現場剪力墻結構的主樓,結構11層,首層剪力墻砼澆筑完成,發現一個外墻剪力墻下角偏位5cm,求大神給個處理方案,處理方案的編制依據有那些
我這邊一般是以裂縫為中心上下各約30cm左右切縫鑿除至原結構層,充分清理濕潤墻面,釘掛鋼絲網后刷純水泥油兩遍,水泥砂漿抹灰層、恢復飾面層。也嘗試過抗裂柔性膩子修補,不知道有沒人用過呢?請教各位高人是怎么樣修補裂縫的呢?
一、 復合剪力墻混凝土現場施工工法及混凝土要求 復合剪力墻中因鋼筋密集、混凝土截面很小,不能采用普通混凝土進行澆注,也不準采用振搗器進行插入式振搗。因此,采用設計強度等級的自密實高性能混凝土,該自密實混凝土應達到以下工作性能: 塌落度:260~280mm; 擴展度:600~750mm; 和易性良好,無目視泌水、離析現象。 1、 自密性混凝土材料要求 無論采用商品混凝土還是現場攪拌混凝土,其材料應滿足以下要求: 膠結材料:水泥 采用42.5的硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥。水泥的質量應符合現行的水泥國家標準。 粗骨料:石子 宜采用粒徑為5~10mm,連續級配的卵石或碎石,并符合《普通混凝土用卵石或碎石質量標準及檢驗方法》(JGJ53—79)的標準。 細骨料:砂子 由于砂漿中砂子體積較大,宜選用細度模數較大的中砂(細度模數≥2.6),且符合《混凝土用砂質量標準及檢驗方法》(JGJ52?—79)。 水:采用潔凈的引用水 摻合料:自密性混凝土中應摻加Ⅰ、Ⅱ粉煤灰或磨細礦渣及少量膨脹劑等摻合料。摻合料使用前應做好適配,盡量使用需水比小的粉煤灰。
給大家送上一個現行建筑工程技術資料。它對工程技術人員會有很大的幫助。
最近在一個工地看到這樣件事兒,覺得挺嚇人的,說來給大家聽聽,并請教大家解決方法?一個二十二層的樓,在施工中電線管可能沒作好,或是砼澆筑時將線管堵住,再或者壓扁,電工再穿線中因為穿不過去,便將剪力墻切得全是溝,水平筋都切斷了,最短處也得有300左右,長得不用說了,挺嚇人的。這樣的情況請諸位賜教賜教,可有什么辦法解決?
混凝土裂縫處理專項方案
現澆板裂縫處理方案已通過
本帖最后由 無間道 于 2014-2-12 15:17 編輯 由于收縮裂縫屬早期發展型,受環境影響繼續發展的可能性不大。對裂縫的開展觀察1 個多月后,板面裂縫不再發展,裂縫趨于穩定。本工程裂縫大致分為四類:(1) 寬度≤0.3mm 的非貫穿裂縫,對結構承載力及持久強度無有害影響,可不作處理;(2) 寬度>0.3mm 的非貫穿裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響結構持久承載力,采用表面防水聚酯砂漿封閉法處理;(3) 不成片、分散的貫穿性裂縫會引起鋼筋銹蝕,影響使用功能,采用改性環氧樹脂灌漿法處理;(4) 對貫通裂縫已成片的兩板塊(北面兩套房內),鑿除混凝土并重新澆筑。
最近正在做一剪力墻結構的學生宿舍層高3.6m,基礎是樁承臺的(無地下室)樁頂標高-2.350承臺高度800,問題如下:首層高度3.6 墻厚現在取得是200,承臺頂標高-1.600,這樣計算時取首層層高就應該是5.2m,按照《高規》7.2.2條規定 不小于層高的1/20算下來就是260,可是墻厚200應該是不會變了,這樣該如何處理?請各位幫幫小弟!期間問了一下師傅,他說在0.000處作剛性地面首層層高按3.6m算,這里的剛性地面和嵌固端的概念是一樣的么? 還有就是該如何做0.000處,是不是也的像樓面一樣配梁板筋阿?多謝?。?/p>
本人干過的幾個項目,地下室都有不同程度的滲水。防水是個很腦袋大的問題。目前我的項目上正在進行地下室施工,已完成的地下室剪力墻發現有開裂現象,裂縫間距約在1米左右,為上下通縫,混凝土強度為C40P10抗裂纖維,28d標養試塊強度為47~48 ,現場回彈約在40左右(齡期30d),墻厚為400,剪力墻拆模很不及時, 要5至6天才能拆完,剪力墻有60m左右長,現在想請大家討論下地下室是怎么造成那么多裂縫,是拆模不及時散熱造成的嗎?請各位牛人積極發言?。。。?/p>
