本人是弱電新手,看了圖后不知道平面圖中應該有幾根管幾根線,系統圖中為何有的回路4根線,還有8根線的?好像是北京利達產品,那位朋友幫個忙解釋一下?先謝謝了
關于消防報警線路穿管問題:消防報警系統中穿焊接鋼管SC、PVC管、JDG管、KBG管時,關于消防規范中對它們的厚度要求是多少??? 為了用理據說服工地監理
對總線制,消防報警線路敷設時是盡量一串到底,還是就近連接,到處分支。前一種方式布線不太好看,后一種布線不知對系統有無影響,分支接多少設備才行?大家一般采用何種布線方式。
多層建筑群,僅設有消火栓系統,請問由泵房消火栓控制箱引去各個建筑單體的消防報警線路導線型號及規格?若設有破玻按鈕及回?zé)艟€,則為NH-KVV 4x1.5(或2.5);若再設有警鈴,則導線型號規格為多少,且警鈴的電源由哪兒取得?q請各位大俠賜教,拜托!
民規13.10.4第四條:消防設備的分支線路和控制線路,宜選用與消防供電干線或分支干線耐火等級降一類的電線或電纜。 問題:這個“耐火等級降一類”到底指什么意思,是指阻燃嗎? 有設計火報用了阻燃線,監理提出應用耐火線穿JDG。原設計說阻燃可以用,只是不能用JDG管只能用SC。大家怎么看的?
所有消防報警線路(包括聯動線路)能否在同1橋架中以下線路:報警信號線,報警系統電源線,數據通信線(與報警顯示器連接RS485或CAN網絡),消防泵手動啟動線,消防電話2總線,及其他電動機或泵的啟動線。如果可以,有什么附加條件嗎謝謝
我做了一個預算,圖紙上室外啟泵線路套管是32的厚壁鋼管,可是我找了書上說在電氣配線里找,我看了半天哪個都不象,請問該套哪個?我是用江蘇清單報價做的
大家好,我現有一份消防報警系統廠家設備的報價,電子版與大家共享。
《高規》在關于做自動報警時,有個注明,就是說有些二類高層建筑物有自動噴淋系統時,可不設火災自動報警。那么,此時,噴淋系統的水流指示器及壓力開關等又該如何處理呢?我們知道,當有火災自動報警時,它們是與火災自動報警連接。但此時已經沒有火災自動報警系統,它們又該怎么辦呢?
一類高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?二累高層的裙房消防報警應該按幾級來設置呢?高規上有明確的條文說明嗎?我沒查到了請哪位大蝦給我指條名路了先行謝過
一個面積為1500m2的丙類庫房需不需要做消防報警系統?根據建筑設計防火規范可不做消防報警,但是在火災自動報警設計規范中該類建筑屬一級保護對象,好象應社報警系統。請高手指點/
小弟初來乍到,還望各位關照從規范來看,好像別墅沒有要求做自動消防報警系統,那么別墅一般有多少比例會做自動報警呢?如果做的話,是只在廚房和起居室里裝兩個探頭還是基本上各個重要的屋子都有安裝呢。
安上消防報警設備之后還可不可以搖絕緣電阻安設備之前沒搖線的絕緣電阻,現在搖不知道對設備有沒有損壞?。≌埥桃幌赂髀犯呤郑。?!
消防橋架內報警、強啟、廣播線路要用隔板分開嗎?物業要求我們分三隔,但是設計圖紙上未提及,那是否應該分開?有無規范明確約定。否則說服不了物業公司的人。
在消防報警控制線路中,對24V電源線路用什么具體要求?比如是用耐火的還是阻燃的?線徑有什么要求?敷設方式有沒有什么規定?對信號線RVS、消防電話線等有什么規定?還有,防爆事故風機由氣體報警器控制,增加的手動控制按鈕一定要放在室外嗎?如果我用的是防爆按鈕,可不可以放在室內?有依據嗎?這些規定在哪一部國家標準里?我查了《高層民用建筑設計防火規范》(2001版)、建筑設計防火規范(2001年版)、火災自動報警系統設計規范等國標,就是沒有查到,可能是我太粗心了,請哪位知道的指點一下,謝謝!
有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?
火災確認后,我們要切除非消防負荷.但該一下全部切除呢,還是象消防廣播那樣切本層和鄰層呢?歡迎各位討論?......我本人感覺不應一下全部切除.但計算總負荷時,我們是拿消防負荷與其余全部負荷相比較,取大者來作為建筑的電氣負荷,這又意味火災發生時該是全部非消防負荷一起切除了.
有一工程,是一煙廠倉庫,因倉庫每年都要噴灑藥品,防止煙草長蟲,我在設計本工程時,消防報警采用的是進口的惡劣環境的探測器,但是有個問題,此藥品對銅有強烈的腐蝕性,我想問的是電線都是銅的,應該怎樣處理,才能防腐.
在以前的施工過程當中,通常我們都是在明裝部位,如吊頂內、墻壁上等處的消防報警管線進行防火處理,一方面本身的電線采用ZR-BV,另外一方面采用鍍鋅電線管且管外涂抹防火涂料。而規范上寫的是報警控制線路需刷防火涂料,而消防傳輸線路則不需要刷防火涂料。請教各位在工廠區明裝部位配的煙感、警鈴、手報、消防電話的管外是否需要刷防火涂料。