請教各位老手,我是天津的,現在審圖要求計算冷負荷時圍護結構傳熱系數必須與建筑專業一致才行,但建筑專業的外墻傳熱系數是包括墻體和熱橋在內的“平均”傳熱系數,屋頂是包括上人屋面和非上人屋面在內的“平均”傳熱系數。但是冷負荷計算公式只是按照單一墻體查取傳熱系數,不是平均傳熱系數!這就會出現同樣墻體和建筑專業傳熱系數取值不一致的情況!現在的負荷計算軟件在計算冷負荷時都要求輸入詳細的圍護結構做法或選取已知數據庫數據,因為要準確計算傳熱延遲系數。如果按照單一墻體取值則小于建筑專業(不包含熱橋),如果為了和建筑專業一樣則傳熱延遲系數肯定不一樣,那樣最大冷負荷出現時間就可能不一樣。除非把熱橋部位也計算在內,可那樣就太麻煩了。不知有類似要求地方的設計人如何解決此問題?請大家幫?。例:某墻體傳熱系數0.52面積占比0.8 熱橋部位傳熱系數0.65面積占比0.2則建筑專業節能登記表算法:0.52x0.8+0.65x0.2=0.546暖通專業算法:0.52
我最近遇到個問題:冷庫采用擱架排管,在擱架上放薄鋼板,庫中風速1.5—2.0m/s 請問傳熱系數該怎么計算??誰有這方面的資料,傳點給小弟。謝謝!!我的E-mail地址是:lime1907@163.com
R22冷風機 技術參數如下:庫溫高于-10℃,蒸發能力(δt=8℃):6.59KW,蒸發面積30m2,風量3600m3/h,疑問:冷風機的傳熱系數能到27w/m2.℃?另外,一小冷庫庫溫0--4℃,面積150M2,存白條肉30噸,要求25℃進,6℃出,冷卻時間10h,請問:兩臺蒸發面積160的高溫風機夠么?謝謝
一、計算公式如下1、圍護結構熱阻的計算 單層結構熱阻 R=δ/λ 式中: δ—材料層厚度(m) λ—材料導熱系數[W/(m.k)] 多層結構熱阻 R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn 式中: R1、R2、---Rn—各層材料熱阻(m2.k/w) δ1、δ2、---δn—各層材料厚度(m) λ1、λ2、---λn—各層材料導熱系數[W/(m.k)] 2、圍護結構的傳熱阻 R0=Ri+R+Re 式中: Ri —內表面換熱阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re—外表面換熱阻(m2.k/w)(一般取0.04) R —圍護結構熱阻(m2.k/w) 3、圍護結構傳熱系數計算 K=1/ R0 式中: R0—圍護結構傳熱阻 外墻受周邊熱橋影響條件下,其平均傳熱系數的計算 Km=(KpFp+Kb1Fb1+Kb2Fb2+ Kb3Fb3 )/( Fp + Fb1
最近有個工程是鋼結構的廠房 屋面采用的是75mm厚海藍色V950型EPS夾芯板 我想知道屋面的傳熱系數是多少啊 哪位大大能幫忙搞定啊
灰砂磚導熱系數是1.1厚180mm傳熱系數K用軟件算到是3.01但手算按公式K=1/(R+0.6)算到3.089為什么啊
彩鋼夾芯板是以彩色涂層鋼板為面材,自熄型聚苯乙烯、聚氨脂、玻璃棉、巖棉為芯材,用熱固化膠在連續成型機內加熱加壓復合而成的超輕建筑板材。具有自重輕(為混凝土屋面重量的1/20~1/30),保溫隔熱(其導熱系數值為0.034W/mk),施工速度快(無濕作業,不做二次裝修,施工周期可縮短40%以上),色澤鮮艷(無需表面裝飾,彩色鍍鋅鋼板防腐層保持期在15-30年)的特點, 是一種集承重、保溫、防水、裝修于一體的新型圍護結構材料。 采鋼板作為屋頂和外墻其傳熱系數可以這么計算:苯板的厚度為10cm ;苯板導熱系數0.06k=1/(0.115+0.1/0.06+0.04)=0.55這么計算沒問題吧?
