火災自動報警及消防聯動系統布線與配管
隨著電視監控系統技術的發展,可靠性、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,那么,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動?2、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3、應該如何聯動?4、需要如何規范聯動接口?
火災自動報警系統與消防設備聯動系統的配合
1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙
有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?
大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災?;馂?zāi)蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注?,F(xiàn)談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕。”由此看來,設置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
發一個“火災自動報警及聯動系統相關問題”,供大家參考!
我覺得不錯的資料,希望能給需要的人帶來幫助~~呵呵[ 本帖最后由 wangzhuyang 于 2012-3-9 10:47 編輯 ]
近年來,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,使消防設施的自動化、智能化水平不斷提高,消防技術實現了火災自動監測、自動報警過程?;馂?zāi)自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,為及時發現和撲滅初期火災,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,其中設計尤為重要。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,一般是根據建筑物的實際情況,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,設計人員一般都不會進行詳細的設計。主機的配置大多數都是由廠家提供的,而廠家不太了解現場,往往根據經驗來配置。因此可能會導致配置達不到要求,造成地址容量不足、電源容量不
一、 概述: 此項工程位于北京海淀區中關村地段,是該地區的標志性建筑,由三幢高層組成,其建筑集辦公樓、商業用樓、公寓和車庫等為一體的超大型綜合智能型建筑群體。因此,在消防系統的設計理念和設備配置上都必須有一個飛躍,也絕對保證它的高度安全和可靠,并以最先進的技術措施、最有效的可操作性和采用性能最為優良的產品做保證。二、 方案的總體思想和依據:1、 總體設計思想:l.1 推出功能化設計理念,在滿足消防規范的前提下,緊密結合本工程的不同功能,進行最合理的系統構成和設備配置,以達到方案最優。l.2 所提供的系統設計和設備配置的性能價格比最優,既能滿足有關規范和建筑功能要求,又能節省投資;既能保證不改變現場的所有管路配置,又能達到優化組合。得到理想的又符合工程實際狀況的最佳方案。以保證安全可靠,一次性驗收合格。2、 方案設計依據1)“標書要求”、設計圖紙為依據。 下列規范規定:* 《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(2001版)* 《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92
我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統
請教大家這張系統圖中,消防接線箱至各設備的管線規格應是什么?謝謝。
現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<
消防聯動系統及其控制系統 有助于大家學習
請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾
檢測方案 (一)火災自動報警系統檢測流程 1.火災自動報警控制器及聯動控制器的安裝位置,左、右、后三面的維修距離及正面的操作距離。 2.火災自動報警控制器及聯動控制器的內部接線,電源線及接地線的狀況。 3.控制器的功能檢測:自檢功能消音、復位功能,故障報警功能,火警優先功能。
自動消防報警聯動系統實訓裝置
自動消防報警聯動系統實訓裝置專題,為您提供自動消防報警聯動系統實訓裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與自動消防報警聯動系統實訓裝置 相關的專業交流討論,更多自動消防報警聯動系統實訓裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題