10KV負荷開關和真空斷路器630A是最小的 那怎么選擇高壓電纜呢 根據計算電流 還是根據真空負荷開關的表示電流?請大俠們賜教
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
請教各位: 現有一臺10/0.4KV 2500KVA的變壓器,高壓側計算電流為144A。如果直接按此選用高壓電纜,可選用YJV-8.7/10kV-3x50,此電纜載流量為165A;但實際選用時一般都選用YJV-8.7/10kV-3x95電纜,而此電纜載流量達到了255A。由于高壓電纜還有短路電流熱穩定校驗的問題,所以應當根據變壓器高壓側短路電流進行熱穩定計算出此處要求的最小電纜截面是多少,如果大于50截面,就應當根據熱穩定要求修正;跪求各位,不知有沒有哪位高手可以提供下詳細的計算過程,多謝了。
我是做配網工作的,經常接觸到10KV電纜選擇問題.我想請問各位,變壓器容量為800KVA,我們的設計師選擇的是YJV22-3*95電纜由高壓架空線路接至高壓進線柜再由變壓器出線柜經YJV22-3*50的電纜接至變壓器,有點我搞不懂到底是按照栽流量算還是發熱量,因為銅芯電纜95線的載流量遠遠超過10KV線路的計算電流.請問大家能告訴我到底按照什么來選擇的嗎??謝謝
6/6kV、6/10kV、8.7/10、8.7/15、12/20kV高壓電纜都具體應用在什么情況?我現在是10kV不接地系統,應該選擇哪種電纜才合適?可能具體說起來比較復雜、指點哪本規范或手冊上有這個的具體說明也行!謝謝![ 本帖最后由 lisoloist 于 2010-7-22 10:15 編輯 ]
《1250KVA變壓器,額定電流72.5A ,電流很小。因此,1250KVA變壓器高壓供電電纜選擇,電纜的過流能力不是考慮的因素,主要考慮電纜的電壓損失、經濟電流密度和熱穩定能力,絕對不會選擇16平方的銅導線或25平方鋁導線的。在廣東,供電局要求高壓電纜的最小截面不小于70平方,因此你按當地供電局殷的最小截面來選擇就可以了,肯定滿足你的載流量要求,也能滿足熱穩定要求。注:什么是電纜熱穩定能力?發生短路時,短路電流流過電纜,電纜不會發生永久性、不可逆故障,因此對電纜提出最小截面的要求。電纜熱穩定計算比較復雜,需要知道電網的數據,要先計算短路電流,還跟繼電保護開關動作時間有關?!?上面的信息是在百度上看到的,特來 請教大家,上面說的有道理嗎,大家平時都是怎么選擇的,在此謝過!
高壓柜到變壓器這段高壓電纜如何校驗熱穩定,公式里有個允許通過的短時耐受電纜的短時耐受時間,應該如何選擇
廠里有一電機用變壓器,1次進線是10KV,2次是660V,容量是630KVA,請問用兩根3*95的電纜連接到電機開關柜 可行嗎?另請問變壓器2次端電流應該怎么計算呢?
比如說1000KVA的變壓器,低壓側額定電流是1440A左右,但是我看240MM2的電纜才過不到500個電流,可他們卻用240的電纜連接,到底是怎么回事呀?[ 本帖最后由 wyz2433 于 2010-8-8 14:43 編輯 ]
請問如果我才用熱穩定性來選擇電纜截面,采用上級變壓器低壓側出口處短路電流計算,那這個電路電流如何確定???還有一個問題,我一直沒有搞明白電力系統短路容量到底是指哪一部分電力系統,對于10KV配電工程是從發電機到配電變壓器高壓側止么???如果是按照我所說的方法選用高壓電纜,那電力系統是不是應該從發電機到上級變壓器低壓側出口還是從發電機到上級變壓器高壓側止呢????
依據電纜的動穩定條件,高壓電纜如何選擇?
電壓等級為10/0.4的400KVA的變壓器,630KVA的變壓器,250KVA的變壓器,200KVA的變壓器,160KVA的變壓器,315KVA的變壓器,125KVA的變壓器~~~~~如果高低壓側配電纜該怎么選擇,選多大的合適呢?謝謝了
電壓10KV,坡度23%,長度53米。問如何選擇電纜?電纜采用穿鋼保護管埋地敷設,53米電纜只是在坡度23%地段,兩端各建一座電纜井。井中安裝電纜固定架,防止電纜下滑移動。 在選擇電纜時,應注意哪些問題?選擇什么型號電纜?謝謝!
為什么在同一個10KV的配電系統中,高壓電纜與高壓母排的選擇截面相差這么大,比如,一臺500KVA的箱式變,10KV側,高壓母排用銅母線40*4,算截面是160mm,而高壓到變壓器的電纜用25mm的也可以,這個問提真想不通,請教高手
哪有變壓器容量和高壓電纜對照表呢 按配三里1000容量以下用25平方電纜就行了 銅排用50*5的 這也差太多了吧 這個銅排指的是變壓器本體的銅排還是高壓柜銅母線?別的地方還有高壓這方面的資料嗎?
做過二十多個工廠,供電局的好像無一另外的選擇YJV22-8.7/15KV-3*240作高壓入戶線,而根本不管負荷大小,真有點莫名其妙??! 誰能知道這其中的秘密嗎?
做一個小縣城的250kVA專用變,在新建配電室外三十米開外的10kV水泥桿上裝柱上開關引下高壓電纜,當地供電局的人說高壓電纜直接接到變壓器室(為省錢,用油變),然后再做低壓母線到低壓盤柜。我還真沒有這樣子搞過,以前至少要求在變壓器室安裝一套墻上負荷開關,后面統計要求安裝高壓柜,如果沒有經過高壓柜,個人感覺相當不安全。 但是各種規范書,找不到答案:高壓電纜進配電室,有沒有強制要求先進高壓柜?
有這么一回事;我公司安裝幾臺10KV變壓器和10KV高壓電纜。當初招標文件上只寫了變壓器和電纜安裝。沒有寫檢測。如今變壓器和電纜安裝完畢后,要檢測后才能上電。但是安裝單位說招標文件上沒有。檢測費用他們不應該出?這樣對嗎?我記得有一個規范上講10KV變壓器安裝就要檢測。應該安裝單位來組織檢測。請高手幫我找出理由來讓安裝單位來出這個檢測費用。不勝感激。[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2012-1-7 09:02 編輯 ]
如圖所示:高壓側的計算電流為56A安培,負荷開關選擇的示630A,為什么選擇3X70的線?
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
變壓器高壓電纜選擇