若一個多層建筑,分兩個區.原因是市政壓力滿足不了高區要求.那么是否可以按以下這樣來做.1.低區用市政壓力來滿足,高區由加壓設備滿足用水。2.上下區各立管相連,用截止閥隔斷.原因是市政停水時,高區的水能保證低區使用.不知道高區相連通的做法是否可行.謝謝指點!
本人在做一個工程,地下室-4.500,地上十三層(48.000),泵房設在地下室,選用給水泵揚程60m,屋頂無生活水箱,泵房內設氣壓罐,要是分區供水的話,這個工程布置比較困難,實在不想分區,想問問大家,如果不分區的可行性有多大?
符合下列條件時,系統應分區供水: 1、系統工作壓力大于2.4MPa; 2、消火栓栓口處靜壓力大于1.0MPa; 3、自動噴水滅火系統報警閥處工作壓力大于1.6MPa或噴頭處工作壓力大于1.2MPa。請教,既然第二點要求了靜壓大于1.0MPa分區了,為什么還要第一點系統工作壓力大于2.4MPa分區?
小弟在設計一住宅的給水系統 希望大家能給點意見這項目分為3棟住宅樓 共用一地下室 泵房設于A棟對下地下室部分 標高為-7.20A棟11層塔式住宅 建筑高度40m 首層架空10m 層高3mB棟18層塔式住宅 建筑高度55m 首層架空4m 層高3mC棟通廊式住宅 為錯層布置平面 橫向上將C棟分為3部分 左部10層 建筑高度34m 首層架空7m 層高3m 中部7層 建筑高度35.5m 首層架空4m 層高4.5m 右部11層 建筑高度34m 首層架空4m 層高3m
按照規范這個消防系統分區怎么算呢?
一、分區供水的場所 1)系統工作壓力大于2.40MPa; 2)消火栓栓口處靜壓大于1.0MPa; 3)自動水滅火系統報警閥處的工作壓力大于1.60MPa或噴頭處的工作壓力大于1.20MPa。
現在做的一個天津的項目,送到審圖中心后批示的意見是每個區的靜水壓都超了。后來一問才知道,在變頻系統中應考慮在水泵流量是零的情況下分區,也就意味著最高點的靜水壓不是通??紤]的水頭,而是比這個平時要保證的水頭要高的多,問了幾個同行,他們都從來沒這么考慮過對給水系統分區。暈呀!誰能給解釋一下嗎,如果是這樣的話,我的整個系統要多出好幾個區呀。
知識點:臨時高壓消防給水系統
本帖最后由 atuo1234 于 2013-4-18 23:12 編輯 高 層 建 筑 給 水 系 統 分 區 設 計 探 討王 生 太( 西安市建筑設計研究院,西安 710054)摘要 通過對高層建筑給水系統分區相關規范和設計技術問題的分析探討,認為按《建筑給水排水設計規范》( GB 50015—2003,2009 年版) 進行系統分區設計存在節水但不節能的問題,提出只有科學合理進行系統分區才能達到既節水又節能的目的。關鍵詞 高層建筑 給水系統分區 減壓 節水 節能
28層住宅,層高3米,建筑高度85.5m。給水系統分區是怎么劃分比較好呢? 這邊規定是1~4層市政壓力供水,以上的就不確定怎么劃分了,究竟是分兩個還是三個系統呢?請各位大俠指教 急急急急急急急
節能住宅給水系統分區和分區層數探討劉 德 明(福州大學土木工程學院,福州 350108) 摘要 從節能角度出發,通過推求恒壓變流量住宅給水系統分區理想模型,分析實際工程對住給水系統分區的基本要求,并結合工程實例的計算,給出分區與分區層數確定的原則以及分區最層數范圍。關鍵詞 住宅 節能 給水系統 分區 層數
點擊了解課程↓: 建筑給排水設計培訓速成班,理論+實操,快速上手,了解一下戳這兒~ 來源:水電暖筆記管家,版權歸原作者所有,如有侵權請聯系刪除
我請教大家,怎么給系統分區?看過一些例子,給水系統的話,地下層和地上二層或三層為地區,往上大概三層(四層)到十層為中區,剩下為高區?熱水系統類似于給水系統。消火栓系統的話,有一點區別。就是不知道怎么用計算壓力來分區。
消防給水系統分區供水的三種形式分區供水的場所1、系統工作壓力大于2.40MPa;2、消火栓栓口處靜壓大于1.0MPa;3、自動水滅火系統報警閥處的工作壓力大于1.60MPa或噴頭處的工作壓力大于1.20MPa。分區供水的形式分區供水形式應根據系統壓力、建筑特征,經技術經濟和安全可靠性等綜合因素確定,可采用消防水泵并行或串聯、減壓水箱和減壓閥減壓的形式,但當系統的工作壓力大于2.40MPa時,應采用消防水泵串聯或減壓水箱分區供水形式。1、消防水泵串聯分區供水采用消防水泵串聯分區供水時,宜采用消防水泵轉輸水箱串聯供水方式,并應符合下列規定:(1)當采用消防水泵轉輸水箱串聯時,轉輸水箱的有效儲水容積不應小于60m3,轉輸水箱可作為高位消防水箱;(2)串聯轉輸水箱的溢流管宜連接到消防水池;(3)當采用消防水泵直接串聯時,應采取確保供水可靠性的措施,且消防水泵從
建筑一共18層,室外給水管網可用水頭為0.30Mpa。使用H=120*40(n-2)公式,市政管網供水至6層不對嘛?一層二層層高為5.1m,其余層層高為3.9m。感謝感謝??!
空調水系通分區按壓力分區比較好理解,也就是把壓力擱開。 但是按使用性質和負荷固有性質分區一般是怎么處理的呢?怎么才算分了區?是不是要各自自成系統呀?不會是簡單的分為不同的環路把!歡迎大家指點!!
給水系統分區