手里面有一套化工裝置搬遷工程,由于變電所搬遷前與搬遷后發生了位置改變,搬遷后的變電所比原來變電所遠了100米之內,這樣就出現了電纜長短問題,當初公司簽合同沒有注意這方面的問題,就電纜的問題造成這個項目陪錢,現在就是想問下各位動力電纜允許做中間接頭嗎?控制電纜是不允許做中間接頭,我就想問問允許做中間接頭與不允許做中間接頭在哪 本規范哪 條里面能查出來,請大家提供一下。謝謝。
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 編輯 配電柜去機旁箱或者操作臺的控制回路電纜,一般多余幾芯合適呢?多出來1芯就可以了吧?我現在有個設計,有兩種選擇:10芯電纜用9芯;或者12芯電纜用10芯。哪種更好呢?
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制, 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制,設置操作柱,每個柱上有啟動停止按鈕,啟動停止指示燈各一個 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。
也許這個問題很簡單,但是在施工安裝中確很普遍!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯電纜。請教大家這些電纜在施工安裝中,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,還是有它確定的分配原則?
高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?
有10個接觸器的二次回路控制按鈕需要在1500米之外控制,如何選擇二次回路的電壓,控制電纜的截面如何選擇,能否滿足電壓降的要求?
各位同仁,在動力電纜的使用當中,經常會碰到電纜屏蔽層是一邊接地還是二邊同時接地的問題爭論,現在請各位同仁不吝賜教,謝謝!
該產品具有防干攏性能高、電氣性能穩定,能可靠地傳送微弱的模擬信號和數字信號等特點,因此該電纜廣泛地應用于電站、冶金、礦山和石油化工等部門的檢測和控制用計算機系統或自動化控制裝置以及一般工業計算機裝置上。1、電纜的型號:型號 名稱 工作條件KJCP 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔銅絲屏蔽控制電纜 應用于環境溫度0-40℃、要求防干擾及柔軟的場合KJCPR 銅芯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁箔銅絲屏蔽軟控制電纜2、電纜的規格:型號 額定電壓(V) 對數 標稱截面(mm2)KJCPR 300/300 2-24 0.5,0.75,1.0,1.53、使用特性:
一、簡介:作為測量、監視和控制電纜適合用在機床制造、成套設備安裝工程、電站、暖氣和空調系統、冷凍設備、辦公自動設備、以及數據處理系統等場合。 二、產品特性: 聚氯乙烯機械性能好,電絕緣性能優異、化學穩定性好,由于采用了新性的鋁箔麥拉加銅網編織雙層屏蔽,能有效抵抗電磁波干擾。 三、電纜結構: 導體:多股精絞無氧銅絲,符合VDE 0295CLASS 5標準 絕緣:特殊混合PVC絕緣 顏色:≤0.5mm 顏色表示,符合JB8734 棕、黑、淺藍、紫、粉紅、橙、藍。 ≥0.5mm 黑色數字白色號碼編號,3芯以上帶有黃綠接地線 內襯層:PP帶或鋁箔麥拉包裹屏蔽。 編織:裸銅
工作中可能會遇到 這里整理了一些資料 希望對大伙有用
請教各位:1.配電房的高壓室,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181
各位同行,我最近做一動力設計,電機pe=160kw水泵,按常規電纜選型為vv-1 3*240+1*120,本人覺得pe線過大,是浪費,能否按vv-13*240+1*50 或vv-13*240+bv1*50配線?也就是pe線按干線配,不知與規范有抵觸否.謝大家回復
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
請教控制電纜屏蔽層的接線方法. 屏蔽層是否要接地? 是一邊接地還是兩邊都要接地? 如果是一邊接地是現場邊還是電箱邊接地? 有何不同? 有沒有規范? 請指教.
1.高壓直流控制中去現場按鈕的控制線和去現場電流表的線能否在同一根控制電纜中?還是需要把電流線和直流控制線分2根控制電纜?
我們這兒切斷非消防電源的信號線,事故風機的啟動信號線等一直是屬于弱電管的,可我發現他們圖上都沒畫,只在系統圖上有說明!我問他們,他們說系統集成商都會做。服了,弱電他們畫圖真省事!
KVV控制電纜,看到有的是KVV-0.5kV-4X1.5,有的是KVV-0.75kV-4X1.5,現在普通電動機控制回路用哪個多一些,為什么?
本人現在遇到了棘手的問題:控制電纜故障就是解決不了,有什么好的辦法指點一下。 另外,我現在有一套10KV電力電纜故障測試儀,能否利用這套設備進行故障查找?如果能應該怎么去做?謝謝!能夠提出寶貴意見!