消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
希望對大家有用。
一、 概述: 此項工程位于北京海淀區中關村地段,是該地區的標志性建筑,由三幢高層組成,其建筑集辦公樓、商業用樓、公寓和車庫等為一體的超大型綜合智能型建筑群體。因此,在消防系統的設計理念和設備配置上都必須有一個飛躍,也絕對保證它的高度安全和可靠,并以最先進的技術措施、最有效的可操作性和采用性能最為優良的產品做保證。二、 方案的總體思想和依據:1、 總體設計思想:l.1 推出功能化設計理念,在滿足消防規范的前提下,緊密結合本工程的不同功能,進行最合理的系統構成和設備配置,以達到方案最優。l.2 所提供的系統設計和設備配置的性能價格比最優,既能滿足有關規范和建筑功能要求,又能節省投資;既能保證不改變現場的所有管路配置,又能達到優化組合。得到理想的又符合工程實際狀況的最佳方案。以保證安全可靠,一次性驗收合格。2、 方案設計依據1)“標書要求”、設計圖紙為依據。 下列規范規定:* 《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92
益繁忙龐雜的事務通過高速電腦,自動化設備及通訊系統得以井然有序,而這些敏感電子設備工作電壓卻在不斷降低,其數量和規模不斷擴大。它們受到過壓特別是雷電的襲擊的可能性大大增加,因受雷擊引起設備損壞已占硬件維護相當?shù)谋戎亍H以廣東省為例,1995年“雷電災害”225起,1996年猛增1197起,1997年則為1465起,而且大部分事故發生在電子電器設備被損壞。因雷電襲擊導致系統運行中斷,其間接經濟損失難以估算,雷電和浪涌電壓成了電子化時代的一大公害。安裝合適的避雷過電壓保護裝置,已成為現代電子計算機房、網絡中心、通訊系統安全運行的必要措施。 一、雷電的基本理論 雷電入侵設備通常有三種形式: (1)、直擊雷直接擊中線路,雷電高電壓沿線路直接入侵設備。這種情況在高山通信站、鄉村較常發生;閃電直接落在野外或山上的電源線、電話線、天饋線上。雷電能量非常大,
塔吊螺母松動報警系統是針對塔吊螺母松動后引發的安全隱患研發的一款產品,目前只做36細齒的塔吊螺母型號,分本地觸動紅光警示和遠程主機監控兩種產品,有需要的可以聯系18856617372胡先生(同步微信)
總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
各位同仁:我現在正在做一個住宅小區外管線工程,建筑物都為地下一層,地上八層(有消火栓系統),當?shù)厥姓芫W(wǎng)壓力不足(室外地下需設水泵房)。請問小區管網消防與生活用水合用好還是分系統合理。不知現在的生活水與消防合用的增壓穩壓設備能保證消防壓力?我沒有用過,哪位有好的建議麻煩賜予一下?
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!
新手求助,請專家指導,這個工程的消防自動報警方案設計是否合理,以求系統穩定可靠,經濟、管理方便。整個工程建筑物的方位如圖所示,最遠距離約800米。目前設計師的方案是:在建筑1、建筑2、建筑8設有區域報警器,所有建筑消防線全部直接到控制中心,建筑6、7、9沒有設計區域控制器,但是距離控制中心很近的建筑1、2確設計了區域控制器,建筑3、4沒有設計。 現在我的問題是1、現有區域報警器的設計是否合理?2、可否取消所有的區域報警器直接所有都到控制中心?3、建筑6、7、9都到8然后到控制中心?4、有沒有更好的方案?謝謝各位高手專家,請做詳細解答。
請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,
請問,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理。請教指點。
消防報警系統方案
消防報警系統方案專題,為您提供消防報警系統方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統方案 相關的專業交流討論,更多消防報警系統方案相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題