亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 高層住宅廚房排煙道系統

    論文簡介:本文介紹了高層住宅煙道的發展歷程,并結合《重慶市住宅廚房、衛生間排煙!風"道性能檢測標準》對煙道系統做了簡單的分析。 投稿網友:zhang200500213 上傳時間: 2013-12-06

  • 廚房排煙道小問題?求解釋!

    廚房排煙道小問題?求解釋!

    圖集號:07J916-1 頁數: C-1如圖中,C值這個構造主要起什么作用?增強穩定性?還是利于空氣流通?

  • 安裝排煙道時的周邊縫隙怎么處理?

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 21:11 編輯 排煙道靠柱邊安裝,上下通線后有的離柱邊有3cm~5cm的距離,怎么把這個縫隙補上?用砂漿補但監理說不合理。該怎么辦 ?類似的是:與梁邊的縫又該怎么補?

  • 商業餐飲用的排煙道設計

    某項目商業餐飲用煙道接入住宅排風井,風井采用磚砌加抹灰,后期商業餐飲排煙道使用后,導致風井漏煙,是否可以用磚砌煙道,尺寸及做法有什么具體要求

  • 關于廚房煙道止回閥問題

    住宅廚房煙道是否要加止回閥以便于后期接管,止回閥是不是風速必須要大于8m/s 才能順利排風呢?請教一下各位大神另外:風機出口軟接是否能做變徑用?

  • 舊樓無排煙道,有天井,請教排煙方案

    舊樓無排煙道,有天井,請教排煙方案

    該樓在深圳,2000年的房子,當初未設計排煙道,一到做飯時,和種味道飄入內,關門關窗房內以不通風,管理處說沒法搞,我們業主想解決,請和位大俠指點,費用不要太高,有圖片參考,

  • 房間內垂直排煙道用不用隔熱

    8.4.9 排煙管道必須采用不燃材料制作。安裝在吊頂內的排煙管道,其隔熱層應采用不燃燒材料制作,并應與可燃物保持不小于150mm的距離。吊頂內需要考慮,同樣道理房間內的垂直排煙道是不是也應該考慮一下

  • 排煙道設計安裝不合理的原因分析

    排煙道設計安裝不合理的原因分析

    廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種:一、主排煙管道通風面積不夠根據工程經驗,排煙主管道內風速不能超過15m/s,否則在運行一個時期以后很容易造成排煙系統不通暢。在油煙凈化器的運行實踐中,大部分案例都是因排煙管道通風面積不足引起的不通暢,管道內氣體的流速都在15m/s以上。二、管道截面積變小

  • 排煙道設計安裝不合理 的原因分析

    排煙道設計安裝不合理 原因分析 廚房排煙管道的設計和安裝不合理,往往會造成廚房排煙不通暢,直接影響油煙凈化器的使用,其主要原因有以下幾種: 一、

  • 商用廚房排煙煙管怎樣算?

    廚房排煙煙管的大小怎么算,幾百乘以幾百尺寸的大小合適?比如煙罩有6米長,寬1200,高600 到排煙井有8米長 我用2000m3/h乘以6米煙罩長度得預計風量是12000立方/小時,然后用這個風量除以3600/流速 這么算可不可以, 然后怎么計算它的排煙管道的大小合適?

  • 一個廚房排煙設置的問題!??!

    在一層樓面有一個10個平方的廚房需要設置排煙,外墻不能穿孔排煙,現在考慮從地下走管排煙,不知道行不?行的話,看有人有沒有標準圖集給我發一個!??!謝謝了!??!

  • 餐廳廚房的排煙和換氣問題!

    各位高手!有做過餐廳廚房的排煙和換氣的嗎?小弟有一個餐廳老是出現,煙和熱氣排不出去的問題。我想了解一下,要怎么樣去配置風機大小、風管的大小以及出口風速計算。

  • 有關廚房廁所排風排煙的問題

    聽施工隊的工人說現在有一種用于廚房和廁所煙道和排風道的反味裝置,就是一種類似于單流閥的東東,煙氣能夠排走,別人家的煙氣不會反到自己家,不知各位有沒有聽說過,現在有沒有賣的。

  • 關于廚房系統排煙與采暖的問題

    我們這剛設計了某大公司的廚房,依據排煙設計手冊計算,需要排風機風量為70000M3/H,可是這樣廚房每分鐘就要換氣1次,此房間又沒有送風,冬季如哈保證房間的溫度,求教!給是甲方說,加空調他們不認可,怎么辦,設計小了又怕煙排不出去!求教!

  • 關于廚房煙道可否水平設置的問題

    關于廚房煙道可否水平設置的問題

    住宅,首層由于門廳影響廚房位置上下不對齊。造成風道不能對著。如下圖首層二層可否水平設置風井,有何要求,如何做,過去都是選圖集,這下不會做了。。

  • 廚房通風和排煙應該怎么考慮?

    廚房的通風和防排煙怎么考慮? 我理解的是,平時通風按照換氣次數6次/h來設計;還要考慮事故通風,事故通風按照換氣次數12次/h來設計;不知道這樣理解對不對! 我有個疑問,對于地上面積超過100㎡的廚房,我設置了事故通風還需要考慮排煙嗎?

  • 廚房排煙罩的阻力如何計算

    餐館大型廚房都設有強制排煙設備,在計算系統阻力時要知道系統中每個部件的阻力系數。其中主要部件——排煙罩的阻力系數是很關鍵的數據,本人在常用的手冊和相關書目中均沒有發現可選用的資料,在此請大家幫助?/p>

  • 廚房排煙罩的阻力是如何計算

    我現在面臨一個棘手的問題,由于現在已安裝完畢的廚房抽氣效果不佳,現決定更換風機。要求廚房廠家提供排煙罩阻力,廚房廠家并無相關數據,懇請各位有相關經驗或類似案例的老師們指導一下,萬分感謝。

  • 廚房排煙如何計算管道大小

    我現在處理一個廚房,有25000的油煙量,風機放置四樓頂,現在選用離心雙通道25寸/7.5KW風柜,但是管道大小如何來定,還請高手指點。

  • 廚房排煙離心風機噪聲三個原因

    廚房排煙離心風機噪聲原因主要有以下三部分:1、風機機體及管道噪聲:包括風機振動噪聲、風機機械噪聲和電機噪聲;2、高空排風口噪聲:排風口噪聲為該工程治理難點,其中又分為離心風機低頻空氣動力性噪聲和高速氣流再生噪聲;3、管道振動噪聲:高速氣流撞擊管道及機組振動引起的排風管道振動噪聲,該噪聲為次要噪聲源。噪聲治理措施簡述1、風機房隔聲治理:對風機及底部管道設置低頻高吸隔音房,并設置散熱進、出風消聲器;2、出風管道消聲治理:為有效降低設備的空氣噪聲及高速氣流引起的再生噪聲,我們在排煙口安裝阻抗復合式消聲器。3、管道振動噪聲控制:對離心風機軟接口到除塵器之間的進風管道做隔聲包扎,其結構為吸音層,低頻隔聲層,鋁箔護面層。

點擊加載更多

廚房排煙道圖集

廚房排煙道圖集專題,為您提供廚房排煙道圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與廚房排煙道圖集 相關的專業交流討論,更多廚房排煙道圖集相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度