有哪位大俠指點一下:目前設計工作中遇到一個工業場地,欲設置消防炮系統進行防火隔斷,不知道這樣是否可行呢?有沒有相關的規范標準可供參考,謝謝
為了合理地設計固定消防炮滅火系統,減少火災損失,保護人身和財產安全,制訂本規范。本規范適用于新建、改建、擴建工程中設置的固定消防炮滅火系統的設計。
本規范的編制,遵照國家有關基本建設方針和“預防為主、防消結合”的消防工作方針,在總結我國消防炮滅火系統科研、工程應用現狀及經驗教訓的基礎上,廣泛征求國內有關科研、設計、產品生產、消防監督、工程施工單位等部門的意見,同時參考美國、英國、日本等發達國家的相關標準條文,最后經有關部門共同審查定稿。 固定消防炮滅火系統是用于保護面積較大、火災危險性較高而且價值較昂貴的重點工程的群組設備等要害場所,能及時、有效地撲滅較大規模的區域性火災的滅火威力較大的固定滅火設備,在消防工程設計上有其特殊要求。 本規范共分六章,包括總則
固定消防炮滅火系統設計規范-2003
我院現接到一體育場及一體育館設計業務,需設置雨淋、水幕、消防系統,有做過上述系統的朋友請幫忙把廠家的信息留下。萬分感謝!
一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,請大家解答一下,謝謝!
因為現在做工業給排水,按照規范可能會涉及到各種比較少見的消防系統,比如水噴霧、水幕、雨淋、泡沫之類的,還有消防炮、高壓消防系統等等等等……請問這些系統有沒有比較系統的資料或者教材之類的東西能夠供學習呢?謝謝
某室內滑雪場所,因其冷區的低溫環境要求,且
1、火災自動報警系統是2點確認火災,還是2類確認火災。有沒有具體的規范要求?2、在一個區域,有可能產生可燃氣體,可是排風管路上的防火閥沒有聯動,有沒有具體的規范說明?自己找了半天沒有找到相關說明,我和我的小伙伴拜托伙伴們幫幫忙
本帖最后由 小張工 于 2013-9-12 15:10 編輯 非原創,網上看到的,非常不錯,拿出來分享。
水幕系統里的冷卻分割物的噴水系統,噴頭的位置應該設置在哪里?噴頭是上噴呢還是下噴呢?現在正在設計一個大型家具城,防火卷簾需要做水幕,不知道如何設置,小弟在這里謝謝大家啦!
看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
請問,紅線內是地下室的一個防火分區,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,有什么規定嗎?
現在的新規規定不設置室內消火栓的系統,都宜設置消防軟管卷盤和輕便消防水龍,那么問題來了,規范明確規定輕便水龍可以接生活給水系統,但是消防軟管卷盤沒有明確的規定是否可以接生活給水系統,請問各位朋友,誰知道這個依據在哪里,還是說消防軟管只能接消防給水系統。,。。。
濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。
消防炮安裝在5米高的位置,想問一下大家:平臺支架需要提前預埋鋼板嗎?還是施工時廠家來做? 如果需要預埋的話,鋼板選什么尺寸的呢。 謝謝大家!