在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
在看火災自動報警的系統圖時,發現有些需要連接模塊,有些就直接連接總線,為什么呢?什么情況下就需要模塊什么情況又不需要呢?模塊在這系統當中充當什么樣的作用呢?
各位大哥大姐,哪位做過中庭的火災報警啊,能否傳份圖紙上來讓我學習學習~~~~~~~~~~ 謝謝拉~~~~~~~~
審查一項目,一,二層為連體單間商鋪,每層建筑面積2450m2,3-6層為住宅.本人以GB50116-98第3.1.1條為依據,應劃為二級保護對象,設火災報警.但有的同行認為不設,回復:多規GB50016-2006Z中沒有明確規定.本人又無多規.請大家分析分析.
規范對于二類的說明中,24米以下單層大于2000小于3000的公共建筑需要設,如果小于2000的是不是不用設了呢?對于空氣調節系統是什么概念,該怎么理解?
小弟 剛學火災報警及消防控制?,F(xiàn)在發現里面有電話線 廣播線 控制線 報警二總線。。。1.報警二總線和其他線有什么關系啊?2.溫感應該連到什么線上面呢?可以和消防廣播連在一根線上面嗎?3.溫感,手報,聲光報警器,廣播這些可以連在一起嗎?
總共10棟3層的小辦公樓,每棟(九百多平米)每層三百多平米,屋頂設中央空調,水暖專業不做消防設施,電上需要設置火災報警系統嗎,具體依據?
今天看一個火災自動報警的圖集,跟消防有關的配電箱都有一根從控制室到配電箱的控制線,而非消防配電箱則沒有控制線,只有控制模塊,我就疑惑了,消防時非消防電源不是消控中心切除嗎,還是說模塊接收到信號,分勵脫扣器就強制切除,求大俠指教,謝謝
大家好,我單位安裝了一套simplex4120火災報警主機,一直以來運行比較穩定,但是近來總是會無緣無故的報警,是屬于系統報警,在主機的顯示上面也看不出來是哪里的問題,請教大家這是怎么回事啊,謝謝了。
規范:多層中每層建筑面積超過3000平米的百貨樓.商場為一級保護對象,請問3000平米指大空間嗎?多個小開間(100~500)平米聯體三層(戶內設樓梯)單層超過3000平米算不算? 多層中設有空氣調節系統的辦公樓為二級保護對象,只設有風機盤管系統的集中空調辦公樓算不算? 實際許多工程均未做,對否?請指教。
各位,本人手里有一個工程,共有七棟樓,其中一個最大的為主樓,18層的高層,按照規范肯定要設火災自動報警,另外六棟樓為12層的小高層,為辦公樓,也設置了火災自動報警。也就是這幾棟樓全部有火災自動報警。我想問的是:一、可否把消防控制中心設在主樓一層的控制室?該控制室的配置最齊全,含報警主機、廣播單元主機、消防電話單元主機、手動(聯動)控制柜及圖形工作站等;二、其余6棟樓內也有消防分機房,該分機房該如何配置?是否也要配置除報警分機外的用于本樓的廣播、消防電話及聯動控制柜?還是將這些功能單元統一放在主樓,本樓只起報警作用?以上均假設各單體建筑內都有消防電話分機、背景/應急廣播、各種需要手動遠程(消防控制室)監控的設施、各種火災報警和滅火設施等。
本人從事自動報警相關工作5年,能獨立完成消防自動報警布線,安裝,調試,熟悉現行國家自動報警驗收規范,尋求自動報警工長工作一份,最好能在黑龍江,北京,上海也可以,尋求一家頗有實力的消防工程公司就職,希望薪金2000員/月以上,或者哪個哥們就業的公司缺人也可以幫忙介紹一下,能長年工作,工資月結算,聯系方式nsiian1@163.com或者加我QQ95261234留言,謝謝!
<火災自動報警線路施工驗收規范>GB50166-92: 第2.2.4條 不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路,不應穿在同一管內或線槽的同一槽孔內。那消防控制,消防通訊,警報線路是不是屬于不同系統、不同電壓等級、不同電流類別的線路?如果是的話,就意味著不能在同一個線槽內敷設了?
