如題,有個高層的一層,在合并前室,旁有個防火卷簾的通道,如圖,我布置了消火栓,其中有個立管接出兩上消火栓,這個行嗎?只在本層有這種情況,上面沒有個防火卷簾了,要不要保證有該通道有兩股水柱,就要設兩個立管了,因為這個通道有23米長.另外,再就是在地下室,從環網上直接接出一個支管連消火栓,請朋友給參考下!!謝謝!!消防電梯消火栓,另布置.
今天去一個工地,看到一層商鋪施工單位安的消火栓箱,是單栓帶消防軟管卷盤帶滅火器組合箱,尺寸是1600*700*210?;厝ゲ榱藞D集04S202,只有24頁的薄型單栓帶滅火器組合箱和其相近,可是圖集是1800*700*160的,一般箱體厚度是240的,210也可認為是薄型的。但是高度相差太多了。 因產品更新快,問一下是否存在這種尺寸的消防箱???
室內消火栓系統是撲滅室內火災的主要滅火設施,是室內最常見的水滅火系統,由于其造價便宜、維護簡單,且時室內火災初期的控制和撲滅十分有效,因此得了非常廣泛的應用。建筑室內消火栓設置應滿足有關的建筑設計防火規范的要求。室內消火栓的位置應明顯示且易于取用,其間距應通過計算確定,但不能大于有關的建筑設計防火規范的要求。設計中應注意按建筑物類別正確確定室內消火栓的用水量。室內消火栓的口徑應按每支水槍的流量來確定。設有消防給水的建筑物,其各層(無可燃物的設備層除外)均應設置室內消火栓。 1.消火栓系統給水方式 室內消火栓給水系統有以下幾種給水方式,設計人員和建審人員應根據當?shù)毓┧块T提供的情況選擇確定: 1.1直接給水方式 由室外給水管網直接向室內管網供水,這種方式是最簡單、最經濟的給水方式,但它僅適用于建筑高度不大、室外給水管網提供的壓力和流量在任何時候均能滿足室內最不利點消火栓設計壓力和流量要求的建筑。 1.2設水箱的給水方式 這種給水方式宜在室外管網一天之內有一定時間能同時保證室內最不利點消火栓的設計壓力和流量要求,但周期
各位高手,在做小區外網設計的時候,給水與消防共用,消火栓的設置方面有什么要求,例如,兩消火栓的間距,是否一定要消防水池,消火栓距建筑物的距離,消防管管徑大小,消火栓井的大小
圖紙有所不懂,請前輩幫忙 詳細解釋下圖中 只作于信號,不作于跳閘是什么? 這樣圖紙中在裝接時,需要用到轉換開關,和中間繼電器是一個什么電路行經。 請前輩們 幫我解釋下這張圖。。
消防排煙風機常用于賓館、飯館、地下室、禮堂、辦公樓、影劇院、廚房等需求消防排煙場合。消防排煙風機中有一個防火閥淺談防火閥在操作中的常見問題 1、消防操控室的送、回風管在其穿墻處未設防火閥。 在建審過程中,發現有些工程設計圖上消控室的送、回風管在其穿墻處無防火閥,這與《火災主動報警體系設計標準》GB50116-98中第6.2.2條不符。設防火閥設備的意圖是為了確保消防控室的防火安全。 2、消防操控設備對防煙、排煙設備的操控、顯現功用不完善 依據標準GB50116-98中第6.3.9條的規則:火災報警承認后,有必要中止有關部位的空調送風,封閉電動防火閥,并接納其反應信號;一起發動有關部位的防煙和排煙風機、排煙閥等,并接納其反應信號。有的工程聯動操控中不能分區操控排煙閥、排煙口,有的不能接納其反應信號,不能反映出閥件的啟閉情況。 3、管網氣體救活體系無氣動防火閥。 GB50116-98中第6.3.4.3條需求:“在延時期間,應主動封閉防火門、窗,中止通風空調體系,封閉有關部位防火閥設備?!边@需求在管網氣體救活體系中,有必
本人是剛轉行接觸暖通的,有很多不明白的,想請教各位高手!!通風設計的時候什么地方需要按防火閥,常開排煙閥,常閉排煙閥,止回閥?哪里需要設置消防排煙?具體怎么設計?對風量,風速 ,壓力有哪些要求?
