外墻稍微有點滲水 開發商不處理。?!,F(xiàn)在房子要裝修了。。。從外墻處理不好處理,房屋很高。。不知道能不能在內墻刷點防水漆什么的。。。希望大家幫幫想想辦法。。。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-13 19:22 編輯 第一,下圖那個底部白色是返潮嗎?墻的背面衛生間。白色那個是什么?如何處理? 第二,飄窗頂部或者外窗底部(都是在室內);同樣有類似于這個白色東西,是返潮或者滲漏嗎?該如何處理? 謝謝!
各位同仁大家好: 不知道這個貼紙是不是該發在這個版塊,若有不妥,請版主指出,謝謝! 我們這棟教學樓的樓梯間緊靠衛生間,靠近樓梯間的墻由于長期滲水,致使樓梯間墻面涂料已大面積脫落,而且墻上砂漿也受到腐蝕,如下圖所示:但是奇怪的是,在樓梯間遠離衛生間一側的墻體也出現了相同
衛生間沉箱和墻柱連在一起,砼澆筑、拆模板后在沉箱底部和墻柱交界處看見滲水,大俠們幫忙研究下,幫幫忙怎么改進砼澆筑工藝和怎么處理好!如圖
2000年建成的橡膠壩,運行中,發現漏水,一天壩袋漏水量約為60方,初步分析原因為鋼筋混凝土底板伸縮縫未設置止水,可能引起滲水,現請教如何對滲水伸縮縫進行處理。
一、原因 地基不均勻沉降
長沙陽臺滲水該怎么處理呢?陽臺是家庭一個放松的部分,也是晾衣的主要地方。但陽臺若出現滲水的情況之后,陽臺的一些設施是會受潮的,同時也會引發室內回潮,甚至引起水侵入室內,給人們的家居生活帶嚴重不便。今天,嘉程防水的小嘉就來教大家如何處理長沙陽臺滲水吧。
墻體的裂縫和滲漏嚴重影響房屋的使用和房屋的裝飾效果,給人們的生活造成不便,如何預防以及處理工民建工程墻體的裂縫和滲漏問題,提高工程的質量? 一、設計上的失誤 在設計墻體面磚時,沒有設計層縫,使得面磚因溫差原因而脫落;為了追求墻體的立面效果,把墻體面磚設計成了細縫拼接, 密封材料無法很好地嵌入其中,從而導致裂縫和滲漏;墻體根部沒有設計高混凝土止水臺、墻體雨落管的設計位置不恰當、設計了過多的墻體預留孔等等, 都很容易導致滲漏。
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
各位朋友: 2000平米的車庫,由于結構原因地下室大面積滲水,嚴重要地面存有積水的程度,位于上海地區,如何處理?做內防水能解決問題嗎?現有的積水狀況下能保證施工質量嗎?有無其它辦法?請各位多指教.
我們一個電站已經完工,但廠房的兩壁出現輕微滲水(墻壁濕潤),電站為地下廠房,兩壁是經過砼澆筑而成的,開始打算化學灌漿,但計算成本太高.請有經驗的設計者給予指導
我們公司現在在做一個別墅小區,現在已經施工到綠化鋪草皮階段,由于種種原因,有個別別墅的室外地坪要比室內地坪高出很多? 請問各位高手用什么方案做起來及經濟又可解決墻體滲水問題?
最近做一個排架,混凝土柱鋼屋架,層高12m,10t吊車!外包墻! 對于墻體的處理我是加了三道圈梁,構造柱間距4m一個!但是有人說我的墻體太高了,應該在中間位置加一道框架大梁,把墻體分成兩段。這樣上部的墻體荷載就傳到排架柱上去了! 請問這兩種做法哪個好些?第二種方法有沒有實踐經驗?
