請教大家這張系統圖中,消防接線箱至各設備的管線規格應是什么?謝謝。
論文簡介:火災報警及聯動控制標準圖集,消防平面布置圖、系統圖、控制原理圖、聯動關系等均有詳細介紹。 投稿網友:songxueping90 上傳時間: 2013-07-27
有一建筑可以暫定為塔式住宅樓(二類建筑),樓梯形式為剪刀梯。按規范要求得在消防電梯與封閉樓梯合用的前室里設置探測器(單獨一個探測區域),這樣的話是否每層都要設置探測器?能不能隔幾層設置一個?還有是否需要每層都要設置燈光顯示裝置?可否幾層串起來算一個回路?還有每一層都要設置短路隔離器?好浪費哦。還有就是點數是怎樣計算的?啥叫點數?
04X501--火災報警及消防聯動
發一個火災自動報警和消防聯動控制的動畫演示
火災自動報警消防聯動控制系統隨著現代化、智能化建筑的發展,建筑物層次的增多,火災的危害性越來越大。由于高層建筑的特點,一旦發生火災?;馂?zāi)蔓 延迅速,人員疏散困難。如果僅靠消防人員人工災火,由于受各種條件限制,消除人員很難迅速靠近火區滅火。因此,在現代高層內部均要求設置火災自動報警及聯動控制系統。而消防聯動控制系統設計的好壞又直接影響整個消防系統及滅火過程的成敗,正由于消防控制聯動控制系統在整個滅火過程中的重要作用,它越來越被廣大電氣設計工作者所關注。現談一下自己對消防聯動控制系統設計的一些粗淺的見解。 一、 消水防泵 (一) 消火栓用消防水泵 1、 用消火栓按鈕直接起動消防水泵?!陡邔用裼媒ㄖO(shè)計防火規定》GB50045-95(以下簡稱《高規》)第7。4。6。7條規定:“臨時高壓供水系統的每個消火栓處應設直接啟動消防水泵的按鈕?!庇纱丝磥恚O(shè)置在消火栓箱內的消火栓按鈕應具有直接起動消防水泵的動能。在工程設計中應注意消防栓按鈕不能直接接在消防水泵~220V或~380V的起動回路中,因為,《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92(以下簡稱《民規》
近年來,我國消防事業的蓬勃發展和計算機及現代通訊技術的引入,使消防設施的自動化、智能化水平不斷提高,消防技術實現了火災自動監測、自動報警過程?;馂?zāi)自動報警及消防聯動控制系統已廣泛地應用到了建筑防火中去,為及時發現和撲滅初期火災,保護建筑物內人身和財產安全發揮了重要作用。 怎樣才能使火災自動報警及消防聯動控制系統在防火工作中發揮巨大的作用,這就取決于火災自動報警及消防聯動控制系統的設計和施工,其中設計尤為重要。設計人員在進行火災自動報警及消防聯動控制系統設計時,一般是根據建筑物的實際情況,遵循現行國家標準《高層民用建筑設計防火規范》、《建筑設計防火規范》、《火災自動報警系統設計規范》等消防法律法規進行設計,但對于火災自動報警及消防聯動控制系統主機的配置,設計人員一般都不會進行詳細的設計。主機的配置大多數都是由廠家提供的,而廠家不太了解現場,往往根據經驗來配置。因此可能會導致配置達不到要求,造成地址容量不足、電源容量不
火災自動報警及消防聯動系統布線與配管
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是不用做火災自動報警的。但是卻要做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。
各位好!最近有一地下車庫70輛車,屬于三類車庫,按規范是做排煙系統。平常我們都是用火災自動報警系統來控制風機的。可是電氣專業說按規范不用做火災自動報警系統。這要是沒有火災自動報警。這風機能否正常工作了。能否在火災時自動排煙呢。排煙口如何自動打開,防火閥如何自動打開
末端需要雙電源切換的設備有哪些 我還沒做過這個 別人問我的 我只知道 消防水泵需要末端互投電源 請大家幫?回答這個問題 謝謝
誰做過火災自動報警系統聯動電視監控的,當房間內煙感報警,電視監控系統圖像自動切換到該房間?這套軟件是消防提供還是安防的提供?
現 代化的建筑規模大、標準高、人員密集、設備眾多,對防火要求極為嚴格。為此,除對建筑物平面布置、建筑和裝修材料的選用、機電設備的選型與配置有許多限制 條件外,還需要設置現代化的消防設施。隨著我國經濟建設的發展,各種高層建筑、大中型商業建筑、廠房不斷涌現,對自動消防報警系統提出了更高更嚴的要求。 為了早期發現和通報火災,防止和減少火災危害,保護人身和財產安全,保衛社會主義現代化建設,在現代化的工業民用建筑、賓館、圖書館、科研和商業部門,火 災自動報警系統已成為必不可少的設施。電氣工程設計、安裝和使用是否正確不僅直接影響到建筑的消防安全而且也直接關系到各種消防設施能否真正發揮作用。因 此,自動報警及消防聯動的設計及設備選型顯得尤為重要。一、系統的組成<
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-9-7 13:11 編輯 火災自動報警及聯動控制是一項綜合性消防技術,是現代電子工程和計算機技術在消防中的應用,也是消防系統的重要組成部分和新興技術學科。火災自動報警及聯動控制的主要內容是:火災參數的檢測系統,火災信息的處理與自動報警系統,消防設備聯動與協調控制系統,消防系統的計算機管理等,如下圖所示。
《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾
下載后覺得有用,幫忙頂一下。
隨著電視監控系統技術的發展,可靠性、實用性大大增強,普及率愈加廣泛,那么,1、消防自動報警系統是否需要與電視監控系統聯動?2、聯動會影響消防自動報警系統的可靠性嗎?3、應該如何聯動?4、需要如何規范聯動接口?
接觸火災自動報警系統時間不長,有幾個概念搞不清楚,電源線是控制線嗎?我只知道回路線是信號線,還有誰能提供給我一份有詳細說明的氣體滅火的聯動設計系統圖,非常非常之感謝!