mm2 大家指導下,謝謝了
問題如圖:一個補充:系統
如圖,電纜YVV可能是筆誤,應為YJV吧
本帖最后由 打破砂鍋問到底 于 2015-8-17 14:42 編輯 先講到這,,有空具體講一講各種敷設方式的問題,再發一個新帖,帖子太長看起來也暈,感謝大家支持。 在某甲級院工作一段時間了,分享分享心得體會吧,一般很多新人,選擇載流量只是根據負荷電流,查看樣本,選擇滿足的截面,或者大一級的截面。其實大部分低壓這么選擇也不會出太大問題,但是還是希望分享一下一根電纜的選擇過程,也可以在業主問到的時候有一個合理的解釋(就是忽悠加裝b啦,業主有時不太理解為什么搞這么粗)首先,一根電纜需要做哪些計算與校驗,1、根據負荷電流進行載流量計算;2、電壓校驗;3、3kv及
這個問題以前從來沒想過,這次手頭的一套圖紙,新來的總工審圖,意見是變頻器電纜選型有問題,他舉了個離子,比如3*25+1*16的線應該選3*25+3*6。我直接蒙了。請教有碰到過此類問題的朋友么?他這樣靠的是哪條規范? 第一次發帖,也不知道板塊對不對。見諒。 順帶問個小問題,這次工程柜體進線是一個干式變壓器1250KVA低壓側開關柜給我方供電,電纜ZR-YJV22-3*185+2*95,距離130米左右吧,計算出短路電流正好10.16, 這樣我微斷就必須選L的,我系統短路阻抗是按0mΩ計算的,請問我SCB9的1250KVA變壓器,系統短路阻抗按多少選擇合適呢? 麻煩了。
電纜選型中敖設方式有兩個名詞不知道什么意思請各位前輩賜教萬分的感謝?。?! 1間距平排 2三角形排列什么意思呀?。?!謝謝?。。。∵@個網站對我幫煮?,我現在是學生有很多要請教的,請各位前輩賜教萬分的感謝?。?!
電纜及斷路器選型計算書:) :) :)
現有380v 220kw的壓縮機,從低配到設備的電纜應該選什么型號的?哪位可以推薦一下電纜的具體型號(最好是YJV的)。先在這里謝謝各位了
“電線電纜選型”以哪個為準?。亢芏嗍謨缘摹半娋€電纜載流量表”都不同,感覺現在選電纜越來越大了,到底是怎么了?以前的“電線電纜載流量表”的數值都沒現在的大??戳艘郧百I的《民用建筑電氣設計手冊》(湖南省建筑電氣設計情報網組織編寫99年5月版的)294頁:VV-4X120+1X70電纜直埋載流量為268A;而“國際銅業協會的電纜選型2001年版”的“電纜載流量表”中同規格的電纜載流量卻只有203A?又查看《工業與民用配電設計手冊》(第三版)第518頁,同規格的電纜載流量為181~203,與“國際銅業協會”的差不多。手冊的權威性到底如何?還沒去查更早的手冊,印象中,以前的手冊中“電纜載流量”都比現在的大,到底為什么現在的會大那么多呢?是因為社會進步,技術反到落后了,產品質量下降,造成電纜的“電纜載流量”越來越小了,然后要求我們在選電纜時越來越大了嗎?現在負荷要求變大了,需用系數也加大了,計算電流變大,而“電纜載流量”變小了,電纜越選越大,以往做的項目選用的電纜也沒出什么問題的,但新做的項目用的電纜卻比以往的大一、二級了,面對同樣的甲方,我們怎么跟他們解釋呢?說“現
250KVA變壓器低壓計算電流為422A,查表低壓電纜300mm額定電流才300多A,能否采用兩條同規格型號電纜進行并聯,有其他更好方法。請各位幫忙,疑惑中。
最近公司叫我做個配電箱,負載是2臺電焊機,我查了下一臺電焊機應該是30KVA的 我算了下大概是24KW 我想問問各位大蝦,我進線配多大的電纜好啊?我一直拿不準!3*16的不知道夠不夠? 在線等,先謝謝了!在線等,先謝謝了!
單位的二氧化碳回收設備改造,另加上了一套自來水凈化系統,總共為200KW的設備,我計劃用400A的電纜對其進行供電,是否可行??功率因數應該如何估算?大概為多少?
我單位有四臺空壓機,功率為4*110KW,都同時運行,電流為800A.我們配電室到空壓機主開關柜約65米,走的電纜橋架,我們選用了兩根電纜并列運行,YJV電纜:4*240+1*120另一根為:4*150+1*70 請問是否合理?