室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?
按照規范規定,室外消火栓之間的距離不大于120米,保護半徑不大于150m,這個120m是什么意思?是兩個消火栓的直線距離,還是沿道路長度120m(染過障礙物的距離)?室外地上式消火栓干管安裝是不是不需要在消火栓前設閥門?
本帖最后由 djdeofn 于 2017-1-6 12:15 編輯 圖集01S201室外消火栓安裝、一級注冊消防理解背書必備
一建筑物須水泵接合器兩套 是不是在接合器15-40米內設置兩個室外消火栓呢 規范說室外消火栓是根據室外用水量確定的 要不要根據水泵接合器的數量一一對應呢 ?
國標圖集上有室外消火栓支管安裝的,但給排水技術措施上P10頁2.2.10說“避免采用從官網引出一條支管后再接室外消火栓的方法”,請問這個這個怎么理解,是不是室外消火栓只能干管安裝?
現有一個工地,圖紙設計室外消火栓時,注明:每個室外消火栓附近設有直接啟動室外消火栓啟動的按鈕,每個按鈕采用:ZRKVV5*1.5-SC32并聯引至消防泵房。求各位大俠賜教!1:這個按鈕這么安裝?2:如何和泵房實施聯動,是不是通過電極電壓力表?
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
室外消火栓安裝標準圖集
一、設置場所
問一下各位大佬,室外消火栓要求加裝機械水表的話要怎么做?是有直接帶水表的消火栓,還是說要把消化栓圖集中的閥門井改為水表井?
對《建規》室外消火栓設置要求的簡析內容提要:對《建規》中關于室外消火栓兩種設置要求,提出自己的思考關鍵詞:水泵接合器 室外消火栓 《建筑設計防火規范》(以下簡稱《建規》)第8.3.2條關于室外消火栓的布置規定:“在市政消火栓保護半徑150米以內,如消防用水量不超過15L/S,可不設室外消火栓”;而在第8.6.1條四點規定,“設有消防管網的住宅及超過五層的其他民用建筑,其室內消防管網應設消防水泵接合器。距接合器15~40米內,應設室外消火栓或消防水池”。兩條規范對室外消火栓的設置要求不統一,這就給設計人員在使用規范時舉棋不定。筆者是這樣考慮的,滿足距水泵接合器15~40米內的室外消火栓極少,即使是臨街建筑物(室內消防流量不超過15L/S)也很難用上市政消火栓,而應為本建筑物自設室外消火栓;相反,滿足市政消火栓保護半徑150米以內的建筑物較多,市政消火栓可以得到充分利用,可以減少室內消防用水量小于15L/S的建筑物對室外消火栓的重復投資。 筆者認為:《建規》8.6.1條中對室外消火栓的設置,即“在距水泵接合器15~40米
去網上查了一下,也沒有這方面的資料?,F(xiàn)在需要室外的低配箱,做照明配電用的計41路出線;做動力箱用的近50KW,共5路出現。甲方需要配電箱的安裝大樣,小弟才疏學淺,望各位前輩指教!
如圖片所示的小區室外園林埋地?,?qǐng)教以下幾個問題?1、室外燈具接線的膠布是否必須兩層包裹,先包絕緣膠布,后標防水膠布呢?2。室外燈具一個回路的主線是YJV3x4(如照片所示),但燈具預留接線線估計就一平方線,是否需要在地下設置一個接線盒,然后從接線盒分出一平方的線和燈具預留的線頭連接呢?或者不設線盒直接接線然后用膠布包裹起來,可以嗎?規范有要求沒呢?3。圖片所示情況有些什么問題呢,下步該怎么處理呢,請教各位謝謝!另外室外燈具都是防水的吧,應該不會怕水吧,不過還是擔心如果線頭沒包裹好,燈具進水,碰線短路,該如何正確施工呢,謝謝!
一、暖氣片安裝要求有以下原則: 1、宜低不宜高原則 根據空氣原理熱氣上升冷氣下沉,暖氣片越高造成的熱量損失就越大,由于熱量都是從暖氣片上散發出來的,所以在選擇位置時,既要考慮對流問題,又要考慮加熱冷空氣的問題。一般情況下,暖氣片都應該安裝在窗臺下面,因為暖氣朴截面Ｈ能使室內的空氣發生對流,保持室溫的均衡,又能使從窗戶縫里鉆進來的空氣加熱,起到防冷的作用。 2、窗戶下優先原則 暖氣片置于窗下一是不影響家俱的擺放,是能夠有效阻隔冷空氣進入給人造成的不適感。如果暖氣片安裝于墻面就會造成墻面污黑影響美觀。 二、不同房間暖氣片安裝位置的確定: 客廳:一般位置選擇在靠近曬臺附近,這樣有利于空氣對流流動。記住不要距暖氣原主管距離太遠,要在2到3米內這樣水流阻力不太大,不影響暖氣散熱效果。
室外消火栓的安裝要求
室外消火栓的安裝要求專題,為您提供室外消火栓的安裝要求相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓的安裝要求 相關的專業交流討論,更多室外消火栓的安裝要求相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子