亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜橋架防火隔板怎么計算?

    1.1.1. 防火墻兩側的電纜周圍利有機堵料進行密實的分隔包裹,其二側厚度大于防火墻表面20mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈對稱的矩形狀,表面光滑平整。1.1.2. 防火墻兩側以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墻上部的電纜蓋上涂刷紅色明顯標記。 1.2. 豎井1.2.1. 豎井防火封堵的位置在人孔門處安裝。1.2.2. 因電纜豎井的面積較大,用#8鍍鋅槽鋼制作托架框,并中間加固均勻分成不大于400mm×400mm的網格狀。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的塊狀,進行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及電纜周圍必須采用有機堵料進行密實封堵,電纜周圍的有機堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上澆鑄無機堵料其厚度按照無機堵料的產品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 無機堵料澆筑后在其頂部使用有機堵料將每根電纜分隔包裹,其厚度大于無機堵料表層的10mm,電纜周圍的有機堵料寬度不得小于30mm,呈幾何圖形,面層平整。

  • 電纜橋架能否穿過防火分區?

    最近剛接了一個商場,一層平面大約有1萬平方,共分7個防火分區,請問電纜橋架能否穿過防火分區?《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T 16-92中規定:24.9.14 消防用電設備配電系統的分支線路不應跨越防火分區,分支干線不宜跨越防火分區。那么其他正常的電纜是否可以通過橋架穿過防火分區?謝謝。

  • 電纜防火涂料通用技術條件

    電纜防火涂料通用技術條件

  • 關于電纜豎井防火封堵,求指教!

    根據《建筑設計防火規范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑內的電纜井、管道井應在每層樓板處采用不低于樓板耐火極限的不燃燒體或防火封堵材料封堵。又根據《電纜防火阻燃設計與施工06D105》中,設置防火封堵的部位:5.1.2 電纜豎井每隔2—3層設置。有能搞清楚的嗎,求指教。到底怎么設置防火封堵,是每層做還是隔2—3層座。

  • 電纜貫穿口防火封堵規定

    單根電纜或電纜束貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿孔口直徑不大于150 mm時,應采用無機堵料防火灰泥、有機堵料如防火泥、防火密封膠、防火包或防火塞等封堵; 2當貫穿孔口直徑大于150mm時,應采用無機堵料防火灰泥,或有機堵料如防火發泡磚、礦棉板或防火板并輔以有機堵料如膨脹型防火密封膠或防火泥等封堵; 3當電纜束貫穿輕質防火分隔墻體時,其貫穿孔口不宜采用無機堵料防火灰泥封堵。母線(槽)貫穿孔口的防火封堵應符合下列規定: 1當貫穿混凝土樓板或混凝土,砌塊墻體時,應采用防火板、礦棉板、無機堵料防火灰泥或有機堵料如防火密封膠等封堵;2當貫穿輕質防火分隔墻體時,應采用防火板或礦棉板等封堵。

  • 電纜防火阻燃涂料有哪些要求?

    1、電纜防火涂料施工前應將電纜表面的浮塵、油污、雜物等清洗、打磨干凈,待表面干燥后方可進行防火涂料的施工。 2、電纜防火涂料施工采用噴涂、刷涂等方法,使用時應充分攪拌均勻,涂料稍稠時,可用適量自來水進行稀釋,以方便噴涂為宜。 3、施工過程中及涂層未干時之前,應防水、防暴曬、防污染、防移動、防彎曲,如有損壞及時修補。 4、對于塑料、橡膠外皮的電線電纜,一般是直接涂刷5次以上,涂層厚度為0.5-1mm,大約用量1.5kg/m2,對于包裝有油紙的絕緣電纜,應先包一層玻璃絲布,再進行涂刷,如果在室外或者潮濕的環境下施工,應加配套罩面清漆。

  • 06D105_電纜防火阻燃設計與施工

    06D105_電纜防火阻燃設計與施工

  • 06D105電纜防火阻燃設計與施工

    06D105電纜防火阻燃設計與施工

  • 關于防火電纜,橋架的相關問題

    求助??!按照防火規范,是不是現在消防電纜,和普通用電纜不能在同一趟橋架用隔板隔開,而且,如果在同一個電井里面,防火電纜,還必須用礦物絕緣電纜嗎。。。。具體參照防火規范10.1.10.我想知道是不是這樣理解。。。。。。。很急

  • 電纜穿樓板防火封堵做法

    編輯 機電人脈

  • 請教防火阻燃型電纜橋架

    防火阻燃型梯級式鋼制電纜橋架?哪為兄弟用過?它和帶內膽的槽式防火橋架有什么區別?適用于什么場合?哪個廠家生產?懇請有經驗的大俠指教,多謝了?。?/p>

  • 電纜防火阻燃通用設計CAD圖紙

    圖紙簡介: 非常詳細的電纜防火阻燃通用設計CAD圖紙,有多重樣式,既有防火、又有阻燃,可做為通用圖紙 投稿網友: fenghuachina 上傳時間: 2014-03-14 <

  • 06D105電纜防火阻燃設計與施工.pdf

    06D105電纜防火阻燃設計與施工.pdf

  • 06D105 電纜防火阻燃設計與施工

    本帖最后由 cmb178 于 2016-6-18 17:58 編輯 06D105 電纜防火阻燃設計與施工

  • 防火隔墻運用:電纜鋪設要求一覽

    防火隔板運用:電纜鋪設要求一覽   1.構筑物中電纜敷設,應符合下列規定:   (1)高壓電力電纜,低壓電力電纜、強電控制電纜、弱電控制電纜應分層敷設,電力電纜和控制電纜不宜敷設在同一層支架上。   (2)耐火分隔時,重要回路的工作和備用電纜應配置在不同側或不同層的支架上。 &nbs

  • 鍍鋅防火電纜橋架規范標準

    鍍鋅防火電纜橋架規范標準 第1節 板材厚度和安全載荷 鍍鋅防火電纜橋架板材厚度遵循鋼制電纜橋架的板材厚度國家標準。 鍍鋅防火

  • 防火電纜應用的比較分析

    防火電纜應用的比較分析 2005-6-20 孫成和 王志軍 摘要:礦物絕緣電纜使用的安全可靠性、經濟造價及施工安裝的分析關鍵詞:耐沖擊、無煙、無毒、不燃 據資料介紹,我國發生的火災中,因電氣引起的火災一半左右。在電氣火災中由于線纜老化和過載使用引起的火災占較大比例,同時因火災時引燃線纜散發出的有毒氣體會導致大量人員傷亡,并阻礙消防人員滅火。因此設計中正確選用電纜是非常重要的。 在民用建筑中,對重要的干線及消防線路一般常用的電纜有普通耐火電纜(NH—VV、NH—YJV),低煙無鹵耐火電纜(NH—DW—YJV)和礦物絕緣電纜(BTTZ)。其他一般負荷的線路則采用阻燃型電纜 (ZR—VV、CR—YJV)。 下面針對重要干線和消防線路使用的電纜進行分析。一、線路的安全可靠性 1.礦物絕緣電纜是全無機物組成的電纜、不會自燃,也可以長時間保持線路的完整,按照英國標準BS6387檢測,950~C可以達到3小時。而且可以經受火災中噴淋水和重物墜落的沖擊。 2.

點擊加載更多

電纜防火

電纜防火專題,為您提供電纜防火相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜防火 相關的專業交流討論,更多電纜防火相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度