一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據。為之奈何?????
市政消火栓 室外消火栓 布置位置
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
我在布置一個廠區消防,現在想知道市政消火栓和室外消火栓有什么區別? 求大神告訴我一下,小學弟在此謝過。 另外,室外和市政消火栓布置方法,也就是布置位置什么的有什么要求和規律嗎?
本人所在為一地級市,有一經濟開發區,居然只有一路市政給水管.而規范(低規室外消火栓部分)要求消防用水量超過25L/s,市政只有一路時須設消防水池,按照我個人理解,如單體內消火栓系統為環狀供水,則所設的消防水池需儲存室外和室內消防用水量,室內按臨時高壓系統較容易理解,問題是室外消火栓,如室外消火栓作成臨時高壓系統,那么當使用時如何啟動消防水泵?(室內消火栓設有消防按扭),只能在泵房手工啟動.我原本還有一個想法,市政進水當一路供水;設一個消防水池并設消防車取水口,再當一路供水,這樣就有兩路供水,可本地消防不認可.本人工作經驗有限,誠心向各位水友請教,大家是否遇到過同樣的問題,你們是怎樣的處理的,非常感謝!
最近接到一個廠區 其中廠房(這次設計)為二級丁類 室內消防用水量10L/S 室外15L/S 但是廠區內有已經建成一幢 6層辦公樓 室內有消火栓系統 室外未設置室外消火栓 查建規 室外消防用水量20L/S 市政進水管只有一路 市政壓力滿足室內最不利消火栓壓力按照建規 8.6.1 需要設置 消防水池 1.室外不設置室外消防管網及消火栓 只是在消防水池做取水口 能夠滿足150m的保護半徑,設置消防泵房 室內消火栓用水由消防泵提供 2.室外設置消火栓 由市政進水管提供一路進水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器與室外消防管網連接。不做消防泵房 室內消火栓 系統有兩條進水管與室外管網連接 市政壓力滿足最不利消火栓壓力3.室外設置消火栓 泵房內 設置室內消防泵和室外消防泵4.室外設置消火栓 泵房內只設置室內消防泵 泵的流量為30L/S 對于1. 是否違反強條?建規8.1.2 規定民用建筑、廠房(倉庫)。。。應設室外消火栓 對于2. 水泵接合器在著火時 可以利用消防
一 設置位置 市政消火栓:市政給水管網; 室外消火栓:室外消防給水管網; 室內消火栓:室內消防給水管網; 二 水壓要求 市政(室外)消火栓的壓力:平時運行工作壓力不小于0.14Mpa,火災時供水壓力從地面算起不應小于0.1Mpa; 室內消火栓:靜壓在0.07-1Mpa之間,動壓在0.25-0.7Mpa之間; 三 結構 市政(室外)消火栓:地上式有1個DN150或DN100和2個DN65的接口,地下式只有1個DN100和1個DN65的接口,對于一些構筑物場所,市政(室外)消火栓有時會用來滅火,所以會配有消防水帶和水槍; 室內消火栓:1個或多個DN65的接口,消火栓箱內配有水帶、水槍、消火栓按鈕,對于人員密集的公共場所、大于200m2的商業服務網點以及超高層建筑還會配有消防軟管卷盤;
一類高層建筑,僅一路市政供水,管徑DN200,壓力0.35MPa。問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量?問題2:消防水池設置取水口,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范?若不滿足,有哪些方案?
一.室外消火栓系統的設計室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,
一類高層建筑,僅一路市政供水,管徑DN200,壓力0.35MPa。 問題1:消防水池儲水是否必須包含全部的室外消火栓用水量? 問題2:消防水池設置取水口,室外消火栓系統壓力由市政供水維持,是否滿足規范?若不滿足,有哪些方案?
在學習過程中,看到室外消火栓及市政消火栓 資料上沒有明確的定義,查閱之前帖子,得到以下結論: 主要是從位置上區分兩者區別, 市政消火栓,主要是設置在市政道路兩側, 室外消火栓,是設置在建筑周圍。 可市政消火栓的出水量規定不小于15L/S,而室外消火栓的出水量規定是按10-15L/S計算。這2者是否矛盾? 另外這是什么原因造成的?
今天收到審圖中心的回復,有這樣一條:“室外消火栓是供消防車取水用,不能與消火栓泵的出水管連接,應接在市政給水管上?!蔽矣X得如果是這樣的話,那規范也就沒必要規定室外消防用水量了!我以前做的大都是將室內外消火栓作為一個系統考慮,由一套消防泵提供室內外的消防用水量。還請眾位大俠點評點評,先謝了!對了,我是做工業類的。
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。