我今年施工的一污水處理廠區,我是土建單位,施工的是土建部分包括(池墻體、基礎、池底板,及墻體里面的預埋鋼套管),而埋鋼套管是單獨由另一施工組--水電工組完成的。砼用的是C25S6抗滲砼-商砼,砼分三次澆注,在0.5米和4.5米高剪力墻體設2道貫通的止水鋼板。安裝公司的是北京一家安裝單位。在灌滿水后“厭氧池”和“調節池”出現嚴重滲水,特別是厭氧池的管廊,在6米高和3米高墻體,及池底板上來0.5米高位置可看見有滲水現象,厭氧池長20米寬16米高8米池體埋深2米。,我仔細分析了下滲水原因,第一:砼的澆注沒有到位,出現空鼓現象、第二:土建單位的預埋鋼套管的止水環沒有焊接好,在止水環與管道垂直交接處出現漏焊,水順這管到外壁溢出。(在這里不的不說一個問題,就是在這個土建單位里水電工組是不受現場施工員直接管理的,而是一個直接受項目經理管理的班組。問題就出現在這里,由于水電工組不受施工員直接管里,很多質量問題出現后施工員沒
CMC靜水壓力釋放層技術CMC靜水壓力釋放層技術是集永久性改變土層動態滲流壓,使基底水壓保持固定值、控制地下水浮力對結構體的影響和永久保持地下室干燥功能的工藝方法。具有施工周期短、造價低、節約材料、污染公害小等優點,可應用于新建、擴建建(構)筑物的基礎抗浮工程。1.0.1 為貫徹國家技術、經濟、環保政策,加強CMC靜水壓力釋放層技術的管理,遵循安全適用、技術先進、經濟合理、省時省料,確保質量、保護環境等原則。1.0.2 適用于基礎底部水浮力大于上部結構荷載的建(構)筑物、地下車庫、地下商場、地鐵車站、地下道路等基底消浮工程的設計、施工及驗收。1.0.3 CMC靜水壓力釋放層技術適用條件為基底下方存在地基土層為厚2m以上,滲透系數小于等于10-5 cm/s,且每天每平方米的滲流水量應小于等于0.03m3的粘性土、粉性土。一種用于基礎底部消除過大地下水浮力造成結構危害的處理方法。該技術是在基底下方設置靜水壓力釋放層,使基底下的壓力水通過靜水壓力釋放層中的透水系統,匯集到集水系統,經由集水系統自然溢流進入出水系統,通過出水系統將滲流水導至專用
在老家買了套房子,頂層。外墻面用的是涂料,發現有一塊位置,下大雨時,墻腳往里面有滲跡(局部)面積不大。因為要裝修了,請教處理一下好呢!
墻體出現裂縫后,不要馬上急于處理,應觀察一段時間,待裂縫的開展基本穩定后,再進行處理。新建房屋的地基在2-5年內才會逐漸穩定,修補好裂縫后,這其間墻體還是有可能會由于地基下沉而開裂,對此您也不必過于擔心。如果裂縫對房屋整體美觀影響不大,第一次修補后可隔久一點再修補。 裂縫的開展基本穩定后,再檢查出現裂縫的地方有無空鼓,如有空鼓應將空鼓全部清除,再抹灰,抹灰前應將墻體濕潤,刷一遍膠漿再抹灰。如沒有空鼓,可將裂縫鑿成“V “字型,先刷一遍膠漿,再用干
想了解下屋面混凝土滲水有哪些處理辦法?目前還沒做防水,下雨后就有很多水滲到5層,應該是因為混凝土澆筑時沒振搗密實。這種情況除了打針還有沒有別的處理辦法?學習下
本工程為2層地下室,地下一層還好,地下二層外墻滲水嚴重,大面積滲水,外墻采用的是自防水混凝土,但是沒有做其它的防水,現在外面回填土已經做完,只能從內墻進行處理了,想知道大家有什么處理辦法。
墻體滲水如何處理
墻體滲水如何處理專題,為您提供墻體滲水如何處理相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與墻體滲水如何處理 相關的專業交流討論,更多墻體滲水如何處理相關內容請訪問