請教控制電纜屏蔽層的接線方法. 屏蔽層是否要接地? 是一邊接地還是兩邊都要接地? 如果是一邊接地是現場邊還是電箱邊接地? 有何不同? 有沒有規范? 請指教.
請教各位:1.配電房的高壓室,控制室之間的控制電纜的屏蔽層是一側接地還是兩側接地?2.接CT,PT的控制電纜的屏蔽層如何接地?@ccc___ @紅蘋果 @攻城師118181
我們公司的一個在現場的設備距離控制柜大概為300+米,分別用ZR-VV-6*1.5傳輸到現場控制的,在控制柜里屏蔽層并沒有接,然而在現場設備的屏蔽層上量出來大概有190-200V的電壓,請問怎么回事,如何處理?
請教各位大俠,我是一個菜鳥,我想問一下,我在設計自控一些點(溫度,壓力,濕度)的傳感器所連接的電纜類型時,什么時候用屏蔽電纜,什么時候只要用一般的控制電纜就行了!
本帖最后由 szjinhy 于 2017-9-5 16:45 編輯 RVVP屏蔽電纜和KVV控制電纜有什么不一樣尼?深圳市金環宇電線電纜小編首先介紹一下RVVP屏蔽電纜是什么電纜尼:RVVP屏蔽電纜的認識:1、RVVP屏蔽電纜的介紹:RVVP型銅芯聚氯乙烯絕緣屏蔽聚氯乙烯護套軟電纜,額
我們要進行高壓柜的改造,有的電氣回路要變動,電纜不夠長,高壓電纜可作中間接頭,但是,控制電纜如何接頭,可以直接擰在一起,或用小螺絲,聽說,可以冷縮,但是我查資料,動力電纜有冷縮,控制沒有,如何解決,請各位專家指教,謝謝。
有10個接觸器的二次回路控制按鈕需要在1500米之外控制,如何選擇二次回路的電壓,控制電纜的截面如何選擇,能否滿足電壓降的要求?
也許這個問題很簡單,但是在施工安裝中確很普遍!大家都知道現在的控制電纜種類繁多,有3芯,4芯,7芯等多芯電纜。請教大家這些電纜在施工安裝中,這些花花綠綠包裹的電纜芯是隨便選取分配呢,還是有它確定的分配原則?
高壓柜采用直流控制,如果在現場設有操作柱,并且操作柱上要求帶有電流表,那么去操作柱的控制電纜的芯數如何選擇?按鈕的控制線能和電流線共用一根控制電纜嗎?
先給大家拜個早年,祝大家新年好。再向大家請教2個問題。1。電纜的屏蔽層是一點接地還是兩點接地?為什么?2。電纜的鋼鎧應幾點接地?為什么?
本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-23 11:03 編輯 配電柜去機旁箱或者操作臺的控制回路電纜,一般多余幾芯合適呢?多出來1芯就可以了吧?我現在有個設計,有兩種選擇:10芯電纜用9芯;或者12芯電纜用10芯。哪種更好呢?
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制, 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度
廠房的屋面上新增4臺風機,現在需要配電。因為廠房屬于爆炸環境,廠房內不能設配電箱。 從最近的配電室(距離450米)的MNS柜上,配置4個抽屜,直接為4個風機配電。 接觸器,馬保設置在抽屜內。 每個風機需要廠房內控制,現場(指屋面)控制,設置操作柱,每個柱上有啟動停止按鈕,啟動停止指示燈各一個 現在要選擇電纜(截面,芯數),計算電纜長度
我們在新建電廠,有好幾個施工單位在施工,有的將控制電纜一端接地,有的將控制電纜兩端接地到底該如何接,我個人也認為反措的接地規定是錯誤的,若兩端接地,有可能在屏蔽層上流過環流,可能造成嚴重發熱甚至燒毀,請大蝦們指教
用屏蔽線纜(RVVP)當視頻電纜用 剛竣工的一個項目 施工人員在施工的時候不小心將一根RVVP4*0.75的屏蔽線纜當成了SYV75-5的視頻電纜用,距離有100多米,穿好了 調試的時候才發覺. 當時真是嚇壞了 線纜拉也拉不回來 增加也增加不了 怎么辦? 死馬當活馬醫 用RVVP當SYV 來用 頭子做上去 居然真能用 效果比視頻線 差了點點 顏色偏暗 不過湊合還是可以用的
一般電纜屏蔽都要單端接地.因為如果兩斷重復接地的話,就會形成回路,產生感應電流,這樣就失去的屏蔽的作用,我說的對嗎?請各位大蝦幫慢
1.高壓直流控制中去現場按鈕的控制線和去現場電流表的線能否在同一根控制電纜中?還是需要把電流線和直流控制線分2根控制電纜?
將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?
KVV控制電纜,看到有的是KVV-0.5kV-4X1.5,有的是KVV-0.75kV-4X1.5,現在普通電動機控制回路用哪個多一些,為什么?
我們這兒切斷非消防電源的信號線,事故風機的啟動信號線等一直是屬于弱電管的,可我發現他們圖上都沒畫,只在系統圖上有說明!我問他們,他們說系統集成商都會做。服了,弱電他們畫圖真省事!