在pkpm 分析結果時,圖上剪力墻顯示是不是超筋了,要怎么調啊
小弟最近做了一個8度區的工程,框剪的剪力墻一級抗震計算出來其他參數都沒有問題,就是剪力墻邊緣構件超筋(軸壓比小于0.3)和施工縫超限,施工縫超限可以見短鋼筋,邊緣構件超筋怎么弄。。。請各位指教
現在做的一個項目,地下2層地庫,地庫上覆土1.5米,所以我在地庫和主樓之間需要做一個1.5米的擋土墻,擋土墻下邊用400X900高的梁抬著這個墻,模型是按照地下3層計算的,可是計算結果出來以后,一部分混凝土墻總是超筋,我已經把墻厚做到300了,還是超筋,不知道為什么?下面是其中一個墻的計算結果,大家幫么?,謝謝。 SATWE 構件信息一、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 3 2. 單元號 IELE= 34 3. 構件種類標志 (KELE): 墻-柱 4. 左節點號 J1 = 3290 5. 右節點號 J2 = 3307 6. 構件材料信息(Ma): 砼 7. 長度 (m) DL = 1.50 8. 截面類型號 Kind = 1 9. 截面參數 (m) B*H = 0.300*6.600 10. 墻分布筋間距 (mm) SW = 200.0 11. 混凝土強度等級 RC = 50.0 12. 主筋強度
減少連梁斷面到400高了,還是超筋,有的說可以不用管它,但看到紅色還是感覺怪怪的28層框架剪力墻結構,只有中間6~13超,其它都不會
中震不屈服的條件下,底部加強區的剪力墻全部變紅(墻厚500、600兩種尺寸),現在考慮加型鋼,但是沒做過,不知道怎么處理,比如建模如何輸入,或者其他方式,請大神指點一下
小弟正在做一個地上19層地下2層的剪力墻住宅,計算后發現地下一層的部分剪力墻超筋(地下室外墻),其他層剪力墻都滿足要求,七個比值也滿足要求(這個住宅正負0.0的位置比室外地面高了1.2米),加大剪力墻截面也照樣超,請問這個是水平分布筋超筋嗎?這種情況該怎么處理?是不是只要剪力墻組合配筋驗算通過就可以了?麻煩各位大俠多多指教!
30層框支剪力墻結構,6度設防,5層轉換。轉換層上一層剪力墻超筋,上二層不超筋,可否將轉換層上一層剪力墻加長,上二層不超筋不加長。這樣的結構剪力墻上下不連續,似乎不合理,各位有何高見。
八層框框剪結構,電梯后墻老是超筋;查配筋計算文件,不理解 36)V= -5621. > Fv=0.18*fc*B*Ho= 4003. ** 施工縫驗算超限( 36)V= 5621.是如何算出的,用于驗算的為何不是( 28)M= 10581. V= 3515.中的剪力,原計算如下: SATWE 構件信息一、構件幾何材料信息 1. 層號 IST = 2 2. 單元號 IELE= 15 3. 構件種類標志 (KELE): 墻-柱 4. 左節點號 J1 = 350 5. 右節點號 J2 = 376 6. 構件材料信息(Ma): 砼 7. 長度 (m) DL = 4.80 8. 截面類型號 Kind = 1 9. 截面參數 (m) B*H = 0.250*5.000 10. 墻分布筋間距 (mm) SW = 100.0 11. 混凝土強度等級 RC = 40.0 12.
砼剪力墻連梁的設計計算及超筋處理
不是大家是否發現這種情況很容易超筋:剪力墻墻端的梁A,順著墻的方向,另一端搭在梁B上,此時梁A的近墻一端上部鋼筋超筋。怎么調整?我把梁放大了很多,也不行,最后把梁改成兩端鉸接,這樣就不超了。這樣做,是否違反什么規定?對結構的安全有影響嗎?請指教,謝謝!
