看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
13.1.32 多層及單層建筑: 2)建筑高度不超過24m的單層及多層公共建筑;根據規范要求,是不是所有的除住宅以外的建筑均應設置消防報警系統啊?!
消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削
總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.
就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!
1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出
海灣消防報警設備09報價,希望對做預算的朋友有所幫助[ 本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2009-12-3 20:43 編輯 ]
火災自動報警系統的非消防電源 是指照明或者動力電源嗎?火災自動報警系統的非消防電源是指照明或者動力電源嗎?做火災自動報警系統造價時,不要計算這些非消防電源,對嗎?火災自動報警系統通過C1模塊 控制一些照明或者動力電源,這樣理解對嗎?
請問大家:一個3000平米的公建 兩層 是不是按民規13.1.3.2條不超過24米的公建設置火災自動報警系統?那消防控制室是否需要呢?沒有暖通空氣調節沒有機械排煙
請問,水噴霧滅火系統 怎么畫消防報警圖;發電機房,水專業采用了 “水噴霧滅火系統”,說是有電磁閥聯動;普通的噴淋,消防報警圖平面只是連接感煙探頭,不需要反映水專業的東西;感覺這個跟普通的噴淋差不多,平面圖不需要反應嗎?還是加個 多線制聯動線 ?請教各位大佬。。:$
xls1000火災報警消防控制系統設計手冊 下載http://www.gong123.com/dianli/2011-11-06/373240.html?YEjYZ有需要的幫頂哦!
請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,
水力報警閥在自噴系統有什么作用?按我個人理解,有了水流指示器,水力報警閥應該可以省掉?對嗎?
請問,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理。請教指點。
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾
海灣 消防報警系統