亚洲国产一成人久久精品_自拍偷在线精品自拍偷无码专区_奇米精品一区二区三区在_国产日韩精品欧美一区色

首頁 課程 資料 論壇
  • 水源對給水系統布置的影響

    水源對給水系統布置的影響 給水系統,按水源種類,可分為地表水(江河、湖泊、蓄水庫、海洋等)和地下水(淺層地下水、深層地下水、泉水等)。 水源的分布、種類、水質條件等,對給水系統的規劃布置都有直接影響。 1 當?shù)赜胸S富的地下水,可在城市上游或給水區內開鑿管井或大口井。 2 水源處于適當高程,能重力輸水,可省去泵站;有泉水的,可建泉室。 3 地表水為水源時,上游取水,加以處理。 4 水源豐富,隨用水量增長而發展為多水源給水系統。 5 枯水季節、地下水位下降、海水倒灌時,采用跨流域、遠距離取水方式。

  • 關于TWT7.0給水系統附件的問題

    關于TWT7.0給水系統附件的問題

    在所訴圖中,如何將給水附件的平面和系統樣圖改為自己的樣圖,變得美觀一些。請各位執教!在下先謝過?。?/p>

  • 請教小區給水系統的確定

    一小區900x500m,人口6013人,主要為多層住宅。周邊沒有市政給水管,考慮在小區內打井取水,方案一:室外消防和生活給水共用一個系統,室內消防一個系統,但如何保證火災時室外消防水量不被挪用?方案二:生活給水單獨一個系統,室內外消防共用一個系統。請問哪個方案相對合理?

  • 室內給水系統的分類及組成

    室內給水系統的分類 室內給水系統按其用途可分為:生活給水系統,生產給水系統和消防給水系統三大類。若條件許可,采用生活、生產、消防共用給水系統較節省建設費用。對于高層建筑,消防要求高的某些公共建筑和生產廠房,若消防管道與其他管道合并,在技術和經濟上均不合理時,可設置專用的消防給水系統。 1、生活給水系統:生活給水系統主要供家庭、機關、學校、部隊、旅館等居住建筑、公共建筑以及工業企業內部的飲用、烹飪、盥洗、洗滌等用水。 2、生產給水系統:生產給水系統主要供車間生產用水。如設備冷卻用水、鍋爐用水等。生產給水的水質按生產性質和要求而定。

  • 給排水審圖要點之給水系統

    給排水審圖要點之給水系統

    本帖最后由 高姿態的小女人 于 2013-11-7 14:32 編輯 每個地塊一般設一個集中給水加壓泵站,加壓泵房、生活水箱應設于地下室,設置位置盡可能不占用車位,并做好隔聲減振。生活水箱采用搪瓷鋼板水箱(應與土建專業配合,將水箱布置于層高較高處,必要時考慮躍層以提高水箱有效水深減少水箱間面積),水箱有效容積一般控制在最高日用水量的15~20%。

  • 如何設計綜合樓的給水系統

    一棟18層的綜合樓,地下為汽車庫,地上3層為群房,群房上面一半4-15層為住宅,另一半4-18層為辦公,請問大家給水需要分幾個區合適,系統圖怎么畫,謝謝大家了

  • 室內消火栓給水系統的給水的方式【0917】

    1、無水泵、水箱的室內消火栓給水系統 當建筑物高度不大,而室外給水管網的壓力和流量在任何時候均能夠滿足室內最不利點消火栓所需的設計流量和壓力時,宜采用此種方式。 2、僅設水箱的室內消火栓給水 系統 在室外給水管網水壓變化較大的情況下,而且在生活用水和生產用水達到最大,室外管網不能保證室內最不利點消火栓所需的水壓和水量時,可采用此種給水方式。 消防水箱的容積按室內10min消防用水量確定。當生產、生活與消防合用水箱時,應具有保證消防水不作它用的技術措施,以保證消防貯水量。 3、設有消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統 當室外管網水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統水壓和水量要求時,宜采用此種方式。當消防用水與生活、生產用水共用室內給水系統時,其消防水泵應保證供應生活、生產、消防用水的最大秒流量,并應滿足室內最不利點消火栓的水壓要求。水箱應保證貯存10min的室內消防用水量。水箱的設置高度應保證室內最不利點消火栓所需的水壓要求。

  • 小區高層給水系統請各位支招

    1。就是整個小區內的分區是否必須統一,比如有9層的,11層的,16層的,17層的樓房。多少米分一個區好?2.就是由小區泵房統一加壓,還是每棟樓前加壓?3。以17層為例是否需要各家入戶設減壓閥門

  • 3給水系統必須給消防公司做嗎?

    建筑內消火栓給水系統必須給消防公司做嗎?小區內樓與樓之間的消防聯絡給水管線,室外埋地鋪設,沒有消火栓,僅供聯絡樓與樓的消防給水之用。請問同行,這段室外埋地給水管線,必須也要消防公司安裝嗎,是否在消防驗收范圍內呢?市政隊伍或機電安裝隊伍,可不可以承接這類工程呢?謝謝!

  • 如何選用無負壓給水系統?

    無負壓給水系統確有一些優點,在市政允許的情況下住宅給水適宜選用,敢為各位樓主,能不能為我們如何選用該系統提供一個標準?尤其是設計院的同僚,有好的經驗能否共享?/p>

  • 給水系統頂端產氣怎么辦?

