求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了
我們有個工程做消防檢測時,檢測中心說:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龍帶等."圖紙設計也沒說要配這些東西.請問各位需要嗎?在那可以查到這個規定.
請教高手,一個變電所,消防泵房設置在室外空地地下,有兩臺室內消火栓泵,兩臺室外消火栓泵,兩臺室內消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,兩臺室外消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,這室外消火栓靠什么來啟動消火栓泵?
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
我想問問,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門??如果要,是用什么閥門?蝶閥?閘閥?截止閥?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥?
現在一設計,設置室外地下水池,水泵為離心泵,軸中心高度高于抽水口約2。5~3米,請問:1、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2。5米,僅僅設置底閥能否抽上水來?2、如果在水泵吸水管上開一旁通,連接市政給水管,用于水泵吸水管充滿水,充滿水后,該旁通管閘閥關閉,此引水手段是否可行?3、如果上述方法不可行,請問有什么補救手段?真空吸水罐設置在什么位置?具體如何設置?
一個小區消防采用室外的地下消防水池及泵房,建筑佬居然要我提出個方案來。。。我也沒做過類似的工程。請教各位大俠這個泵房應該如何設?又要不影響地面景觀(設于一個小區中心廣場下面)
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來撲滅火災的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
水池設于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水該如何考慮?若用排污泵那泵的出水管該如何接出,直接接至檢查井會造成水池污染。
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
大家好,我遇到一個工程,地下建筑的通風風管地下建筑的頂出來,穿樓板出來后水平管走室外地下2米,在垂直伸出地面出來,管道如何處理?謝謝。
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊?另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝!!
1 室外消火栓的數量是按照室外消防流量確定還是除此之外還要加上水泵結合起的數量?即有一個水泵結合起就要有一個室外消火栓?2 消防水池的消防車取水口是只相當于一個室外消火栓?還是一股水柱即5l/s?3 室外消火栓布置有間距要求嗎?取水口有間距要求嗎?
我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。
現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓。我看了一下規范,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定???是根據面積還是管道的距離??
一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據。為之奈何?????
平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.
室外消火栓究竟怎么布置呢?雖然做了幾個外網,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢?3個應該沒錯了,可是2個是不是也行?。课易鲞^2個也做過3個的,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事???做多了怕浪費,做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 ?。拷o點經驗,謝謝
室外地下消火栓型號
室外地下消火栓型號專題,為您提供室外地下消火栓型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外地下消火栓型號 相關的專業交流討論,更多室外地下消火栓型號相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題