工程概況:1、二層。2、左邊,一,二層是辦公室(單間),總共有740平米。中間,一層三個(丙類物品)庫房,760平米兩個,780平米一個;二層是(丙類物品)廠房,2340平米。右邊,只有一層是(丙類物品)廠房1440平米。3、左邊是辦公室一二層是一個防火分區;中間一層,三個庫房是一個防火分區,二層廠房是一個防火區。右邊廠房是一個了防火分區。問題:1、考慮是否設火災報警,是幾級保護對象,查規范時,是按各個防火分區面積算還是按整個建筑物面積算。2、左邊的辦公區還設火災報警嗎?
火災自動報警系統的設計火災是發生頻率較高的災害,無論電氣設備、專修材料、內部陳設都能引發樓宇的火災,導致人員傷亡和財產損失。而火災最容易發生在人群周密和物資集中的地方損失尤以高層和超高層建筑最大。所以,智能建筑的防火系統技術,火災自動報警系統是智能建筑中建筑設備自動化系統的重要組成部分。智能建筑中的火災自動報警系統設計首先必須符合GB50116-98《火災自動報警系統設計規范》的要求,同時也要適應智能建筑的特點,合理選配產品,做到安全適用、技術先進、經濟合理。首先讓我們來看一下智能建筑中火災自動報警系統的設計形式以及它的劃分和設置。從設計而言一般分為三種:區域火災自動報警系統,集中火災自動報警系統和控制中心報警系統。就從現在的智能建筑基本特點來看,最適用的方式還是控制中心報警系統。劃分和設置方面:探測區域的劃分與探測器的設置,報警區域的劃分和報警控制器的設置,消防聯動設備及其控制,當然提出火災自動報警系統設計時一定要考慮它在聯接界面上與智能建筑的適應性。接下來介紹智能建筑中火災自動報警系統
4幢小高層,設一個消控室,由此消控室中的消控主機JB-3102(三節臺式,帶聯動,廣播,電話)引出數個回路進行保護。這種形式應該屬于區域報警呢還是集中報警或控制中心報警?這三種形式應該如何區分呢?
新高規提出對人員密集場所宜設置漏電報警系統,但對具體哪些部位應設漏電報警系統并未做出規定;若結合附文說明中的例子(北京市某家具城……),應是整棟建筑的所有回路(包括每個支路)都應具有漏電報警功能。 但今看到一個廠家的樣本,其中現場監控器(漏電報警系統中監視漏電電流的終端設備)的尺寸達到90x280x50mm,假若配電箱的每個回路都做漏電報警(每個回路配一個現場監控器),顯然不現實。 不知大伙有什么看法?
(1) 一般施工要求①安裝工程以設計施工圖、設備技術文件、設備使用說明書的要求施工。在施工過程中發現設計中有不合理或不符合實際之處,及時提出修改建議,經現場指揮部或業主、設計人員研究決定按修改意見施工。②安裝過程中為保證質量,按自檢、互檢和專業施工人員檢查相結合的原則,對每道工序進行檢查和記錄(詳見質量保證措施),并以這些檢查記錄作為工程驗收的資料。對于隱蔽工程,在隱蔽前經檢查合格,甲方監理簽字方可隱蔽并及時做好記錄交資料員妥善保管。③安裝過程中所需要的儀器、儀表、量具、衡器等是經計量部門檢查的合格產品,以保證施工作業的產品質量是合格的。(2) 電氣管路敷設要求①配電管、箱、盒的安裝管線應按圖紙及實際現場按最近線路敷設,水泥保護層面不得少于15mm。并盡量避免三根管路交*于一點。箱體在墻上應固定牢*。標高應符合規范要求,接線盒與電管之間必須用黃綠雙色線跨接。②電管拗彎無折皺和裂縫,管截面橢圓度不大于外徑的10%,彎頭半徑大于6個管徑。使用金屬軟管長度不宜大于1M,特殊情況應有加固措施,兩端應用鎖母接頭固定,并有可*接地。