    我在的這個大廈供水堅向分三個區,采用變頻供水,但每天每個區頂端的蹲便器(感應沖洗閥)都會產氣,無耐只好讓變頻連續運轉(以前到壓力設定值會停),但是在38-36Hz運轉,過一會因無人用水的原因,水泵內的水會發熱,有時連接水泵的管道內的水也會熱.請各位指點一下.

  • 關于給水系統減壓的問題

    也許這是個比較簡單的問題,但是我就是想不通?。≌埜魑慌笥褞兔Γ?! 問題:一棟35層的高層建筑,層高2.8米。我采用的是3臺變頻泵分3個區供水!!1—11層為1區;12—23層為2區; 24--35層為3區;我不明白的地方是:規范規定,分區的依據是:以給水系統最低衛生器具的最大靜壓力值為依據,住宅為300-350kpa?。?區11層樓,即需要的靜壓力是2.8*11=30.8m水柱=308kpa ,所以不用減壓??!但是2區和3區,第23樓和35樓的靜壓力分別是2.8*23=64.4m水柱=644kpa和2.8*35=98m水柱=980kpa,水泵的揚程最少要滿足這2個靜壓力才能把水供上去!那么12樓13樓14樓。。。24樓25樓26樓。。。不就超過了最低衛生器具的最大靜壓力值,但是為什么就不用設置減壓閥減壓???? 也許是我部分的概念的理解上有問題,但是我就是想不通,想各位朋友幫忙解決一下!!不勝感謝?。?!祝工作順利??!

  • 給水減壓閥在給水系統中的應用

    給水減壓閥在給水系統中的應用

    給水減壓閥是一種降低給水管道中水壓的閥門,其原理是通過水壓的變化或增強局部水頭損失以達到減壓的目的。具體動作程序是通過啟閉件的節流將進口壓力穩定至某一個需要的出口壓力,并能在進口壓力及流量變化時利用介質本身能量保持出口壓力基本不變。 給水系統中常用的減壓孔板只能減動壓,不能減靜壓;而給水減壓閥既可以減動壓,也可以減靜壓。給水減壓閥可以簡化給水系統,防止系統超壓,避免水擊,保護用水設備,節約用水。目前,給水減壓閥已廣泛應用于各類分區給水系統中,尤其適用于高層建筑的生活及消防給水系統中。1給水減壓閥的分類及原理按照結構形式分類,給水減壓閥分為比例式、可調式兩類,結構示意參見圖1。比例式的出口壓力與進口壓力是按照固定比例減壓的。比例式結構簡單,閥體只有一個活動部件活塞,活塞在截留口的前后面積不同。隨著流量的變化,截留口產生的阻力損失隨著進口、出口的壓力差變化,截留口的縫隙也變化,保持進口、出口的壓力按照固

  • 高層建筑消火栓給水系統及給水方式

    高層建筑消火栓給水系統及給水方式

    高層建筑消火栓給水系統及給水方式 知識點介紹 高層建筑一旦發生火災,火勢猛,蔓延快,救援及疏散困難,極易造成人員傷亡和重大經濟損失。因此,高層建筑必須依靠建筑物內設置的消防設施進行自救。高層建筑的室內消火栓給水系統應采用獨立的消防給水系統(不與生產、生活合用)。 1、給水方式分類 分區的形式:

  • 關于高層給水系統的疑惑,求解答

    我居所的樓房為26層高層,頂層裝有消防增壓給水設備,請問這是不是就表示我們的給水系統不會是高壓積水系統,飲用水會不會有收到2次污染的問題,想求教您,謝謝了,心里挺急的。

  • 室內給水系統水力計算問題

    當一個給水系統按下行上給式水力計算時,得出室內管網所需的總壓力H比室外管網提供的壓力H'大時,應設置增壓裝置。如考慮利用水箱加壓,相應這個給水系統也變成上行下給式,水箱的高度怎么確定,這個系統的水力計算具體步驟是怎么計算,哪位同僚有這個計算,給我一份,在下感激不盡。501528@sohu.com

  • 室內給水系統的管網布置形式

    各種給水系統按照水平配水干管的敷設位置的不同,可布置成下列幾種管網形式: (1)下行上給式 這種給水方式的水平干管可以敷設在地下室天花板下,專門的地溝內會在底層直接埋地敷設,自下向上供水。民用建筑直接由室外管網供水時,大都采用下行上給式給水方式。 (2)上行下給式 這種給水方式的水平干管設于頂層天花板下、平屋頂上或吊頂中,自上向下供水。一般有屋頂水箱的給水方式或下行布置有困難時,常常采用這種方式。上行下給式的缺點是:在寒冷地區干管容易結凍,必須保溫;干管發生損壞漏水時,損壞墻面和室內裝修,維修困難,施工質量要求較高。因此,在沒有特殊要求和敷設困難時,一般不宜采用這種管路圖式。 另外,按照用戶對供水可靠程度的要求不同,室內給水管網的布置方式又可分為枝狀式和環狀式。在一般建筑中,均采用枝狀式。在任何時間都不允許間斷供水的大型公共建筑、高層建筑和某些生產車間中,需采用環狀式。環狀式又分為水平環狀式和想、垂直環狀式。 本文來源學賽網!

  • 經驗法估算給水系統水壓力問題

    各位前輩大神,求解求解! 用經驗法估算時,第一章結尾的例題上為什么沒有加第一層的100KPA,備考新手,實在不知道,請大家幫幫忙?/p>

點擊加載更多

分質給水系統

分質給水系統專題,為您提供分質給水系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與分質給水系統 相關的專業交流討論,更多分質給水系統相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

墻體加固

消火栓的結構