  • 大截面電纜中性線的選擇

    單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響。

  • YJV2的電纜截面如何選擇

    我們公司車間用電容量是600KVA,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣?

  • 電纜截面和芯數選擇的問題

    請教個問題,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯?

  • 請教電纜截面選擇的問題

    電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,這里的100%是否指負載持續率為100%?為什么要按這個電流確定電纜的截面?提前謝謝您的回復。

  • 關于開關,電纜截面的選擇請教?

    1. 一般情況下,~220V電機電流時功率的4倍,~380的是2倍?是這樣的嗎?那開關,電纜選擇的時候,要大于電機額定電流多少???2.那~220V的PLC或者~380的照明配電箱電流有什么簡單公司嗎?選擇開關和電纜的時候又要大于電流多少選擇呢?

  • 關于斷路器和電纜截面的選擇

    新手做電氣設計,請大家幫幫?。一個住宅工程,表箱算出來72KW,計算電流115A,選施耐德的斷路器,表箱里的整定電流125A,進線柜里的整定電流160A。選電纜截面應該根據哪個斷路器選???求高人指點啊

  • 求教關于分支電纜截面選擇問題?

    最近遇到一審圖機構的審查意見,是關于住宅預分支電纜選擇問題。(圖紙配電回路250A開關,干線電纜150截面,長90m,,分支電纜3*35+2*16,在豎井內,長2m左右。)審查意見如下:1)根據低壓配電設計規范要求,首段保護電器至電纜載流量減小處距離大于3m時,應在載流量減小處加保護電器。因干線長度超過3m,應加保護。(后與審圖機構交涉,其認為即使支線加了開關保護,開關前也有一段減小截面的分支線,故加開關保護沒用,參見第2)條)。2)根據審圖機構培訓資料,分支電纜應采用不小于干線電纜截面1/2截面電纜,方可滿足要求。(后經咨詢,審圖機構認為分支電纜與主干線最好是等截面,并告訴我他見到的預分支電纜都是等截面的)不知道大家在設計時是怎么考慮的,請高手解答一下~

  • 電纜熱穩定截面選擇公式

    請教個問題:電纜規范GB 50217-2007公式E.1.1-1中10平方,對不對哦,感覺和電氣手冊(1)中17-3公式有矛盾呢?

  • 電力電纜截面及芯數的選擇

    剛做建筑電氣的設計,有很多問題不是很明白向大師們請教!在設計中,電纜的截面是怎么選的?網上給的方法比較雜。有沒有比較明了的選擇方法? 電纜的芯數是怎么選擇的?與接地方式有關么?

  • 關于大截面BV線和電纜的選擇疑惑

    BV線,又叫布電線,YJV電力電纜,很多人都可以說出很多區別,電纜結構不同,絕緣電壓不同,價格也會有不同。但對于在具體工程中,特別是末端照明、設備的布線,究竟是使用BV線,還是電力電纜,好像規范也沒有規定,不同的設計者亦有不同的習慣。 那么大家在設計中,對于選擇用電線還是電纜,有什么樣的標準? 在我見到的很多設計中,小截面的電線明顯多于多于電纜,比如照明插座;而大截面的基本上使用電纜,很少用大截面電線。個人覺得,大截面的BV線和同規格的電纜,與小截面的BV線和同規格的電纜,在價格比例的比較上應該是差不多的。我認為從價格和質量方面的比較,小截面和大截面應該沒有什么不同。 作為甲方,最關心的是成本問題和工程質量。在從事建筑電氣設計的工作中,當然需要要有充足的理由去向甲方解釋自己的設計是適當?shù)摹?電線和電纜,在我們工作中是經常碰到的,懇請各位不吝賜教。

  • 關于大截面BV線和電纜的選擇疑惑?

由于本人從事建筑電氣設計的工作中,在工作中需要要有充足的理由去向甲方解釋自己的設計是適當?shù)摹?希望各位對電纜和電線方面有獨特認識以及 在施工中,對電纜和電線有深刻體會的大師,給予小弟我指點迷津! 主要對于線纜采用穿管敷設、線槽、托盤和梯架敷設的情況。

  • 并聯導體回路如何選擇電纜截面?

    以前做設計時,遇到多根電纜并聯供電時,我一般按“載流量*n*(0.7~0.9)”選擇截面,就是認為多根電纜并聯,單根電纜的允許持續載流量會降低,要打個0.7~0.9的系數可《低壓配電設計規范》6.3.7條對過負荷保護是這么規定的:多根并聯導體組成的回路采用一個過負荷保護電器時,其線路的允許持續載流量,可按每根并聯導體的允許持續載流量之和計,且應符合下列規定:1 導體的型號、截面、長度和敷設方式均相同;2 線路全長內無分支線路引出;3 線路的布置使各并聯導體的負載電流基本相等。如果過負荷保護可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,那選擇截面的時候是不是也可以“按每根并聯導體的允許持續載流量之和計”,不用再打系數了?還是我對這條規范理解錯了?

  • 如何根據電流選擇相應截面的電纜

    電氣小白:在臨時施工用電計算時,算出電流后,往往再查表選擇電纜截面,請問這個表是哪里的表?請詳細指明哪本書或手冊的那幾頁。謝謝。

  • 關于路燈電纜截面和斷路器的選擇

    一段1100m長的道路,選250w的路燈36個,約30m一個,單側布置,用5×50的電纜,63A的斷路器,供電是否合理!本人認為選5×35的電纜就能滿足要求,但是由于是初次做道路照明,有點心理沒底,請高手賜教,最好能給個計算過程看看!

  • 電纜截面、芯數選擇與計算問題。

    各位前輩好,晚輩在工作中總是遇到電纜截面積、電纜芯數選型的問題,搜集了好多資料還是鬧不明白,困擾我好久了。請前輩們推薦幾本有針對性的書籍給晚輩,萬分感謝。

  • -------電纜選擇問題?

    2個配電室:1、總進線柜斷路器800A,計算負荷小于700A,我方饋電柜我用1000A的斷路器?還是也用800A的斷路器?用2根YJV240電纜900A×0.9=810A;3根185電纜1134×0.85=964A,選哪個?2、總進線斷路器1250A,計算負荷小于1000A,我方饋電柜我用1600A的斷路器?還是也用1250A的斷路器?用3根YJV240電纜1350A×0.85=1148A;4根185電纜1512×0.8=1210A,選哪個?

  • 5芯電纜選擇3+2還是4+1?

    某一動力負荷經過計算應選用70mm2的電纜,但我不知道選3+2還是4+1形式,即選3*70+2*35的纜,還是選4*70+1*35的纜? 請高手們各抒己見。(QQ:691073441 希望大家踴躍加我QQ,加我時請注明:電氣)

  • 請教一個電纜截面選擇的問題

    在設計中遇到一個問題,電纜截面選擇YJV-4x35+1x16,斷路器前級整定值為160A,后級為100A,圖審意見說要按前級開關整定值選,電纜截面太小,請問為什么不能按后級開關整定值選?本人覺得可以按后級開關整定值選呀?

  • 關于控制電纜截面大小的選擇問題

    在一個工程中,控制電纜選擇1.5平方的,主要是干接點信號,最遠的距離少于1000米,業主讓我提供計算書,校核控制電纜截面,具體如何計算呢?我還沒算過,那位大俠能回答?謝謝!

  • 電纜截面積的選擇是否合理

    由2條150mm2并聯組成300mm2的三相電纜,電流是600A,測量的溫度是45度,正常嗎?還有150mm2的三相電纜,電流是300A,溫度55度,這個正常嗎?