請問,雙出口消火栓一般用在什么場合啊,?(我在小高層很短的走廊里用過)是不是一般以單栓的優先選用啊?有沒有規范明確規定的???雙出口是不是可以當作2股水槍的啊?謝謝了,回答對的獎勵!
一、消防栓的種類a.雙閥雙出口消火栓 室內消火栓是安裝在建筑物內消防管網上,向火場提供水的帶有閥門的接口。是工廠、倉庫、高層建筑、及船舶等室內固定消防設備,用于撲救建筑物內的火災,通常安裝在消火栓箱內,與消防水帶和水槍等配套使用。b. 旋轉消火栓旋轉消火栓是栓體可相對于與進水管路連接的底座水平360o旋轉的室內消火栓。它具有栓體與底座相對旋轉的特點,因而可以在超薄箱體內安裝,使得箱體減薄成為可能。當消火栓不使用時,可將栓體出水口旋轉至與墻體平行狀態,即可關閉箱門;在使用時,將栓體出水口旋出與墻體垂直,即可接駁水帶,便于操作。c.地下消防栓地下消防栓是一種室外地上消防供水設施。用于向消防車供水或直接與水帶、水槍聯接進行滅火、是室外必備消防供水的專用設施。安裝于地下,不影響市容、市通。由本體、彎管、閥座、閥瓣、排水閥、閥桿和接口等零部件組成。地下消火栓是城市、廠礦、電站、倉庫、碼頭、住宅及公共場所必不可少的滅火供水裝置。尤其是市區及河道較少的地區更需裝設。產品的
我原來用過清華三維的矢量化軟件,沒用過cass的自己試了一下,還是不行??!圖像一糾正全是白的了!求個位哥哥們教教小弟,或者傳個說明書!小弟不勝感激!謝謝??!
這兩天在研究關于消防系統對消火栓用消防泵的監控問題,看了最新的10D303-2~3,常用電機控制圖,發現疑問1。對消火栓用消防泵一用一備,消火栓用消防泵兩用一備的系統,消防系統對其輸出幾個控制信號;個人覺得應該一個控制信號就可以了,管你是兩用一備,還是一用一備,這是泵控制的協調問題;可是我發現我們在做的許多項目中都是一個泵一個控制信號,不明白?????2。規范中要求返回工作狀態和故障狀態;這是兩個信號的意思(即相對于消防系統來說是兩個輸入信號)嗎?個人覺得只需給出各個泵的工作狀態即可(即一個泵給出一個信號即可)3.消防水池的液位報警需要采集,看D303-2~3,常用電機控制圖時發現消防控制室是從消防泵控制箱采集的.為什么不是直接從水池采集啊請大家說說對其是怎樣監控的,共同進步。。。。。
3D3S最新12.1全部使用說明
現在在做一個新規劃的建筑區,共19棟私人住宅,平均都在2-3層。這樣一片住宅應該怎么確定消防栓數量。還需要提供什么數據才能確定?
消防工程主要施工內容 1、消防給水及室內外消火栓系統; 2、自動噴水滅火系統;
MTS2008破解版及使用說明
本帖最后由 zhq861020 于 2013-10-14 10:05 編輯 我所在的小區有一個消防栓平時不漏水,不過每當市政停水或給水不正常(水壓小)就漏水,咨詢過工程師,他們說這種消防栓設計就是這樣子,但是不知道專業名稱叫什么,請問一下專家們,這種消防栓學名叫什么?有沒有具體的資料?學習……感謝……膜拜……ps:查過一下,漏水的那個部位好像叫做泄水口
某高層建筑裙樓,其首二層為車庫,面積為9000平方米,三至二十層住宅,請問首層部分的消防栓連通管是沿樓板敷設好還是埋地敷設好。
《高規》P170說:經過訓練的消防隊員能承受的水槍最大反作用力不應超過20Kg。當充實水柱長度為17m時,水槍口的壓力為3.55Kg/cm2(Hq=355kpa),水槍的反作用力為20.13Kg,約等于20Kg。下面以充實水柱為17m計算此時的栓口動壓?!逪q=qxh2/B,∴qxh= = =7.49l/s∴Hxh=Ad*Ld*qxh2+ qxh2/B+20=399.1Kpa=39.91m≠50m也就是說,當栓口的動壓為39.91m時,充實水柱長度為17m,此時,消防隊員已經不能承受水槍的反作用力了。為何規范上要求出水壓力大于50m時才應設減壓措施?? 請問各位高手,此計算分析有何錯誤? 若沒有,那各位設計栓前減壓板孔時是當壓力大于多少時設置的?還有個小問題,計算消防栓口的動壓時,根據最不利點計算出各消防栓口的動壓,選好泵后,還須根據泵的揚程反算出各消防栓口的動壓么(主要是確定從哪層開始加減壓板孔,剩余壓力為多少)?