混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋的處理
混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋處理
真的很不錯,解決了一個大問題。
小弟新手,剛做第一個項目,遇到個麻煩,剪力墻結構,三層地下室,嵌固端在地下二層的樓板,地下一層的剪力墻外墻剪切超筋,不知道有什么辦法可以處理?我試過把這里改成梁,但是結果是這層剪力墻不超了,反而下面一層的剪力墻超了。求指教。
摘要: 框架剪力墻結構設計中,連梁是主要的耗能構件,其延性的大小對整個工程結構的安全非常關鍵。本文就框架剪力墻連梁破壞情況進行分析,并對框架剪力墻連梁設計要點、框架剪力墻連梁超筋計算處理及配筋設計進行了闡述。 關鍵詞: 框架剪力墻;破壞情況;連梁設計;超筋處理 1 框架剪力墻連梁破壞情況 (1)屬于脆性破壞, (2)屬于延性破壞 當連梁發生脆性破壞時其承載力喪失,如果沿墻全高所有連梁均發生剪切破壞時,各墻肢就喪失了連梁對它的約束作用,并成為單片的獨立梁。從而造成結構的側向剛度大大降低,結構的變形加大,并且進一步增大p一△效應(豎向荷載由于水平位移而產生的附加彎矩),最終可能造成結構的倒塌。當連梁發生延性破壞時,梁端出現垂直裂縫,受拉區出現微裂縫,在地震作用下會出現交叉裂縫,并形成塑性鉸,因此結構剛度降低,變形加大,從而會吸收大量的地震能量。 2 框架剪力墻連梁設計要點 根據以上對連梁的工作和破壞機理的分析,為保證墻肢和連梁一致協同地工作,在正常的使用荷載和風荷載作用下,結構應處于彈性工作狀態,連梁
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
框剪結構,橫向3跨,其中邊上一跨為剪力墻,跨度為7.5+3.3+6.5,其中剪力墻跨為7.5,現在出現3.3跨梁超筋嚴重,如何處理?
本人沒做過高層,希望大家在不忙的時候幫幫我!:lol 開始說正文了:例如:短肢剪力墻結構中的一個L型短墻,長短肢的軸壓比分別為0.49和0.51(短肢尺寸很小300),我想問一下,PKPM剪力墻軸壓比是不是按單肢分別計算所得,如果是的話為什么加長長肢,短肢軸壓比會下降(相應的短肢重力荷載代表值下降了).這種情況是應加長長肢還是應越過門洞加長短肢(短肢是300的墻垛,墻垛凈尺寸200,墻厚100.).越過洞口后的長度多少合適?希望各位老師不吝賜教.俺在這里十分感謝您啦:loveliness:
混凝土剪力墻連梁的設計計算及超筋處理.pdf
手上正在做一個高層住宅,30層,帶一層地下室,塔樓定為剪力墻結構,底部大空間,兩層裙房,轉換層設在裙房上一層,做的時候思路是這樣的,先把上部剪力墻塔樓建計算,使其上部的剛度、抗扭、周期、剪力墻的軸壓比到取得一個比較滿意的結果后,再在下面布置轉換層,調試,計算,這樣其他方面的指標基本都還可以,但有個比較大的問題就是,轉換層上一層的剪力墻超筋比較嚴重,而且很難調(因為我的前提是上部饲單獨計算所有指標都是過了的?。榭从嬎憬Y(jié)果文件,軸壓比超的也很多,我設想主要原因是不是因為剪力與轉換梁協同工作,而轉換梁會有一個向下的位移,而導致剪力墻也有不均勻的沉降而引起的,請教各位老師,這種情況怎樣解決比較好??jī)H轉換層上面一層,再往上就都又很好了!
剪力墻超筋怎么辦
剪力墻超筋怎么辦專題,為您提供剪力墻超筋怎么辦相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻超筋怎么辦 相關的專業交流討論,更多剪力墻超筋怎么辦相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題