    一、建筑方案設計: 住宅類: 1、七層及七層以上住宅或最高住戶入口樓面距室外設計地面高度超過16米的住宅必須設置電梯,頂層為躍層時作一層計。 2、12層及12層以上住宅應設不少于2臺電梯,其中一層能容納擔架。 3、單元式住宅疏散樓梯:11層及其以下可不封閉,但開向樓梯間的房門應設乙級防火門且應直接采光通風; 12層至18層應設封閉樓梯間; 19層及其以上應設防煙樓梯間。 4、通廊式住宅,不超過11層的應封閉,超過11層的應防煙。 公建類: 1、病房樓、有空調系統的多層旅館和超過5層的其他公共建筑的室內疏散樓梯間均應設置封閉樓梯間(包括底層擴大封閉樓梯間)。 2、二、三層建筑(醫療托幼除外)一、二級耐火,每層面積不大于500m,二、三層人數和不超過100人時可設一個疏散樓梯。

  • 建筑施工圖注意點_--施工圖審查

    建筑施工圖注意點_--施工圖審查一、建筑方案設計: 住宅類: 1、七層及七層以上住宅或最高住戶入口樓面距室外設計地面高度超過16米的住宅必須設置電梯,頂層為躍層時作一層計。 二、關于總圖: 1、總平面圖注意畫出排除地

  • 4S店-保時捷建筑施工圖

    圖紙簡介: 本施工圖是高檔名車(保時捷)汽車4S店,3層+汽車坡道,一層銷售大廳,二層汽車維 投稿網友: h279907076 上傳時間: 2013-08-03

  • 【分享】如何畫好建筑施工圖

    相信很多剛到工地的小伙伴對剛開始畫建筑施工圖比較頭疼,下面就結合實際經驗和大家談一談如何畫好建筑施工圖 首先,必須得看兩本書...

  • 新手看建筑施工圖的步驟

    1。建筑施工圖的組成部分結構設計第一步就是看懂建筑施工圖,建筑專業是整個建筑物設計的龍頭,沒有建筑設計其他專業也就談不上設計了,所以看懂建筑施工圖就顯得格外重要。大體上建筑施工圖包括以下部分:圖紙目錄,門窗表,建筑設計總說明,一層~屋頂的平面圖,正立面圖,背立面圖,東立面圖,西立面圖,剖面圖(視情況,有多個),節點大樣圖及門窗大樣圖,樓梯大樣圖(視功能可能有多個樓梯及電梯)。作為一個結構設計師必須認真嚴謹?shù)陌呀ㄖD理一遍,不懂的地方需要向建筑及建筑圖上涉及的其他專業請建,要做到絕對明了建筑的設計構思和意圖。2。圖紙目錄及門窗表圖紙目錄是了解整個建筑設計整體情況的目錄,從其中可以明了圖紙數量及出圖大小和工程號還有建筑單位及整個建筑物的主要功能,如果圖紙目錄與實際圖紙有出入,必

  • 建筑施工圖和結構施工圖

    我是將畢業的學生可以說什么都不很懂的希望大家 ,各位前輩能夠告訴對建施和結施最主要的是要抓住什么?最應該從圖紙獲取什么?還有就是;怎樣最簡單的把圖紙看懂!

  • 怎么樣才能畫好建筑施工圖?

    我是畫建筑施工圖的,不過感覺每次畫完整個圖面不好看,不知道為什么,總感覺別人的圖面好看些!求經驗大師,說下怎么樣把整個圖面搞的好看些啊,一般線寬啊,顏色什么的我都用天正默認自帶的!

