墻厚180,本來滿足節點到節點距離1440以上就不是短肢剪力墻了,兩個標準層同一個部位,輸出的墻長都是1450,在SATWE配筋結果顯示中一個為1450正常,另外一個就顯示1426的長度,我想既然你這個位置比輸入的數值少了24,那我回到建模把這個墻加長24好了。。然后從新計算,但是配筋結果還是顯示1426,我真是醉了= =。我都檢查不會是樓層組裝標準層搞錯了吧,啥都沒錯,誰告訴我一下這咋回事。
pkpm中剪力墻怎么輸入長度建模,就是在兩個節點之間布置剪力墻,但不滿布,又不想增加節點(增加節點太麻煩了),該怎么辦???
小弟結構新手一枚,在建模完成后進行計算并進入PKPM砼施工圖,在生成暗柱的時候發現一段T字型的剪力墻所生成的暗柱不符合規范要求,只生成一個獨立的暗柱而非T字型的暗柱,請教各位大佬該如何調整模型或修改軟件參數?
有需要的可以看一下
之前發過一個 剪力墻小問題的帖子 承蒙各位關照但是貌似有的朋友誤解我的意思 問題的重點并不在于那一小段“墻” 是 “墻” 還是 “柱” 而在于墻體這樣開大洞 在建模上是否可用墻開洞來進行建模 (因為個人感覺在建模的時候并不能建進去一個這么小的柱子) 特此遞上標準層的圖 和 按照 框梁 和 剪力墻 開洞 建模的 位移結果文件 從結果來看相差并不大 兩次計算中連梁折減系數暫定為0.8圖中畫箭頭的部分都是跨高比大于5的“連梁”。圖中畫框的部分 原本在左側也有 之后取消兩個地塊 標準層一樣 一個90米 一個60米 本次計算書為 60米的那個如此多的大開洞 都按照剪力墻開洞建模是否穩妥?
我用梁單元擴展生成剪力墻,原有梁可以刪除吧?要是能刪除的話,刪除時可以選擇“包括自由節點”么?連梁和剪力墻之間的連接程序是怎樣模擬的呢?感覺一有剪力墻建起模來很麻煩啊。大家都是怎樣操作的呢?請指點一下吧!謝謝!
很急很關鍵= =。
本人現在大四,畢業設計選了別墅設計,設有一層地下室,柱下條形基礎,PKPM學的時候也沒碰過有地下室的建模,請問PKPM地下室剪力墻和條形基礎怎么建模?是跟上部的建在一起嗎?
小弟結構新手一枚,在建模完成后進行計算并進入PKPM砼施工圖,在進入設計參數中不太了解構件歸并范圍的各種參數,例如墻柱、分布筋、墻梁的百分比在調整后對施工圖的生成有何影響,以及下方忽略長度、拉結區長度、洞邊暗柱長度與拉結區長度這四個參數的調整又會對對施工圖的生成產生什么影響。小弟自己嘗試調整參數沒調出什么結果,煩請大佬指點。
我看過別人已審圖的結構圖紙,豎向剪力墻中間有橫向梁經過,該剪力墻作為此梁的支座點,剪力墻的支座點沒有出現暗柱,但我模擬此圖進行建模,豎向剪力墻在橫向梁經過同樣的支座點出現暗柱。請問大神這個暗柱是否要下,如果不下,剪力墻能否能滿足這條梁的承載力?
pkpm中剪力墻邊緣柱需要在平面布置中畫出,但到了satwe中如果還保留,則它并不是構造柱,甚至配筋比框架柱還多,這是怎么回事?此時如何處理,拜托各位幫幫忙了?。。。?!
08版PKPM剪力墻的建模及計算處理[ 本帖最后由 wwwccadmhj 于 2010-5-19 21:49 編輯 ]
在建模的時候,連梁按照普通梁來建立以后,特殊構件里面把梁定義成連梁以后,再繪制施工圖的時候程序把連梁按照框架梁來輸出.請教高手這有啥辦法讓按照連梁來輸出嗎?謝謝!
正在搞一個舊樓改造,原結構體系為變截面無梁樓蓋-剪力墻協同工作體系(設計說明的描述),地上4層。原結構圖中,各層樓板配筋構造都是無梁樓蓋的配筋構造,但是所有框架柱間都設置了框架梁500X500(設計說明描述為寬梁-加強肋),請問這種情況到底是框架剪力墻還是板柱剪力墻?
在pkpm 分析結果時,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,要怎么調啊
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm???或者是怎么再cad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?
我建模一般都是直接從建筑圖里把軸線和柱子轉入pkpm的,但是轉剪力墻的時候就不行了,我是先在cad里把剪力墻畫好,然后把軸線和剪力墻一起轉入pkpm,轉進去后就整條軸線上都有墻了。請問怎么把剪力墻轉入pkpm?。炕蛘呤窃趺丛賑ad里加上類似于pkpm的節點,來控制剪力墻的長度?
請問各位大神,剪力墻結構錯層在pkpm中可以這樣建模嗎?圖片下方兩間房的層高較小,那我以小的層高建標準層時,上方的兩間房可不可以像圖片這樣就畫出剪力墻,不形成封閉的房間呢?
PKPM建模的時候,200墻厚的話,1700的墻會變成1600的,這樣PKPM會默認成短肢剪力墻,這個怎么解決呢,是按軸到軸1700,還是邊到邊1700?這個問題查過不少帖子,都沒有得到一個明確的答案,不過根據PKPM來說,它的計算長度一定是節點到節點的,那是不是意味著我們1700的墻要建模成1800的了么?
我們在建模的時候是不是可以把剪力墻建在模型里面?那剪力墻上是不是還要建一根主梁?如果我要在剪力墻下做地梁,是不是還要再建一個標準層(地梁層)?把剪力墻看成深梁,地梁是不是可以不建成一層,直接做成一根暗梁。當把剪力墻建在模型里時,兩邊的端柱軸力就很小,如果把這個軸力拿來計算基礎的話,基礎是不安全的!請不要說復制一個模型出來如剪力墻去掉看柱子的軸力,各位有什么其它的好方法。我該怎么辦????????心急?。。。。。。?/p>
pkpm剪力墻建模
pkpm剪力墻建模專題,為您提供pkpm剪力墻建模相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與pkpm剪力墻建模 相關的專業交流討論,更多pkpm剪力墻建模相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題