一建筑物須水泵接合器兩套 是不是在接合器15-40米內設置兩個室外消火栓呢 規范說室外消火栓是根據室外用水量確定的 要不要根據水泵接合器的數量一一對應呢 ?
對《建規》室外消火栓設置要求的簡析內容提要:對《建規》中關于室外消火栓兩種設置要求,提出自己的思考關鍵詞:水泵接合器 室外消火栓 《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)第8.3.2條關于室外消火栓的布置規定:“在市政消火栓保護半徑150米以內,如消防用水量不超過15L/S,可不設室外消火栓”;而在第8.6.1條四點規定,“設有消防管網的住宅及超過五層的其他民用建筑,其室內消防管網應設消防水泵接合器。距接合器15~40米內,應設室外消火栓或消防水池”。兩條規范對室外消火栓的設置要求不統一,這就給設計人員在使用規范時舉棋不定。筆者是這樣考慮的,滿足距水泵接合器15~40米內的室外消火栓極少,即使是臨街建筑物(室內消防流量不超過15L/S)也很難用上市政消火栓,而應為本建筑物自設室外消火栓;相反,滿足市政消火栓保護半徑150米以內的建筑物較多,市政消火栓可以得到充分利用,可以減少室內消防用水量小于15L/S的建筑物對室外消火栓的重復投資。 筆者認為:《建規》8.6.1條中對室外消火栓的設置,即“在距水泵接合器15~40米
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?
現在消防批文都要求我們設置室外消火栓,要是市政給水已經在附近設置了室外消火栓,我是不是可以不在該建筑邊設置室外消火栓啊?另外該設置室外消火栓時,它的供水是不是直接從市政給水管網接進來那?還是從該建筑的進水總表后接?再問一個愚蠢的問題,就是廠區的室外消火栓是不是直接從廠區的給水管網接上?而不納入廠房的消火栓給水系統?請大俠們指教,謝謝!!
想問下 室外消火栓泵的設置原則。 我現在有一個工程,市政一路供水,廠區內成環。消防水池中貯存室外消防用水量,這時候用設計室外消火栓泵嗎?市政的水量、水壓滿足本工程的需求。請問,該不該設置室外消火栓泵。
相關規范條文:《消防給水及消火栓系統技術規范》GB 50974-2014,7.3章【2015實務-16】某商業建筑,東西長為100m、南北寬為60m、建筑高度為26m,室外消火栓設計流量為40L/s,南側布置消防撲救面。沿該建筑南側消防撲救面設置的室外消火栓數量,不應少于( )個。(A)1 (B)3 (C)4 (D)2
如果建筑室外消防用水量20L/S,而1個室外消火栓流量即10-15L/S,這是否意味著,不管該建筑是否室外消火栓間距120m或者150m設置,該建筑室外要設2個室外消火栓,那每隔120米設一個室外消火栓又是哪門子的道理?
有一在建別墅級高檔小區,由于地勢較偏,只能引入一股市政水源,小區給水管網采用環網,增加供水可靠性,請問室外消火栓可以并入小區給水管網嗎?
1.室內消火栓的選型應根據使用者、火災危險性、火災類型和不同滅火功能等因素綜合確定。2.室內消火栓應采用DN65室內消火栓,并可與消防軟管卷盤或輕便水龍設置在同一箱體內。應配置公稱直徑65mm有內襯里的消防水帶,長度不宜超過25.0m;消防軟管卷盤應配置內徑不小于φ19的消防軟管,其長度宜為30.0m;輕便水龍應配置公稱直徑25mm有內襯里的消防水帶,長度宜為30.0m。宜配置當量噴嘴直徑16mm或19mm的消防水槍,但當消火栓設計流量為2.5L/s時宜配置當量噴嘴直徑11mm或13mm的消防水槍;消防軟管卷盤和輕便水龍應配置當量噴嘴直徑6mm的消防水槍。消防軟管卷盤和輕便水龍的用水量可不計入消防用水總量。3.設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。4.屋頂設有直升機停機坪的建筑,應在停機坪出入口處或非電器設備機房處設置消火栓,且距停機坪機位邊緣的距離不應小于5.0m。5.消防電梯前室應設置室內消火栓,并應計入消火栓使用數量。6.室內消火栓的布置應滿足同一平面
室外消火栓環管的給水從地下消防水池的水泵給水,無穩壓系統這樣可行嗎?我問設計院,他說一旦發生火災起動消火栓泵后就有水了,我沒遇到過這樣的設計方式,請給予回答。
前輩們好,我是做水的新手。我現在遇到一個問題,想請教下前輩們。有一塊1公頃左右的地皮,開發商在此地皮上只建一座商住樓(6層4單元,底層為租賃商鋪),剩余地皮主要是綠化,道路。本地皮比較偏遠,無法接市政給水管網,周圍也沒有市政的消火栓。我想問下前輩,這種情況下用不用設計室外消火栓(規范上是小于500人且建筑小于等于2層的情況下才可以不設置)?如果需要設計的話,室外消防水量得多少?難道25L/s嗎
請教:室外消火栓是否在任何情況下都必須設置?就是說只要有建筑物、廠房、倉庫、堆場,就應設置間距不大于120米的室外消火栓?謝謝!
理解上有點疑惑,特向大家求證一下高規: 7.3.6 室外消火栓的數量應按本規范第 7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10~15L/s。 室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,消火栓距高層建筑外墻的距離不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路邊的距離不宜大于2.00m。在該范圍內的市政消火栓可計入室外消火栓的數量。建規8.2.8規定室外消火栓間距不應大于120米在兩本消防規范中提到了120米和40米兩個詞。個人理解住宅小區內部室外消火栓間距不宜大于40米,而建筑物周圍的市政消火栓間距不應大于120米。
在與設計院就圖紙設計水施設計溝通中,存在如下歧義:1、3層幼兒園室內消火栓系統由臨時高壓系統修改為準高壓系統,消防高位水箱是否可取消?2、在該幼兒園周圍120m內有兩個市政消火栓,該幼兒園是否仍要設置室外消防給水環網及室外消火栓?
室內消火栓設置要求(一) 1、室內消火栓的設置
在進行高層建筑消防設計時,根據室外消防用水量確定室外消火栓的數量,那么室外消火栓應該是接在消防給水在室外管線上的,為什么在水施工圖上都沒有畫呢?是我理解錯了嗎?
室外消火栓設置要求
室外消火栓設置要求專題,為您提供室外消火栓設置要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓設置要求 相關的專業交流討論,更多室外消火栓設置要求相關內容請訪問