景觀種植設施
關于煙規5.2.3條,有相關部門已經解釋了,只有風機入口的防火閥連鎖關閉風機。那么有兩個問題:1、如果一個排煙系統負擔多個防煙分區(如果就3個200平方的房間),那么系統的排煙量為36000CMH。假如一個房間發生火災,根據煙規5.2.3條,只打開該房間的排煙口和閥,那么該房間的支管風速會超20m/s,這算不算違反4.4.7條(強條)2、接上題,如果該房間煙氣溫度超過280度,該房間的排煙防火閥關閉,而風機不關,這是不是也有問題?以上請路過的大神幫我看看,謝謝。
高層民用建筑設計防火規范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。條文解釋:7.4.8 設有高位消防水箱的消防給水系統,其增壓設施應符合下列規定:7.4.8.1 增壓水泵的出水量,對消火栓給水系統不應大于5L/s;對自動噴水滅火系統不應大于1L/s。7.4.8.2 氣壓水罐的調節水容量宜為450L。疑問一:增壓水泵的流量怎么選擇?疑問二:氣壓水罐的調節水容量一定為450L?如果選擇大流量噴頭K=115,甚至更大,氣壓水罐的調節水容是不是加大?
各位,有哪位做過洗滌廢水的處理,請賜教,并發點相關的設計資料。謝謝啊。廢水產生:生產香精香料的管道、容器等的清洗廢水成分:生產過程中添加了大量的醇類、苯類、醛類、酮類、芳香族、酯類化學物質,還有大量的酒精、丙二醇、二丙二醇等溶劑。處理結果:達到國家相關的排放標準。
最近接手了一個80多畝的項目,分兩塊,一個容積率2.96,一個3.46做的時候牽扯到配套的問題,忽然想問各位老師一點問題,這個配套主要是的是什么?還有就是關于幼兒園和小學的一些問題,多大的小區需要設置幼兒園,和設置小學啊~還有那個幾班幼兒園,這個幾班是怎么算的呢?
2014年《消規》執行以后,要求消火栓系統也采用壓力開關啟泵,請問,不同的消防系統(消火栓、噴淋等)可否還共用增壓穩壓設施?
各種機械防排煙系統由排煙風機、排煙系統防火閥、排煙系統流道或排煙風管各種設施、排煙口等科學指導委員會。建筑設計防火規范gb50016-2014特別規定供大家參考:8.5防煙和油煙排放8.5.1建筑物的下列場所或其它部位應全部設置防煙相關設施:1防煙樓梯間及其前室;2消防支隊電梯間前室或兩藥前室;3避禍走道的前室、避難間(間)。建筑密度不低于100m的大型公共建筑、廠房、倉庫中和建筑密度不大于1300m的商業建筑,當其消防電梯前室的前室或合用前室合理下列條件之一時,樓梯間可不位置設置防煙系統實現:1前室或合用前室采用三洞開的小陽臺、凹廊;2前室或合用前室并具不同房子朝向的可開啟外窗,且可打開外窗的總面積完全滿足的排煙系統的面積3規定要求。8.5.2廠房或工廠倉庫的下列其他場所或其它部位應設置方式排煙管道:1人員或可燃物時間較長的丙類其生產重要場所,值班水手廠房內總建筑面積小于1300m&
一、運動場草坪排水系統 排水系統的設計和物料選擇原則,主要是根據當?shù)氐淖匀唤涤炅?、降雨頻率和降
知識點:洗滌器
現有一6層舊樓,原來樓頂只有一個避雷針的防雷措施?,F(xiàn)業主想把大樓改為辦公樓,按三類防雷做防雷措施。有如下方案:1、天面裝接閃帶,支架用膨脹螺栓固定在女兒墻上。2、四角和側面共6條專用引下線。3、接地極是問題,因大樓部份外墻與民居相鄰(間隔小于0.8m),沒法在大樓四周做一個環形接地極,有什么好的解決方法。另外這類后補措施還要注意那些問題,請大家給點意見。
醫療建筑固定設施07J902-2
央環保督察組近日突擊檢查北方某縣垃圾處理場看到,污染防治設施正在運轉,運行記錄工整齊全,但在控制設備間發現,雖然機器不停運轉,但流量計始終顯示為0,既沒有出水也沒有進水。被檢查企業負責人最終承認,機器早已損壞,為應對檢查而空轉污染防治設施、造假運行記錄臺賬。對此您怎么看?
《關于貫徹落實城市節約用水相關法律法規規范的通知》規定:“規劃用地面積大于二萬平方米以上的新建建筑物應配套建設雨水搜集利用系統”,文件中規定了多種雨水收集利用途徑,推廣低沖擊開發模式。這個具體怎么做啊,希望高人能幫忙
洗滌設施
洗滌設施專題,為您提供洗滌設施相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與洗滌設施 相關的專業交流討論,更多洗滌設施相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題