川03G601 砌體結構基礎圖集
雙柱獨基 尺寸是不是有問題...謝謝
1,如圖,柱距較小較大如何界定?2,如圖,基礎頂部鋼筋縱向受力筋跟分布筋誰在上誰在下?3,P62,基礎梁是否應當封邊?土木在線論壇,原文為:[論壇轉帖] http://bbs.co188.com/thread-8760066-1-1.html
有所獲,必分享。
1、筏型基礎受力鋼筋是按抗震還是非抗震來計算;錨固2、基礎板、樓層板和屋面板、非框架梁是否按非抗震來計算;錨固3、板式筏型基礎的受力鋼筋接頭百分率(若為二級鋼筋直徑16采用綁扎搭接,接頭百分率可以按25%;若為機械連接(或直徑為22)采用二級接頭,接頭百分率可不可以按50%計算,隔一布一;)4、板式筏型基礎受力鋼筋錨固和搭接,按照新圖集怎么計算,新圖集我有點理解不透!
各位高手,我現正在做一個集貿市場,以前的基礎是按照單層門式鋼架計算的,現在甲方要求整個加二層,基礎都已經施工完了,請問如何對現有基礎改造以滿足現有要求?
求大手們送毛石基礎圖集05SG811 ! 第一次碰到。
最新的平法圖集為22G101 系列
1.拉梁的計算可選下列兩種方法之一:(1)取拉梁所拉結的柱子中軸力較大值的1/10,作為拉梁軸心受拉的拉力或軸心受壓的壓力,進行承載能力的計算。按此法計算時,柱基礎按偏心受壓考慮?;A(chǔ)土質較好時,用此法較為節約(2)以拉梁平衡柱底彎矩,柱基礎按中心受壓考慮。拉梁正彎矩鋼筋全部拉通,負彎矩鋼筋有1/2拉通。此時,梁的高度宜取第3款中的較高值。此時,梁的構造應滿足抗震要求。2.如拉梁承托隔墻或其他豎向荷載,則應大于L/15~L/20.如應將豎向荷載所產生的拉梁內力與上述兩種計算方法之一所得的內力組合計算。3.拉梁截面寬度宜大于等于L/25~L/35,高度大于等于L/15~L/20。如按0.1N方法計算,配筋應上下相通,總量不小于4Φ14,箍筋不應小于Φ6@200.按本條第1款第(1)條,拉梁截面可取下限(承托較重隔墻者除外)。4.凡框架層數不超過三層,基礎埋置較淺,各基礎埋置深度差別不大,地基土主要受力層范圍內不存在軟弱土層,液化土層和很不均勻土層的,可以不設置基礎拉梁。對于大型公共建筑,另行考慮。單層工業廠房一般皆可不設置基礎拉
3層樓的框架,8度一組,柱下荷載1000~3000,布置獨立基礎寬度都將近5m了,但由于柱網過密,就會產生很多雙柱基礎,這樣好像不太好吧?
我現在所在的工程基礎為獨立基礎,基礎開挖后發現有個別基礎的持力層的深度較大,達到-6米左右,而設計基礎底標高為-1.5米。我們總共告訴我說那個深度較大的基礎也要做獨立基礎,可是監理提醒我說:規范上有說兩個獨立基礎的水平距離要大于兩個獨立基礎的垂直距離。我想問的是是不是有這樣的一個規范?水平距離到底是要幾倍的垂直距離?以及像個別深度較大的基坑是否可以換成孔樁,如果否則如何解決?非常感謝土木在線,期待哥哥們的精彩點評
先描述一下工程概況,廠區四層辦公樓,基礎埋深1.5M,地耐力在180~200kpa。昨日基礎開挖,發現在A軸線上埋深約4M左右有一根市政的污水管,直徑大約400.這種情況下基礎應該如何進行處理或者計算,希望大家能給出好的意見,謝謝大家。
論壇的各位大佬,小弟有一問,最近做一個四層的框架結構,關于首層也就是地面層,設置地框梁來托一層的墻體,這個地框梁標高怎么取?,F(xiàn)在建筑室外地面是-0.300,室內地面是0.000,我的獨立基礎持力層,在地下-2.0左右,那么我托首層墻體的地框梁梁頂應該做在哪個標高?是室內地面以下50也就是-0.050,還是室內地面以下-500,也就是-0.500,還是說室外地面以下-50,也就是-0.350,或者室外地面以下-500,也就是-0.800,還是說直接做到獨立基礎頂。如果基礎高600的話,那就是說做到-1.400。
各位攻城師們誰有空調的槽鋼基礎圖???請扔幾個上來.謝謝!!!!
在第16頁中 雙柱獨立基礎頂部配筋:受力筋是X向布置 ,分布筋是Y向布置。在第17頁中 四柱獨立基礎底板頂部基礎梁間配筋: 受力筋是Y向布置,分布筋是X向布置。 以前在施工中沒遇到過這種雙柱和四柱的獨基,只是知道普通的獨基的鋼筋布置在圖紙上一般都表示出來了。請問各位前
單層地下車庫,五級人防?;A(chǔ)形式采用獨立基礎加抗水版,獨立基礎受到的人防荷載包括上部結構傳遞下來的等效靜荷載和抗水板受到的人防荷載(不知道這么理解對不對)。關于獨立基礎承受上部結構傳遞的等效靜荷載怎么計算,pkpm中獨立基礎沒有考慮人防荷載。我個人計算是將人防荷載輸成活荷載(人防荷載不和其他活荷載組合),恒荷載按實際輸入。從柱底分別讀取恒活荷載標準值進行手合算(地基承載力不用考慮人防荷載,只計算配筋和沖切),然后和不計算人防荷載計算的基礎進行包絡。大家這種情況是怎么處理的啊,我的這種理解和計算方式有什么不合適的地方嗎?因?yàn)樽罱龅揭粋€(gè)雙層人防(核五),采用這種方法計算出來的配筋超大,基礎厚度也很大。對這種方法產生懷疑,希望大家不吝賜教!
獨立基礎圖集
獨立基礎圖集專題,為您提供獨立基礎圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與獨立基礎圖集 相關的專業交流討論,更多獨立基礎圖集相關內容請訪問