益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,自動化設備及通訊系統得以井然有序,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,其數量和規模不斷擴大。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當?shù)谋戎?。僅以廣東省為例,1995年“雷電災害”225起,1996年猛增1197起,1997年則為1465起,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞。因雷電襲擊導致系統運行中斷,其間接經濟損失難以估算,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,已成為現代電子計算機房、網絡中心、通訊系統安全運行的必要措施。 一、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1)、直擊雷直接擊中線路,雷電高電壓沿線路直接入侵設備。這種情況在高山通信站、鄉村較常發生;閃電直接落在野外或山上的電源線、電話線、天饋線上。雷電能量非常大,
空調及消防系統調試方案
因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
消防工程是增強各類大型或重要建筑物預防、抗御火災能力的安全工作。消防系統能否正常運行,將直接關系到國家和人民生命財產的安全。而要使整個消防系統維持長期可靠而穩定的運行,關健在于消防系統安裝調試的質量問題。本人通過近幾年來從事安裝工程的監督、監理,對消防系統的消防管網、設備、火災探測器、消防配管及配線等安裝調試中容易出現的通病,結合自己在實際工作中的心得,關于消防管網、設備安裝隱患分析。淺談自己的幾點體會。(1) 管網安裝當管道變徑時,宜采用異徑大小頭,在管道彎頭處不得采用補芯。當必需采用補芯時,三通上可用一個,四通上不宜超過二個,因為補芯會造成連接后增大水流的阻力,甚至造成堵塞,使噴頭不能保證足夠的噴水壓力。 <
北京2001 第七章 消防設備及附件 說明及工程量計算規則一、說明(一)本章包括:水滅火系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統設備及附件安裝等3節共80個子目。(二)減壓孔板不論在法蘭盤內、活接頭內或消火栓接口內安裝,均執行同一子目;若在法蘭盤內安裝,法蘭安裝另行計算。(三)其它報警裝置適用于雨淋、干濕兩用及予作用報警裝置;報警裝置定額中已包括了裝配管(除水力警鈴進水管)的安裝;水力警鈴進水管按圖示尺寸,執行管道安裝相應子目。(四)噴頭、報警裝置及水流指示器安裝,定額中均按管網系統試壓、沖洗合格后安裝編制的,包括了絲堵、臨時短管的安裝、拆除及其攤銷費用。(五)消防水泵接合器安裝,定額中包括法蘭接管及彎頭的安裝,但不包括其本身價值。(六)氣體驅動裝置管道安裝中,卡套連接件的數量按設計圖紙用量另行計算。(七)貯存裝置安裝中,定額中已包括滅火劑貯存容器、系統組件(集流管、容器閥、氣液單向閥、高壓軟管)、安全閥等貯存裝置和閥驅動裝置的安裝及氮氣增?。二氮化碳貯存裝置安裝不需增壓,執行定額時應扣除高純氮?,其它?/p>
現在工程都是一個大地盤,上面有幾個住宅的模式,這樣消防就有幾個問題。1.一個大底盤和上面住宅共用一個消防系統(超壓部分減壓),問題就來了,共用一個系統的話,泵房做一套水泵接合器代替每個樓這樣做是否可以?2.如果每個樓都各自接水泵接合器,那么沒有個樓都有自己的止回閥和控制閥門,高位水箱的出水管直接連到最不利的消火栓環路。那么其他樓的10分鐘水量就沒有辦法解決了,(當然有的讓屋頂水箱直接連上地下車庫管網,這樣做我感覺壓力明顯不夠)希望大家多多頂貼??!我先謝謝各位了?。。?!
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓??還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?
1、氣壓罐裝置與穩壓泵裝置的作用有什么不同,我的理解都是穩壓作用,但有什么區別呢?為什么有些工程只設置穩壓泵或氣壓罐,有些兩者都設置呢?2、在自噴規范中7.2條中,噴頭與梁、墻等距離,天正軟件有沒有考慮到呢,直接有天正給排水自動布置噴頭可以嗎?3、在自噴規范中7.2.1 條中,b在設計中怎樣決定的,是不是先選擇噴頭的條件,定b的距離,然后按a的距離設置與梁的距離呀?但通常都沒有考慮這一點,也不見圖紙說明中規定噴頭b的大?。课覍?duì)這條規范不太理解。 望各位前輩指教!謝謝!
大家好!我做的工程太少,一直對消防系統的一些問題搞不清楚。(1)高層消防是不是一定要設屋頂消防水箱?直接用水泵從消防水池打上去可不可以?(2)消防給水分為常高壓、穩高壓、臨時高壓,分別適用在什么條件下?(3)常高壓消防給水的系統是什么樣的?希望各位同仁給以幫助,謝謝了!
有兩座性質完全相同的兩層商鋪,各戶均獨立.兩座建筑之間有10米的距離.現考慮設計為同一個消防系統,因?yàn)槔贸8邏嚎梢詽M足,而且這兩個商鋪均沿街道布置.即由市政引入兩路接口,消火栓布置在商鋪的外墻上.我有以下幾個問題:1,能否按一個系統設計消防系統?2,兩路進水只能在一條街道的市政管道上,這樣是否滿足?3,常高壓消防系統的消火栓相內,是否不用設計報警按鈕?4,二層也是獨立的房間,與一層是同一戶商鋪,那么二層還需要設置消火栓嗎?(二層沒有空間設置消火栓,不可能將消火栓設置在房子里吧?若不設置,又和<建筑防火規范>中消火栓的設置有矛盾)希望各位指教?
我剛到設計院工作現在接到一小工程:2層的街面商鋪營業房,要設消火栓系統,我想問問消火栓應該和生活給水合用還是分開單獨設置好?如果單獨設,要 不要水表計量?必須構成環狀嗎?只從一側進水行嗎?請各位高手指教,謝謝了!
消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?
高規:室內消防給水管道應布置成環狀。必須所有的消火栓都連在環里面嗎。我的消火栓系統圖是這樣的 可以嗎
公司新建廠區需要配套消防系統,請問需要找什么公司做系統方案,還是說建筑公司在設計時會包括這些?[ 本帖最后由 ldwind 于 2012-3-19 10:58 編輯 ]
我現在做一個小型化工廠的消防設計,廠區內有一個小罐區,按照石油化工企業設計防火規范關于泡沫消防的規定,上半固定式的應該就可以,可是看過別的一些院做的圖紙,他們用的都是固定式的,自己有點疑惑了!儲罐:350m3煤焦瀝青儲罐1座直徑為7.5米,
總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
一層廠房,制氧車間,面積1400,高度7米大概,里邊有氧氣儲存罐子?是否需要做消防報警系統呢?規范沒有找到具體出處。 8.4.3 建筑內可能散發可燃氣體、可燃蒸氣的場所應設置可燃氣體報警裝置。( 建筑設計防火規范 2014 強條)能只做可燃氣體報警裝置么?
消防系統調試方案
消防系統調試方案專題,為您提供消防系統調試方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防系統調試方案 相關的專業交流討論,更多消防系統調試方案相關內容請?jiān)L問