本帖最后由 無間道 于 2013-7-18 06:03 編輯 給大家轉載一個以前下載的技術資料。有需要的就下載看看。地下室為一層,地上2 1 層,全框剪結構,建筑面積約4 2 3 0 0 平方米, 其造型較復雜, 高7 3 . 9 米, 混凝土墻東南兩面長度分別為4 6 米和5 5 米, 地下室柱間距為6 米至7 . 8 米, 層高4 . 5 米, 地下室混凝土墻厚3 0 0 毫米, 2 0 0 3 年1 0 月開始施工, 2 0 0 5 年5 月主體完工, 經沉降觀測, 未發現異常現象。
本帖最后由 csccbjs 于 2014-10-30 19:52 編輯 一、引起柱子和高層剪力墻縱向受力鋼筋偏位的主要原因 1、柱(剪力墻)的軸線放線不準確、基礎定位不牢固。 2、柱(剪力墻)模板搭設撐拉不牢,尤其是模板上口的剛度差,梁柱節點內鋼筋較密,柱筋往往被梁筋擠歪而偏位。 3、柱(剪力墻)的鋼筋保護塊固定不到位。 4、柱(剪力墻)的鋼筋插筋固定措施不到位,上部又缺少箍筋約束。 5、澆搗砼時柱(剪力墻)的鋼筋受沖擊及振搗不正確產生鋼筋偏移。 二、鋼筋位置偏移的控制措施 1、墻、柱豎向鋼筋在基礎內就要精確定位、固定牢靠,可與基礎鋼筋焊接在一起。 2、樓層模板安裝好后應將軸線引測到模板面上,在梁柱交接處應按照軸線引測點用兩個箍筋與柱縱向鋼筋點焊固定,同時綁扎上部鋼筋,在樓面以上500mm處用柱箍筋點焊固定;柱子和剪力墻等豎向構件的模板要
本帖最后由 yizhihu6767 于 2014-5-10 19:43 編輯 竣工1年后,20層住宅樓頂層。一側山墻(剪力墻)出現豎向裂縫長度同墻高。僅此一道裂縫。
抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??
工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會這樣面對已經建好的墻體我能做些什么
此樓共18層 1至3層為商鋪 圖中L形剪力墻從3層開始才有,本戶位于16層,由于施工途中發現此剪力墻嚴重影響設計,請各位幫忙看看應該如何解決,如果按照我圖中 示意將紅色部分先加固做成新的剪力墻替代原有剪力墻 再在梁下用槽鋼加固是否可行。如若不行是否還有其他方法將此剪力墻拆除請各位一定幫忙看下,若有1%的可能性能改我也要改,只要能保證基本無大礙的前提下。
淺談水工混凝土裂縫的處理方案 混凝土是一種由砂石骨料、水泥、水及其他外加材料混合而成的非均質脆性材料。由于由于混凝土施工、本身變形和約束等一系列問題,使混凝土裂縫成了土木、水利、橋梁、隧道等工程中最常見的工程病害。硬化成型的混凝土中存在著眾多的微孔隙、氣穴和微裂縫,正是由于這些初混凝土建筑和構件通常都是帶縫工作的,由于裂縫的存在和發展通常會使內部的鋼筋等材料產生腐蝕,降低鋼筋混凝土材料的承載能力、耐久性及抗滲能力,影響建筑物的外觀、使用壽命,嚴重的將威脅到人民的生命、財產。 一、水工建筑物產生裂縫因素 混凝土裂縫產生的原因很多,水工建筑物產生裂縫主要有以下幾種: (1)混凝土在硬化的過程中,由于干縮引起的體積變形受到約束時產生的裂縫,這種裂縫的寬度有時會很大,甚至?xí)灤┱麄€(gè)構件。 (2)大體積混凝土水化時產生的大量水化熱得不到散發,導致混凝土內外溫差較大,使混凝土的形變超過極限引起裂縫。 (3)在厚度較大的構件中,由于混凝土的塑性塌落引起的裂縫。 (4)當有約束時,混凝土熱脹冷縮所產生的體積漲縮,因?/p>
五層住宅,框架-剪力墻結構。由于前期沒有考慮到位,結構封頂后,發現排水出戶管設置不合適,需在剪力墻上開直徑150mm洞口,對結構影響不大。但開洞時可能打斷鋼筋,擔心被打斷鋼筋外露時會銹蝕,加重混凝土碳化。洞口處是否可以刷防銹劑,請大家指點
本帖最后由 csccbjs 于 2014-8-11 21:45 編輯 房地產的精裝房到后期交樓時基本都會在剪力墻和砌體的位置出現裂縫,不管是否掛網處理,請問各位對這個問題怎么處理的?前期預防處理及后期修復處理建議?
剪力墻裂縫處理方案
剪力墻裂縫處理方案專題,為您提供剪力墻裂縫處理方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻裂縫處理方案 相關的專業交流討論,更多剪力墻裂縫處理方案相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子