  • 關于室外消火栓設計范圍的問題

    規范對市政消火栓替代室外消火栓有要求,可一般住宅小區的市政消火栓都是自來水公司設計施工,請問大家遇到這種情況怎么處理的。是把室外消火栓的要求(位置,數量)報給自來水公司,還是自來水公司的市政消火栓設計成什么樣就什么樣

  • 請教:室外消火栓系統的設計

    一個地方上的小區工程,相關信息如下1、小區面積>10萬m2;2、市政為支狀給水,且水源為地下水;水壓>0.2Mpa3、小區建筑:多層、一類、二類高層;初步的消防設計思想:1、由于市政水源的缺陷,小區設消防水池,儲存室內消火栓系統、室外消火栓系統、噴淋系統。2、3套系統各自獨立采用水泵供水。室內消火栓系統和噴淋系統采用常規的普通做法;室外消火栓系統(30L/s),準備采用水池+室外消火栓泵+增壓穩壓罐(儲存2支水槍30S的水量)+室外地下式消火栓(且裝有啟泵按鈕)的方式進行設計。平時室外消防管網通過氣壓罐進行維持水量、水壓,火災時,通過氣壓罐或者啟泵按鈕來啟動室外主泵。請大家給點意見!

  • 室外消火栓的設計安裝問題

    按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?

  • 只有一路市政,室外消火栓如何設計

    本人所在為一地級市,有一經濟開發區,居然只有一路市政給水管.而規范(低規室外消火栓部分)要求消防用水量超過25L/s,市政只有一路時須設消防水池,按照我個人理解,如單體內消火栓系統為環狀供水,則所設的消防水池需儲存室外和室內消防用水量,室內按臨時高壓系統較容易理解,問題是室外消火栓,如室外消火栓作成臨時高壓系統,那么當使用時如何啟動消防水泵?(室內消火栓設有消防按扭),只能在泵房手工啟動.我原本還有一個想法,市政進水當一路供水;設一個消防水池并設消防車取水口,再當一路供水,這樣就有兩路供水,可本地消防不認可.本人工作經驗有限,誠心向各位水友請教,大家是否遇到過同樣的問題,你們是怎樣的處理的,非常感謝!

  • 建筑物室外消火栓設計流量

    3.3 建筑物室外消火栓設計流量 3.3.1 建筑物室外消火栓設計流量,應根據建筑物的用途功能、體積、耐火等級、火災危險性等因素綜合分析確定。3.3.2 建筑物室外消火栓設計流量不應小于表3.3.2的規定。

  • 糧食平房倉室外消火栓設計

    本工程為糧食平房倉室外消防設計,室內無消火栓,僅在室外設計消火栓,請問各位同行室外消火栓按照什么設計呢,是間隔120米設計一處室外消火栓(完全遵循室外消火栓的設置規定)呢,還是按照倉內每一處有兩股水柱到達設計(配備水龍帶25~30米)呢,

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?

  • 小區室外消防管網及室外消火栓如何設計?

    本建筑小區為獨立小區,小區水源由設在小區內的水井和生活消防共用水池供給。小區為長方形,中間為一條道路,兩邊為建筑,兩邊建筑的外面為圍墻,這樣的小區,外網如何設計成環狀

  • 小區一路進水,室外消火栓系統如何設計。

    住宅小區室外消防用水20L/s,無室內消火栓。室外消火栓系統應該怎樣設計:1.設置室外消防水池,室外消火栓設置在支狀給水管網?2.不設置室外消防水池,小區給水管網布置成環狀,由一路進水向小區環狀管網供水。其實現實中就是2路進水,也不能保證這2路進水引自不同的市政給水管段。同樣的問題也出現在小區或者廠區的單體消防,單體消防要求2路進水時,又有多少人能做到2路進水引自不同的消防管段呢!往往是室外消防管路維修時,2條進水管路都得停止使用。難到是為了滿足要求在室外管網上加大量的分隔閥?不知道同行都是怎么做的。曾經做一個外資項目,老外就是不明白什么要2路進水。因為他們國家都是一路進水的~請大家指教一下,謝謝~[ 本帖最后由 cming227 于 2008-8-4 10:44 編輯 ]

  • 建筑室外消火栓設計流量怎么算

    某建筑一層商鋪,二至七層住宅,一層體積1917m3,二至七層體積7668m3,建筑總體積9585m3。請問建筑室外消火栓設計流量是多少?應該是15L/s?還是30L/s?

  • 淺談室內、室外消火栓系統的設計 !

    淺談室內、室外消火栓系統的設計 !

    一.室外消火栓系統的設計室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,

  • 給排水——室外消火栓系統設計

    該室外消火栓系統設計流量按小區最不利建筑考慮為30L/s,火災延續時間2h。該室外消火栓系統采用常高壓給水系統,以室外環狀給水管為水源,由市政給水管網壓直接供水。整個建筑群沿室外環狀干道布設地上式ss100室外消火栓,保護半徑不大于120米。室外消火栓距路邊不大于2米,距建筑外墻不小于5米,室外消火栓布置在小區總平面統一設計。

  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?

  • 關于小區室外消火栓的設置

    小區室外消火栓是直接接自市政自來水管網,大家討論一下,消火栓設置的原則是什么,小區有多層,小高層,高層都有,是按照規范120m的間距呢,還是小高層,高層下必須要設置市政消火栓呢?

  • 室外消火栓是如何作用的?

    請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來?yè)錅缁馂?zāi)的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)

  • 室外消火栓究竟怎么布置呢?

    室外消火栓究竟怎么布置呢?雖然做了幾個外網,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢?3個應該沒錯了,可是2個是不是也行啊?我做過2個也做過3個的,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事?。孔龆嗔伺吕速M(fèi),做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 ???給點經驗,謝謝

  • 關于室外消火栓水量的設

    緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急!急!急!急!謝謝

  • 室外消火栓的個數如何確定?

    現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓。我看了一下規范,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定???是根據面積還是管道的距離??

  • 關于室外消火栓的水力計算

    建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。

點擊加載更多

室外消火栓設計

室外消火栓設計專題,為您提供室外消火栓設計相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓設計 相關的專業交流討論,更多室外消火栓設計相關內容請?jiān)L問