幾棟剪力墻塔樓,地下室以上不需后澆帶,地下室連為一體,需設后澆帶,但兩個單元緊貼60m長,剪力墻很密,后澆帶需穿過剪力墻 ,這樣設好不好?
求大神解釋下為何要對一級抗震等級剪力墻進行施工縫驗算,二級為何就不需要?還有就是施工縫驗算的位置是不是在墻和板的連接處,還是什么位置?謝謝大神們發表下自己的見解:handshake
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
最近手上有個框剪高層,由于建筑關系剪力墻只在樓梯間和端頭布置了剪力墻!計算結果是有很多墻體施工縫驗算超限,請問小弟我該怎么調整啊?。§o候高手的指點....THANKS先了!
剪力墻施工縫驗算示例說明
本工程為框架剪力墻結構,為避免剪力墻施工過程中產生裂縫(一般為收縮形成的豎向通縫),應采取哪種措施?,F(xiàn)在想到幾種措施,如果有其它好的施工措施請各位告知!謝啦!?。。?1、設豎向裂縫,規范中只是對于水平施工縫有留設的要求,對于豎向施工縫的能否留設留設雖然沒有否定,但是怎么留豎向施工縫沒有做出詳細要求;煩請哪位大神介紹下有關標準、規范。 2、混凝土中若加膨脹劑效果如何不能確定,該如何加?
本工程為12層框剪結構 8度0.30g 第三組 剪力墻施工縫驗算pkpm08計算結果除了地下室外墻局部墻體超限 其余層均未出現超限現象 之后用pkpm2010.09.30計算發現 剪力墻施工縫驗算超限竟然在地上5-6層還出現 不知道這是pkpm2010按照規范編制本來就存在的問題還是別的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墻全部都紅著呢 看著真不舒服
如圖:... 如何進行施工工序,以及采用何種施工辦法。
高層剪力墻結構,由于戶型變化,有個別剪力墻(包括兩個一字型)在底部三層厚度由200mm變厚到250mm和300mm,但是現場施工仍然施工的200mm,如何補救?
現在正在施工4座27層的樓房,剪力墻施工縫預留位置的問題上與監理發生了沖突,急切需要一本介紹此問題的規范或者標準解救~~~(監理也拿不出什么規范,我們都是憑自己的經驗說話...)哪位大俠給介紹一本,最好給個連接,謝謝啦?。。?/p>
根據高規7.2.12條中的公式進行復核,規范中說明N受壓取正受拉取負。但根據PKPM計算結果只有取N為負值才能復核,但計算結果給出的N=584。取rRE=0.85,還有V= 1267這個值怎么來的,謝謝!以下是計算結果:三、構件設計驗算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墻 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承載力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7
我監理的一個工程為框剪結構,施工單位想在樓梯間周邊剪力墻采用大模板支撐體系,樓梯休息平臺先不施工。樓梯的施工縫如何處理比較好?
廠房是框架剪力墻結構的,現在要分段澆筑剪力墻,垂直施工縫應該設在什么地方比較好?另外板梁也要和剪力墻、柱分開澆筑,水平施工縫留在暗梁底還是暗梁頂?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-5-10 10:48 編輯 ]
小弟最近做了一個8度區的小高層,出現了這么個情況還強高手指教,情況如題施工縫超限,我在看構件信息的時候發現程序輸出的N是正的但是它帶入公式是按負的計算的,而且我如果手算附件短鋼筋的話剪力墻的配筋應該怎么配?程序里給出的配筋是不是考慮了施工縫超限后的配筋呢? 請各位給指點一下,你們遇到這狀況都是怎么弄的。
剪力墻超限的調整,詳圖第11條。若是施工縫超限,建議附加短筋并上下滿足錨固長度而非提高整體墻的配筋,否則不合理也不經濟。原因如下:1、此處有縫似無縫,縫的留置據施工:施工縫者就是因設計要求或施工需要分段澆筑,而在先、后澆筑的混凝土之間所形成的接縫。這與現場施工的安排有關系,而規范是按不利的確定的,實際的施工縫并不一定在不利處。2、好鋼用在刀刃處,附加短筋施縫處:施工縫處驗算不過,就在施工縫處附加短筋,只要縫上下滿足相應的錨固長度就可以了。這樣不但用鋼量少,還施工方便,經濟合理。3、縫的抗剪全豎鋼,甲方發怒且浪費:只因為施工縫驗算不過而提高全部豎向鋼筋,會造成很多的
此工程為抗震8度(0.2),第三組,框架抗震等級為二級,剪力墻抗震等級為一級。麻煩大師們幫幫忙看下,加地下室一共12層。施工縫驗算超限如何調過去啊 第 8 層配筋、驗算 | ---------------------------------------------------------- ** 施工縫驗算超限 ( 38)V= 1817. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 1631.N= -414. Ast= 4887.5 N-WC= 4 (I= 1660 J= 1687) B*H*Lwc(m)= 0.20* 6.60* 3.00 aa= 330(mm) Nfw= 1 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270. Fyw= 270. Rwv= 0.30 ---------------------------------------------------------------------------- -----------
各位進行剪力墻墻體配筋時候,分段是按照什么來考慮的呢?我是這么考慮的,地下部分為一段,主要考慮到墻厚不同;地面以上加強部位為一段,配筋比標準層大點;其他為另外一段(除出屋面電梯間),我看有些人在標準層還分段,但不知道按照什么原則,是按照墻混凝土等級變化分還是其他呢?
請問途中所示剪力墻和柱在出施工圖中該如何畫?是分別出柱圖和剪力墻圖,還是按墻柱一起出圖?
圖紙簡介: 該工程適合框架剪力墻結構的設計學習,希望幫助到大家,呵呵 投稿網友: sunguoqing1203 上傳時間: 2013-07-18