  • 室外消火栓的布置間距等問題

    一、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是說建筑防火規范規定的120m的間距是在街坊寬度不超過160m的條件下得來的。而規范有沒有說布置室外消火栓時必須保證所有部位位于兩個消火栓保護范圍內。我覺得應該我們布置時應該要考慮它。誠然一般廠區兩排馬路都不會有超過160m寬的,但一片開發區就難說了。盡管規范上沒這樣要求,但個別城市的消防部門有這句話的。以下是安陽市消防支隊的網站內容: 2.室外消火栓的布置間距:室外消火栓的布置間距,必須保證城市街坊的任何部位著火都在兩上消火栓的保護半徑之內。低壓消火栓布置間距不應超過120M;高壓消火栓的布置間距不應超 過60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、規范還規定當建筑物120m范圍內有市政消火栓時,且室外用水量不超過15L/s時可不設室外消火栓,這樣無非是用一個市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了

  • 疑惑:室外消火栓設置間距

    理解上有點疑惑,特向大家求證一下高規: 7.3.6 室外消火栓的數量應按本規范第 7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10~15L/s。 室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,消火栓距高層建筑外墻的距離不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路邊的距離不宜大于2.00m。在該范圍內的市政消火栓可計入室外消火栓的數量。建規8.2.8規定室外消火栓間距不應大于120米在兩本消防規范中提到了120米和40米兩個詞。個人理解住宅小區內部室外消火栓間距不宜大于40米,而建筑物周圍的市政消火栓間距不應大于120米。

  • 困惑:關于室外消火栓間距120m的規定?

    老師們前輩們好!我是個新手,對防火規范中室外消火栓間距120m的規定相當困惑,對條文解釋也不是很明白,特向老師們請教,謝謝老師們,期待中??!謝謝!

  • 再議:室外消火栓的布置間距等問題

    這個問題原來提過,只是沒人回答,本人又確想得到指點,版主見諒!一、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、規范還規定當建筑物150m范圍內有市政消火栓時,且室外用水量不超過15

  • 請教各位大蝦關于室外消火栓間距的問題!

    在室外消火栓設置要求里有這樣一條:室外消火栓的間距,室外低壓系統不應超過120M,高壓系統不應超過60M。為何低壓系統的間距反比高壓系統的更大呢?請教各位大蝦!小弟感恩不盡!

  • 請問,室外消火栓間距能超去120m嗎??

    請問,室外消火栓間距能超去120m嗎??是根據規范規定一定保證120m,還是可以按一個消火栓能保證150m,通過計算得出?規范的解釋是主要街道馬路的間距一般是160m來計算的,我們平時做的小區馬路間距肯定沒160m,所以我個人認為,規范的室外消火栓不應大于120m有局限性??!忘高手指點??!

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?

  • 室外消火栓間距120米是如何算出來的?

    看建筑設計防火規范8.3.2的條文解釋,說是斜邊153,豎邊為80,底邊為123米??墒钦者@個直角三角形的計算方法,應該是130米啊!不明白是怎么算的啊?

  • 室外消火栓間距123mi是怎么算出來的?

    根據建規8.2.8的條文說明:……當直角三角形的斜邊長153m時,豎邊長80m時,則底邊為123m實際計算(153*153-80*80)^0.5=?

  • 小區室外環狀管網消火栓的間距

    小區室外環狀管網消火栓的間距怎么定 十幾米的間距布置嗎? 規范要求距房屋外墻不宜小于5m 可要是剛好距離外墻5米的位置剛好在消防通道路中,往前移不夠5米的間距,往后移動就到綠化停車位置,這種情況如何處理

  • 關于室外消火栓的水力計算

    建規第八章第三節第8.3.1條中寫道:環狀管網的輸水干管及向環狀管網輸水的輸水管均不應小于兩條,當其中一條發生故障時,其余干管應能通過消防用水總量。這條的意思是不是要在確定泵揚程的時候用環裝管網的最不利的一半以枝狀來計算水力損失?小弟經驗不足,請各位多多指教。

  • 小區中多是高層住宅的室外消火栓間距

    《建筑設計防火規范》中規定了室外消火栓的保護半徑是150m。《高層民用建筑防火規范》指出室外消火栓距保護建筑間距不宜大于40m。但對于多棟高層合用消防水池泵房時,室外消火栓的保護半徑是按150m,還是按后者,請發表見解。

  • 室外消火栓的個數如何確定?

    現在遇到一個長約800米,寬約600米的工廠,圖紙設計的室外消火栓的個數是6個,可一為比較有經驗的師傅說,他建過的至少是10個室外消火栓。我看了一下規范,也沒有太清除的,個數究竟該如何確定???是根據面積還是管道的距離??

  • 室外消火栓究竟怎么布置呢?

    室外消火栓究竟怎么布置呢?雖然做了幾個外網,但是這點還是迷惑啊比如高層小區,室外消防量15L/s,室內20L/S,那么本小高層建筑附近的消火栓一共因該是幾個呢?3個應該沒錯了,可是2個是不是也行?。课易鲞^2個也做過3個的,消防大隊都沒提什么問題,到底怎么回事???做多了怕浪費,做少了怕以后萬一出事了比較麻煩各位前輩都怎么做的 ???給點經驗,謝謝

  • 關于高層的室外消火栓的問題

    平時,我們在廠區內設置臨時高壓給水消防系統時,我們設置泵房時,消防泵的用水量是(室內+室外的和),但是做到高層時,比如我門采用室內消防管網減壓供室外消防管網的方式時,我們設置的消防水泵的流量怎么確定?是不是也是疊加水量,還是取兩者大的(高層的室內消防用水量都比室外消防用水量大)????我很疑惑.還有一種方式就是室外消防管網直接用市政給水管網供水,室內采用臨時高壓給水消防系統,此時消防泵僅需滿足室內消防水量即可,但消防水池要算上室外的消防用水量嗎??還是只要算室內的用水量即可.

  • 市政消火栓與室外消火栓

    一個單體建筑,一路進水。設置消防水池,室外消防水量30L/s,其周邊有兩個市政消火栓,滿足150m的保護半徑,那么消防水池要儲存多少室外消防水量?我覺得不用儲存或者儲存10L/s的室外消防水量,但是又沒找到依據。為之奈何?????

  • 我認為:室外消火栓的間距不應大于130M

    規范《GB50016-2006》中第8.2.8(3)條:室外消火栓的間距不應大于120M;為什么不應大于120m呢?帶著這個問題,今天我學習了規范。規范中條文說明(296頁):“…。當直角三角形斜邊長為153m時,豎邊長為80m,則底邊為123m。故規定消火栓的間距不應超過120m?!边@是根據直角三角形的勾股定理而得來的。即:勾2

  • 關于室外消火栓水量的設

    緊急求助:關于室外消火栓水量的設定地下式室外消火栓:每個室外消火栓的出流量宜按多少L/s計算(市政供水壓力0.10MPa為準)急!急!急!急!謝謝

  • 關于消火栓間距的一點疑問

    >8.6.2第七款“其它單層和多層建筑室內消火栓的間距不超過50m”,對于50m,能保證兩股水柱嗎?是不是一個消火栓做兩根水龍帶。

  • 求教關于室外消火栓的安裝。

    室外地面5%的坡度,消防干管也是與地面大致一致的坡度。而消火栓直接連接在消防干管上,這樣就導致了消火栓與豎直方向產生了ARCTAN(0.05)的夾角。試問,是否可以接受?而消火栓的安裝上一般遵循什么樣的原則?是與豎直方向一致還是與地面垂直?