  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 請教:如何根據功率選擇電纜呢?

    如題請教:如何根據功率選擇電纜呢?例如:功率為150KV的設備,應該選擇多大的電纜呢?也就是想知道電纜截面積跟載流之間的關系。請各位賜教,多謝!

  • 小區10KV的電纜如何選擇?

    各位高手: 本小區建筑面積44.7萬平方米,供電局做的用電規劃總用電量為22000kva,4路進線,10KV的進線選用YJV22-10-3*400的電纜。請問各位供電局的用電量是否偏大?選擇的電纜是否偏大?一般用多大的電纜可以滿足要求?我的計算是否合理 22000/1.732/10/4路=317.55A,選用YJV22-10-3*150是否可以?

  • 如何選擇電纜的電壓等級?

    選擇電力電纜的電壓等級以什么為依據,什么情況下使用不當0.6/1KV,什么情況下使用10KV 15KV...哪為大哥能幫我解答下謝謝!~[ 本帖最后由 zatyshion2009 于 2009-6-10 15:33 編輯 ]

  • 有關電纜芯數選擇的問題?

    三相四線制系統:2芯用于單相電源,3芯用于電動機,4芯用于帶控制柜等普通供電系統;三相五限制系統:3芯用于單相電源,4芯用于帶電動機系統,5芯用于帶控制柜等普通供電系統或者照明檢修系統!正在準備電纜標書,但一直沒有徹底弄明白,現想弄明白各種芯線的用途,以便正確估計數量,請各位多多指點!謝謝!

  • 電纜橋架的規格怎么選擇

    電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。

  • [求助]關于弱電電纜選擇

    以前做強電的要多一些,所以對弱電一些設計不是很了解,想問一些問題:1.弱電電纜如有線電視電纜選擇一般除了阻抗以外,還有什么指標?應該如何選擇?2.有誰有電子版的弱電電纜數據手冊?能不能貼出來我是才畢業的,不要笑話我哈。謝謝

  • 一個關于電纜選擇的問題

    我們公司有一臺設備,其電機是50KW的,用的是75的銅芯電纜,我算了一下,50KW的電機的電流大約是100A,我又查了一下書籍,100A的電流用25的電纜就夠了,為什么用了75的?我弄不明白,請大家賜教。

  • 照明回路的電纜怎么選擇?

    請教一下:電線的載流量都是說單芯電纜,對多芯電纜怎么算呢?例如:從一樓層照明配電箱出來的各照明回路總功率50kw,計算電流80A,配電箱的進線的進線有兩種說法: 1,選用VV-3X35+1X25,(三心VV電纜空氣中穿管40℃時為86A) 2,輸出總電流86A,每相只有約29A,選用vv-3X6+1X4.哪種說法對??????[ 本帖最后由 ybshma 于 2011-5-9 00:02 編輯 ]

  • 關于選擇電纜溝還是橋架

    接手個項目 其中有個柜子是出了3根4×185的電纜 還有個柜子出了4根4×95的電纜 外加一根4X35的想問一下這個在具體的施工中 通過橋架可不可以實現?是不是有困難?

  • 關于電纜,導線選擇的問題

    下午看別人畫的系統圖,12kw的容量進線竟然只有4平方的小電纜,當然是三相進線,我問為什么,同事說三相12kw電流也就24A,4平方的載流量30多,完全可以啊,根據經驗我知道4平的肯定不行,可我又拿不出反駁他 的理由,大俠們給說說,還有3kw的單相設備他用2.5的單線,我建議改成4個的,可我就是說不出理由,大家給指點一下我說的對嗎,關于電纜的選型還希望大家多多指教,謝謝各位

  • 選擇電纜的依據到底是什么?。??

    低壓MNS柜中的一個抽屜里用的一只塑殼斷路器,上面標著IN:250A,但是可以調整Ir1到125A。我問開關廠家,現在我如果將Ir1調整到125A,選電纜就按125A;可是我們的技術說要按250A選,說什么它的額定電流是250A,Ir1只是長延時。不懂????

  • 35KV配電的電纜如何選擇?

    (1)2000KVA的35/0.4KV變壓器,高壓進線電纜應該選擇多大截面?動、熱穩定如何考慮?(2)一般35KV變電站的市政進線電纜是多大截面?

  • 如何選擇電視、廣播和電話電纜

    我是搞強點設計的,以前沒有搞過弱點,但是現在單位需要我做弱點,我最大的問題就是不知道怎樣選擇電纜,請指教。并給出常用電纜的型號規格!謝謝!

  • 長距離10kV電纜如何選擇

    長距離10kV電纜如何選擇? 我們廠區10kV配電室到江邊取水泵房距離約2500米,泵房配置一臺500kVA箱變,電纜采用埋地方式敷設?,F(xiàn)在這根電纜如何選型?除了考慮載流量,還要考慮熱穩定,考不考慮壓降?求教各位大俠!有人建議ZR-FV-3*35,我覺得直埋要選YJV22哦

  • 請問鏈供的電纜到底怎么選擇啊?

    如題,一個配電箱的進線電纜從另一個配電箱鏈接引來,是不是必須跟另一個配電箱的電源進線電纜一樣大???比如動力配電箱的進線電纜很大,想把照明配電箱的進線電源從動力配電箱那里鏈接過來,必須要用跟動力配電箱進線一樣大的電纜么

  • 如何根據變壓器的大小選擇電纜?

    比如說1000KVA的變壓器,低壓側額定電流是1440A左右,但是我看240MM2的電纜才過不到500個電流,可他們卻用240的電纜連接,到底是怎么回事呀?[ 本帖最后由 wyz2433 于 2010-8-8 14:43 編輯 ]

  • 關于路燈配電電纜選擇問題

    路燈的配電線路較長,例如一段10公里的路燈配電,如何在滿足電壓降的前提下選擇配電電纜呢~?1、根據路燈的配電距離,利用壓降公式計算這段路燈需要選擇的電纜截面~?2、固定一種電纜截面,如VV25(可配電多少多少公里)、VV35(又可配電多少多少公里)~?3、常規選擇4平方的電纜(供電半徑250米),當超過供電半徑后再從別的公變就近取電源~?

  • 語音進線電纜的選擇問題

    一個比較大的工廠,采用綜合布線,電話系統的交換機位于控制大樓,距離控制大樓1~3公里有十幾個建筑物(每個大概需要10~40個電話).問題是:從控制大樓的配線架到各建筑物的配線架,語音系統的進線電纜應選擇什么類型?是HYA的,還是5類大對數(距離好象有點遠),還是光纜?

點擊加載更多

電纜如何選擇

電纜如何選擇專題,為您提供電纜如何選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜如何選擇 相關的專業交流討論,更多電纜如何選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電動機電纜選擇

電力電纜的選擇