我選型的一臺板換BR35-30汽水換熱型,選型表上熱負荷為1045KW,蒸汽流量1.68t,循環水是50/60℃用于空調制熱。但我用公式Q=A*K*對數溫差T,來反算熱量(按板換最低換熱系數3000w/m2K計算)=30*3000*68=6120KW這是怎么回事?如果按選型表上的參數計算傳熱系數就很小了K=1045/(30*68)=512W/M2K,我理解是反算的換熱量是指30m2的板換的最大換熱能力,而參數表只是提供的一種很保守的選擇,是否我哪里錯了?請教大家了。
收錄于話題
各位,1、在計算室內采暖時玻璃幕墻的傳熱系數是多少,在書中沒查到。2、另外,在《暖通技術措施》中要求玻璃的傳熱系數限值是雙玻的,如果是單玻的怎么取值?取雙玻的還是單玻的?
措施上說外墻的最大傳熱系數不宜超過1.5w/m2℃,可是建筑給我的條件就是一個200的外墻,其它的就沒有了,那我怎么計算呢?是就按1.5w/m2℃計算,還是要根據實際的來。建筑物的外圍護結構是否能滿足節能設計標準是由建筑專業核算還是由我們專業來做呢?
廠家說 電散熱器的熱效率幾乎為100%,也就是說輸入多少電功率就會散發多少熱量我覺得這不大可能 所以想親自計算一下電散熱器的實際散熱量 但是不知道電散熱器的傳熱系數又是多少呢?還有 我想知道電散熱器里的熱媒到底是哪種油呢?
新的公共建筑節能設計標準已經實施,我想請問各位同行,在不同的體形系數及不同的窗墻比下,怎樣結構形式下的窗,傳熱系數才能滿足公共建筑節能設計標準中的要求?不同結構形式下的窗傳熱系數具體值是多少?
現在我正在做的幾個工程里都涉及到玻璃幕墻的傳熱計算。在設計手冊和其他一些資料里我只能查到玻璃的導熱系數,在算傳熱系數時需要知道內,外表面的對流換熱系數卻不知道再那里能查到。?或還有什么其他的辦法知道玻璃的傳熱系數,???請大家幫帧弟解答一?,在此表示感謝了?。?!
剛淘到一關于平行流冷凝器的傳熱系數有用分析報告,覺得不錯,大家分享
在維護結構管理器中有3個傳熱系數一個夏季一個冬季還有一個叫:傳熱系數(內) 這個是什么??實際計算發現用的是那個傳熱系數(內)的數據,
建筑專業提供的天正圖紙,暖通專業從中提取三維信息,遇到了如下幾個問題,請版主幫忙看看。1.維護結構的傳熱系數如何提取呢?是建筑專業提供一個構造庫文件(*.lib)嗎?2.如果自己創建了一個工程的維護結構參數,想要給別人,如何解決呢?剛才試著想要生成一個Lib文件,但是沒成功。
建筑外窗保溫性能是以窗戶的傳熱系數(K值)進行分級,民用建筑和公共建筑節能設計標準中對全國不同地區的建筑外窗的傳熱系數(K值)都規定了一個限值.因此建筑設計單位和門窗生產企業在建筑門窗工程招投標中都必須計算確定建筑外窗的傳熱系數(K值),達到建筑節能設計標準要求. http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=zgjzjsjg200608007
墻體由幾種材料組成,有磚墻,保溫板,其中還有30MM的空氣層。如果算這個傳熱系數,磚墻和保溫板好算,空氣層的傳熱系數怎么算到里面去?還是不用算了。還有,算這種由幾種材料組成的傳熱系數,還要注意些什么問題?多謝了,再線等?。。。。。。。。。?!