  • 建筑施工圖審查中常犯的錯誤!-ZT

    1.消防電梯機房與其它機房之間隔墻上門洞未設甲級防火門。2.地下車庫出入口處的防火分區墻上未設甲級防火門,并用人防門代替甲級防火門。3.地下車庫出入封閉樓梯間門未設置乙級防火門。4.汽車坡道出入口處未設防火卷簾。5.地下室設噴淋系統后一個防火分區面積仍超過1000平方米。6.地下自行車庫防火分區面積超過500平方米7.柴油發電機房與儲油間之間未設甲級防火門,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是對規范規定采用甲、乙、丙級防火門的條文內容不夠熟悉)8.設備用房門不應直接開向樓梯間。9.防火門開啟方向朝向變形縫。10.樓梯電梯間合用前室外窗開啟面積小于3.0平方米,不滿足高規。11.復式樓梯及公共樓梯的護欄采用橫欄桿;教學樓梯、陽臺、平臺、低窗所選欄桿形式易攀爬,不符合規范要求。12.對特殊建筑物規范的條文內容不熟悉,設計執行不到位(如體育建筑等)。13.臥室、廚房上層為衛生間時,未采取防水、隔聲和便于檢修的措施。14.玻璃面積大于1.5平方

  • [轉帖]施工圖審查畫建筑施工圖注意點

    [轉帖]施工圖審查畫建筑施工圖注意點施工圖審查畫建筑施工圖注意點 畫建筑施工圖注意點 : 一、建筑方案設計: 住宅類: 1、七層及七層以上住宅或最高住戶入口樓面距室外設計地面高度超過16米的住宅必須設置電梯,頂層為躍層時作一層計。 二、關于總圖: 1、總平面圖注意畫出排除地面及路面雨水的坡度與明溝(可取i=0.5%)及其與規劃排水系統的聯系。 2、應注明黃海高程; 3、應注明坐標值; 三、關于底層: 1、應注明室外臺階、坡道、明

  • 畫建筑施工圖注意點_--施工圖審查

    1、七層及七層以上住宅或最高住戶入口樓面距室外設計地面高度超過16米的住宅必須設置電梯,頂層為躍層時作一層計。 2、應注明黃海高程; 3、應注明坐標值; 三、關于底層: 1、應注明室外臺階、坡道、明溝;室內外標高。

  • 怎樣看懂建筑施工圖方法慨括

    在建筑這一行,無論是土建建筑,還是鋼結構建筑,圖紙都是必須學會的??磮D首先肯定是要對圖紙有個清晰明確的認識。 在建筑工程中,圖紙有建筑施工圖和建筑總平面圖及結構施工圖,具體的慨括如下: 建筑施工圖是以投影原理為基礎,按國家規定的制圖標準,把已經建成或尚未建成的建筑工程的形狀、大小等準確地表達在平面上的圖樣,并同時標明工程所用的材料以及生產、安裝等的要求。它是工程項目建設的技術依據和重要的技術資料。建筑工程圖包括方案設計圖、各類施工圖和工程竣工圖。由于工程建設各個階段的任務要求不同,各類圖紙所表達的內容、深度和方式也有差別。方案設計圖主要是為征求建設單位的意見和供有關領導部門審批服務;施工圖是施工單位組織施工的依據;竣工圖是工程完工后按實際建造情況繪制的圖樣,作為技術檔案保存起來,以便于需要的時候隨時查閱。 建筑總平面圖是表明一項建設工程總體布置情況的圖紙。它是在建設基地的地形圖上,把已有的、新

  • 某三層幼兒園建筑施工圖

    圖紙簡介: 本工程是精美幼兒園筑層數為地上三層,該建筑高度12.35m,總建筑面積 2919m,占地面積1031m2 。 圖紙內容有:幼兒園一層平面圖,幼兒二層平面圖,幼兒三層平面圖,頂層平面圖,剖面圖,立面圖等,可供參考。 投稿網友: yuchenggong091869

點擊加載更多

建筑施工圖審查制度

建筑施工圖審查制度專題,為您提供建筑施工圖審查制度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑施工圖審查制度 相關的專業交流討論,更多建筑施工圖審查制度相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度