各位同行,小弟有個問題請教,消火栓系統和自噴系統施工及驗收規范是,同個規范嗎?如果不是現在使用的規范詳細名稱及頒發年號是什么?
在網上找了很久這個規范,到底有沒有這個規范?在《建筑給排水及暖通工程驗收規范中》有室內消火栓系統的很少部分就是相對消防上的,不清楚,各位大神。有沒有?還有那個《自動噴淋消防系統施工及驗收規范》中管開孔能不能用到室內消火栓系統上?熱鍍鋅鋼管上DN150能不恩能夠接DN125?采用的是什么連接?卡箍還是?還有下面這個圖: 橫著的事150的管子,立管是125,立管三通之后上下都是65的接消火栓。管件是這個三通怎么用?該怎樣接?
我看到施工隊在進行室外通信電纜(500對)穿管施工時,綁在汽車上拉,線已經拉成扁的了。請問這樣是否不符合要求。有沒有哪本施工規范上有明確該工作的合格施工工藝。
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
1、<建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范>GB50242—2002中,4.1.1:本章適用于工作壓力不大于1.0MPa的室內給水和消火栓系統管道安裝工程的質量檢驗與驗收。 目前高層建筑很多,有很多工程的消火栓系統的工作壓力大于1.0MPa,高于這個壓力值的消火栓系統,如何施工、試壓?
目前符合消防要求的金屬管材很多,有鍍鋅管、焊接鋼管、無縫鋼管。是否都可以采用焊接?還是管徑小于DN100采用絲接,管徑大于DN100采用卡套連接
本帖最后由 didi_liu 于 2013-2-22 10:30 編輯 城市地鐵施工依據哪個部門的規范呢,是鐵路規范,還是公路橋梁規范,還是城市高架????
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
《高層民用建筑設計防火規范》中第7.2.2條規定的室外消火栓用水量在15-30L/s, 而且是不小于。而在7.3.6室外每個消火栓的用水量應為10~15L/s。這兩個數據是否矛盾 求解惑
室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
請教高手們一個問題:室外消火栓是怎么用來?yè)錅缁馂?zāi)的,150的保護半徑和120的間距是怎么來的呢?還有水泵結合器所需要的室外消火栓可以用滿足室外水量的室外消火栓來提供水量嗎?(拘我師父說是要單獨加設相應數量的室外消火栓,與保護室外的消火栓要分開;可是我現在的老板卻說只要15-40M內有相應數量的室外消火栓就可以了!兩人意見不同所以只好來這里問問了)
在施工過程發現一些施工做法,并沒有按規范去做,但質量也沒有出現問題,而且通常一般都是采用這種方法.你說了,他們還覺的你是錯的.問一下,怎么在施工過程中去 把握規范.
室外消火栓施工規范
室外消火栓施工規范專題,為您提供室外消火栓施工規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓施工規范 相關的專業交流討論,更多室外消火栓施工規范相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量