地下室有二十幾個防火分區,有個別防火分區面積很小,也沒有弱電間,這里的消防廣播可以用其他防火分區的廣播回路直接連過來嗎,GB50116里也沒找到這方面的要求,忘各位前輩指導一下
在以前的施工過程當中,通常我們都是在明裝部位,如吊頂內、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,一方面本身的電線采用ZR-BV,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感、警鈴、手報、消防電話的管外是否需要刷防火涂料。
大體量商場,通過防火卷簾分隔防火分區,毫無疑問,給防火分區內的消火栓供水管道怎么穿過防火卷簾?是不是得穿梁不可?即在卷簾上方通過?
防火分區 開放分類: 建筑、消防 所謂防火分區是指采用防火分隔措施劃分出的、能在一定時間內防止火災向同一建筑的其余部分蔓延的局部區域(空間單元)。在建筑物內采用劃分防火分區這一措施,可以在建筑物一旦發生火災時,有效地把火勢控制在一定的范圍內,減少火災損失,同時可以為人員安全疏散、消防撲救提供有利條件。 防火分區,按照防止火災向防火分區以外擴大蔓延的功能可分為兩類:其一是豎向防火分區,用以防止多層或高層建筑物層與層之間豎向發生火災蔓延;其二是水平防火分區,用以防止火災在水平方向擴大蔓延。 豎向防火分區是指用耐火性能較好的樓板及窗間墻(含窗下墻),在建筑物的垂直方向對每偄銟菍舆M行的防火分隔。 水平防火分區是指用防火墻或防火門、防火卷簾等防火分隔物將各樓層在水平方向分隔出的防火區域。它可以阻止火災在樓層的水平方向蔓延。防火分區應用防火墻分隔。如確有困難時,可采用防火卷簾加冷卻水幕或閉式噴水系統,或采用防火分
我是一位新手,請問一座8層醫院,一級負荷有消防設備、生活水泵、客用電梯、消防電梯、手術室、手術室空調、走道照明其它為三級負荷;請問發生火災時,除了切斷三級負荷電源、客用電梯外還應切斷哪些電源,手術室?如何計算發電機功率?謝謝高手指點
有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,不知道這樣是否可行呢?有沒有相關的規范標準可供參考,謝謝
來源:建筑水電知識平臺,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除 點擊了解課程: 建筑暖通設計實操培訓視頻班,成長之路有捷徑!課程學習咨詢點這兒~ 利用280°防火閥操作手柄處的限位開關常閉觸點串接在消防排煙風機控制回路中,一旦防火閥動作,限位開關常閉觸點打
詳細的演示了火災的發展、報警、啟動、到滅火。比現場觀看還要明了。附件:
本文主要針對:防火閥類、排煙防火閥類、排煙閥(口)類、220V等類別進行了詳細介紹,并配以圖文! 以下我羅列了部分內容,詳情還請大家下載附件查看:
請教大家一個問題:坡道位置,本層與下層設計院合并為一個防火分區,消防噴淋管則上下層走立管連接相應坡道上的噴淋頭,而現場一般都是直接從本層將坡道噴淋全部做上,這樣做就違反原則噴淋管跨越防火分區,機電顧問不同意,問下大家有沒有類似的情況,可有什么合理的解決方案?謝謝大家。
防火卷簾是一種適用于建筑物較大洞口處的防火、隔熱設施。常見的防火卷簾有:鋼質防火卷簾、無機纖維復合防火卷簾以及特級防火卷簾。與普通卷簾門不一樣的是,防火卷簾具有很好的防火性能,其耐火完整性遠大于普通卷簾門。特級防火卷簾除了耐火完整性以外,還具有隔熱和防煙性能。
各位大俠,建規說,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是這樣就不能保證吸上水了,有什么辦法解決嗎?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到這個帖子翻上來,目前這個問題不需要討論了,新建規修改后消防水泵要求自灌,非自灌已經不能用了。
消防火栓
消防火栓專題,為您提供消防火栓相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防火栓 相關的專業交流討論,更多消防火栓相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題