我看過有關例題,最不利環路的立管流量是末端兩層(即兩個)的消防栓水量加起來,其它立管流量取一個消防栓的用水量,請問一下是這樣嗎?
本人現在對室外消火栓的設計有點疑問,望大家指點:1。設置室外消火栓時是否要考慮壓力問題2.高層小區室外消火栓接在市政給水管網上是不能滿足高層消防水壓要求的,是否要設置水接合器,是否要接到室內消防加壓水泵上。3.我在現實中看到室外消火栓好象沒有水帶,為什么,而我在書上看到水帶的長度是120米。 望大家給本人指點以下。謝謝
我做的一棟廠房的消防,層高為6.5米.水帶長25米,水帶直徑65,噴嘴口徑19,要兩個消防栓同時使用.每個栓5l/s.請問保護半徑是不是28米.R=C*L+H =0.8*25+sin45度*11.4(充實水柱長度)結果審查中心說我的保護半徑達不到28米,請問大家是怎么回事.
關于故障錄波裝置的使用說明
HijackThis是一款功能強大的查毒、殺毒輔助工具,能快速掃描系統進程、啟動項目、IE工具欄和菜單、系統服務等多個系統項目,并提供修復功能,幫助你快速把可疑程序抓出來,并根據你的要求進行修復?;旌瞎ぞ呦涮峁┻M(jìn)程管理器、刪除系統服務、強制刪除文件、ADS流掃描器等功能。對于檢測修復病毒、木馬或其他程序對系統的惡意更改非常有效,甚至可以在沒有殺軟的情況下輔助你清除灰鴿子等木馬程序以及一些殺軟也檢測不到的惡意程序。下載地址:http://fjds.bokee.com/inc/HijackThis.exe使用方法:介紹:作者M(jìn)erijn,這是一個非常有用的檢測掃描工具,主要用于掃描顯示系統當前進程、啟動項信息、BHO(Browser Helper Object)、ToolBar(瀏覽器工具欄)、DPF(Downloaded Program Files)等信息,并且具有修復功能,對于發現病毒等有害程序有很大幫助,尤其是在發現/修復瀏覽器劫持方面有很大作用。相關主題:簡單介紹Windows 98
作設計好幾年了,消防水泵一直用的是立式多級消防泵居多,可能是設計慣性了,一直沒有用過和了解過臥式消防泵的情況,這里提一下,看看還有多少水友在使用,以及這個臥式水泵有什么優點。
一個六層的集體宿舍,長54.2米,寬18.2米,高20.7米.中間為走廊,離兩端7.8米為樓梯(共兩個),一層設三個消火栓夠了嗎?即中間一個,兩個樓梯各一個.感覺四個角落的房間的最遠點有點勉強,但是如果設四個有點多而且位置也不是很好確定,這樣子的建筑消火栓的保護半徑為多少比較合適.請行家給點意見!
二年多來,ZZ公司在溪洛渡工程建設中投入一定數量的測量儀器。在這次休整期間,我測量組對測量儀器進行了整修和維護,并發現了一些問題。鑒于所發現的問題,提出我們的想法,僅供參考。南方全站儀購買日期:2003年9月24日,購買地點:宜昌,購買目的:滿足XXX宅小區項目測量定位使用。在三XXX宅小區使用過程中,無不良記錄,狀況良好。主要原因是使用次數少。2004年2月此儀器調至CCCB標。在此工地二年工程建設中使用頻率高、時間較長,致使此儀器的一些毛病暴露出來了:性能不穩定,溫度稍高就容易出現死機現象。至2005年6月即前往服務站校正和維修6次(其中僅一次是人為損壞),并自行校正多次?,F(xiàn)已不能進行精密的測量放樣,僅只能進行一般的開挖線、填筑邊線等要求精度較低的測量工作。它已經不能維持一般工程測量的正常運轉。(B標儀器使用及維修臺帳附后)維修費用及檢測費用經初步統計為12040元:二次年檢:3*1680=5040元六次維修:6*300+5200=7000元目前此臺主機的市場價2.8萬元左右,由此可見,此儀器已無年檢的必要。拓普康全站儀購