因為暗梁并不是梁：秞為受彎構件),它是剪力墻的水平線性“加強帶”。暗梁仍然是墻的一部分,那它的箍筋是不是不應該不考慮保護層的厚度?請各位行家指明!
【混凝土規范對剪力墻暗梁的要求】
請問剪力墻的連梁和暗梁有什么區別/什么時候設連梁?什么時候設暗梁?以及連梁的高度如何?。勘热缥业膶痈?.500米,我開了1500*2100的門洞,此處是按連梁還是暗梁處理?請高手指教?
各種規范對剪力墻暗梁的要求.rar
剪力墻又稱抗風墻、抗震墻或結構墻。房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載和豎向荷載的墻體。那在裝修設計時,剪力墻暗梁設置規范有哪些?PChouse帶大家一起了解下吧。剪力墻周邊應設置端柱和梁作為邊框,端柱截面尺寸宜與同層框架柱相同,且應滿足框架柱的要求;當墻周邊僅有柱而無梁時,應設置暗梁,其高度可取2倍墻厚;剪力墻開洞時,應在洞口兩側配置邊緣構件,且洞口上、下邊緣宜配置構造縱向鋼筋。剪力墻所承受的豎向荷載,一般是結構自重和樓面荷載,通過樓面傳遞到剪力墻。豎向荷載除了在連梁(門窗洞口上的梁)內產生彎矩以外,在墻肢內主要產生軸力。可以按照剪力墻的受荷面積簡單計算。
暗梁是否可以看成對剪力墻邊緣的一個約束,和邊緣構件一樣?另外暗梁在satwe里面有沒有計算結果?關于暗梁的條紋可以在規范什么地方找到?
照片發多了 就發布出去了 就發一張 大家討論下這樣做的后果是什么?[ 本帖最后由 y280880 于 2011-10-13 10:17 編輯 ]
設計圖紙只注明,在2層和屋面層標高上的外圍剪力墻上有暗梁,其余層無。施工方按此施工,頗覺不便,板筋綁扎固定在沒有暗梁的外圍剪力墻的水平筋上,安裝質量受影響;監理也覺得,板筋與墻水平筋綁扎的一側,經不住砼澆筑時的踩踏而下塌,要求增加暗梁。我個人覺得,按照抗震技術措施的要求,每層剪力墻都需要暗梁。各位大俠覺得對嗎,請問你們那兒的剪力墻暗梁是如何布置的?
各位大俠,在平法圖集中的剪力墻洞口表示中,JD 1800X2100 +1.800 6B20 A8@150,6B20為每邊暗梁縱筋,請問6B20在布置鋼筋時是如何分配?是上下各3根?O(∩_∩)O謝謝?。?!
最近做了個純剪的項目,由于甲方要求省鋼要求比較高,請教了一位高手,給出這樣一個建議:在抗震設計規范中,框架剪力墻的墻體在樓蓋處宜設置暗梁。但是純剪結構中,沒有明確提過這一條,在純剪結構能否省掉這個暗梁,請教高手解答?
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:31 編輯 我處理暗梁一般有兩種情況:一.對現澆板的一種加強,比如,板上有墻,但荷載不能太大,否則要加梁了.二.對異型板,在適當?shù)奈恢眉影盗?可以使板比較規則,傳力更明確.
當框架剪力墻結構中,帶邊框的剪力墻厚度與墻定保留的框架梁的寬度不一樣時該怎么處理?比如墻厚250梁寬300的時候。按高規8.2.2-4條,墻頂樓層處框架梁段只按構造配筋就可,但是無墻的部分彎矩(或配筋)比較大時該怎么處理??是不是,不在墻厚范圍內的受力筋全部錨如框架柱(端柱內),在墻厚范圍內受力筋錨如剪力墻內滿足laE就行啦??這樣做對不對,請給位高手賜教!!
我看03G101-1中19頁和21頁中在結構層樓面標高處都設置了暗梁,我做的一個地下三層框架剪力墻結構,四周剪力墻在每層層高處想要設置暗梁,但是總工說沒必要設置暗梁,最后也沒有設置。 我看框剪結構在《建筑抗震設計規范》中提到: 抗震墻的厚度不應小于160mm且不應小于層高的1/20,底部加強部位的抗震墻厚度不應小于200mm且不應小于層高的1/16,抗震墻的周邊應設置梁(或暗梁)和端柱組成的邊框;端柱截面宜與同層框架柱相同,并應滿足本章第6.3節對框架柱的要求;抗震墻底部加強部位的端柱和緊靠抗震墻洞口的端柱宜按柱箍筋加密區的要求沿全高加密箍筋。 那么是不是說框剪結構需要設置暗梁,對于剪力墻高層結構,是不是就不需要在每層設置暗梁了?請各位結構朋友們幫忙解答下我心中的疑惑,謝謝。
本帖最后由 結設是藝術 于 2013-11-7 22:21 編輯 框架剪力墻,墻中梁暗藏。 抗等隨框架?或許是隨墻。 暗梁可受彎?上筋可通長? 箍筋加密否?構造同框梁? 規范不明確,教人甚迷茫! 2013.11.7 《高層建筑混凝土結構技術規程》8.2.2.3規定“暗梁的配筋可按構造配置且應符合一般框架梁相應抗震等級的最小配筋要求”,請問:什么是“相應”?在框架與剪力墻抗震等級不同時,“相應”是隨框架?還是隨剪力墻?對于這個問題就連當前國內的頂級專家都有兩個不同的說法:2007年出版的專著中說暗梁應該與剪力墻的抗震等
純剪力墻結構是否需要計取暗梁 案例分析,某工程圖紙未注明結構類型,結構說明第N條:“框架—剪力墻結構的剪力墻在樓層位置設置暗梁,暗梁的配筋見圖……?!爆F(xiàn)在問題來了,業主第三審復核標底時認為這是純剪力墻結構,而純剪力墻結構暗梁不需要計取。雙方爭得不可開交,審核率大于約定范圍,得扣審計費,問題很嚴重,這個問題該如何處理?現在某些結構設計總說明明
最近和朋友們交流時,探討到剪力墻中暗梁的作用問題,無果,故提出來給大家討論:剪力墻或混凝土墻中設置的暗梁,分為幾種類型呢?每種類型的暗梁設置的目的有什么呢?配筋是如何控制的呢?歡迎大家來探討!發表你的看法,因為涨有了你的參與,這個話題才有意義!謝謝!
請教各位高手,關于拉筋的問題,1.剪力墻暗柱中的拉筋是否也遵守“隔一拉一”的原則么?若暗柱中只有4根角部縱筋,拉筋怎么設置呢?(規范說暗柱里面一定要設置拉筋)2.剪力墻拉筋是不是從 墻柱 外的第二列 縱筋與水平筋交點 開始設置的?3.暗梁在暗柱中的錨固可不可以參照 抗震KL與KZ錨固 的做法?
1.框支剪力墻結構中,梁和板是按有梁板一塊算嗎?2.規范上說暗柱并入墻內一起算,但有些是暗柱,有些圖紙說明是構架柱,構架柱和暗柱有什么區別嗎?3.像轉角處的暗柱或構架柱是不規則的,是不是與墻分開算,套異形柱的子目嗎?哪位專業人士可以說一下呢?耐心等待中,謝謝了!
拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教?。。?/p>
1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂?。?.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.